KEC232.33 셀룰러덕트공사

1️⃣셀룰러덕트 공사의 의미

  • 건축공법에서 바닥에 데크 플레이트를 사용한 경우, DeckPlate일부를 전선 통로로이용해서 배선하는방법
  • 다음 그림과 같이 인서트 캡을 이용하여 전선을 인출
옥내배선 셀룰러덕트

2️⃣셀룰러덕트 공사 시 주의사항

  • 절연 전선 사용: 셀룰러 덕트 내에는 절연 전선을 사용해야 합니다. 옥외용 비닐 절연 전선은 사용할 수 없다.
  • 연선 사용: 전선의 지름이 3.2㎜(알루미늄 4㎜)를 초과하는 경우에는 연선을 사용
  • 접속 금지: 셀룰러 덕트 내에서는 전선을 접속해서는 안됨
  • 교류 회로: 교류 회로에서는 1회로의 전선을 동일 덕트 내에 넣는 것을 원칙
  • 사용 전압: 사용 전압은 400V미만
  • 접지: 셀룰러 덕트 시스템은 안전을 위해 반드시 접지
  • 시설장소는 점검할수 있는 은폐장소 또는 점검할수 없는 은폐장소로서 콘크리트바닥내에 매설되는 부분에 설치

3️⃣셀룰러덕트의 시설방법

  • 매설 위치: 셀룰러 덕트는 콘크리트 또는 신더 콘크리트 바닥 내에 매설하는 것이 일반적
  • 물 침투 방지: 물이 고이거나 스며들지 않도록 시설
  • 인출구: 전선을 인출하는 부분은 플로어면에서 돌출되지 않고 물이 스며들지 않도록 밀봉
  • 덕트 종단부: 덕트의 종단부는 폐쇄
  • 덕트 상호 및 덕트와 조영물의 금속 구조체, 부속품 및 덕트에 접속하는 금속체와는 견고하고 전기적으로 완전하게 접속할 것
  • 셀룰러 덕트에서 외부로 전선이 인출하는 부분은 금속관, 합성수지관, 금속제 가요전선관, 플로어덕트 또는 케이블 배선으로 할것
  • 셀룰러덕트 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할것
  • 셀룰러덕트와 다른 배선방법을 상호 접속할 때는 배선방법 상호의 접속부분을 쉽게 점검할 수 있도록 할 것

4️⃣부속품 및 시공

  • 부속품 품질: KS 규격에 적합한 품질의 부속품을 사용
  • 접속: 덕트 상호 간 및 덕트와 박스, 인출구는 견고하고 전기적으로 완전하게 접속
  • 방수: 덕트 및 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설
  • 지지대: 덕트를 지지하는 지지대는 견고하게 설치

배전 (LD)

P 배전설계 계획
L 저압옥내배선방식
H 직류송전방식과 교류송전방식의 비교
M 간선과 분기회로
S 저압옥내배선 종류 (KEC232)
C 케이블 부설방식(간선의 부설방식)
O OA배선방식
E 셀룰러덕트
B 버스덕트
T 케이블 트레이
R 케이블트랜치 공사

목차(셀룰러덕트 LDE)

💯기출문제

○E05셀룰러 덕트공사시 주의 사항에 대하여 설명하시오

모범답안(셀룰러덕트 LDE051️⃣)

1️⃣셀룰러덕트 공사의 의미

  • 건축공법에서 바닥에 데크 플레이트를 사용한 경우, DeckPlate일부를 전선 통로로이용해서 배선하는방법
  • 다음 그림과 같이 인서트 캡을 이용하여 전선을 인출
옥내배선 셀룰러덕트

2️⃣셀룰러덕트 공사 시 주의사항

  • 절연 전선 사용: 셀룰러 덕트 내에는 절연 전선을 사용해야 합니다. 옥외용 비닐 절연 전선은 사용할 수 없다.
  • 연선 사용: 전선의 지름이 3.2㎜(알루미늄 4㎜)를 초과하는 경우에는 연선을 사용
  • 접속 금지: 셀룰러 덕트 내에서는 전선을 접속해서는 안됨
  • 교류 회로: 교류 회로에서는 1회로의 전선을 동일 덕트 내에 넣는 것을 원칙
  • 사용 전압: 사용 전압은 400V미만
  • 접지: 셀룰러 덕트 시스템은 안전을 위해 반드시 접지
  • 시설장소는 점검할수 있는 은폐장소 또는 점검할수 없는 은폐장소로서 콘크리트바닥내에 매설되는 부분에 설치

3️⃣셀룰러덕트의 시설방법

  • 매설 위치: 셀룰러 덕트는 콘크리트 또는 신더 콘크리트 바닥 내에 매설하는 것이 일반적
  • 물 침투 방지: 물이 고이거나 스며들지 않도록 시설
  • 인출구: 전선을 인출하는 부분은 플로어면에서 돌출되지 않고 물이 스며들지 않도록 밀봉
  • 덕트 종단부: 덕트의 종단부는 폐쇄
  • 덕트 상호 및 덕트와 조영물의 금속 구조체, 부속품 및 덕트에 접속하는 금속체와는 견고하고 전기적으로 완전하게 접속할 것
  • 셀룰러 덕트에서 외부로 전선이 인출하는 부분은 금속관, 합성수지관, 금속제 가요전선관, 플로어덕트 또는 케이블 배선으로 할것
  • 셀룰러덕트 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할것
  • 셀룰러덕트와 다른 배선방법을 상호 접속할 때는 배선방법 상호의 접속부분을 쉽게 점검할 수 있도록 할 것

4️⃣부속품 및 시공

  • 부속품 품질: KS 규격에 적합한 품질의 부속품을 사용
  • 접속: 덕트 상호 간 및 덕트와 박스, 인출구는 견고하고 전기적으로 완전하게 접속
  • 방수: 덕트 및 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설
  • 지지대: 덕트를 지지하는 지지대는 견고하게 설치