수용률 부등률 부하율
건축물별 표준부하밀도에 따라 부하설비를 추정하고 수용률, 부등률을 감안하여 변압기용량을 선정한다
과거에는 건축물별 표준부하밀도의 기본적인 Data가 없어 실제 부하를 적용하여 변압기 용량을 선정한다
근래에는 건축물별 표준부하밀도가 정확하여 실제 부하를 사용하지 않고 부하밀도에 의한 용량을 선정해도 크게 오차는 없어 많이 사용한다
수용률, 부등률, 부하율
1)수용률(Demand Factor)
- 어느 기간 중(1시간 평균)에서 수용가의 최대수요전력과 그 수용가에 설립된 부하설비용량의 합계의 비를 나타낸다
- 수변전 설비의 용량결정, 특히 변압기의용량결정시에 부하설비 용량의 합계로 용량을 설계하면,
- 과도한 용량설계로 경제성 및 단락전류 증가 등의 문제가 되기 때문에 부하설비 용량에 수용률을 곱하여 최대수요전력을 결정 하는것이다.
\[ 수용률 [\%] =\frac{ 최대수요전력} { 부하설비용량} \times 100[\%] \]
2)부등률(Diversity Factor)
- 각각의 부하군은 최대부하는 같은 시간에 일어나는것이 아니고, 그 발생시간의 차이가 있다.
- 부등률은 최대전력이 발생하는 시간 또는 시기의 분산을 나타내는 지표이다. 부등률이 크다는 것은 설비의 이용도가 큰 것을 나타낸다.
\[ 부등률 [\%]\]
\[=\frac{각 부하의 최대수요전력의 합계 } { 합성최대수요전력} ≥1 \]
3)부하율(Load Factor)
- 어느 일정기간 중의 평균전력과 동일 기간 중의 최대전력의 비로 일 부하율, 월부하율, 연부하율이 있으며, 공급설비의 효율적인 이용정도를 나타내는 지표이다.
\[ 부하율[\%]= \frac{평균전력} {최대수요전력} \times 100[\%] \]
- 공급설비는 막대한 투자를 수반하므로 부하율을 향상시켜 설비의 이용률을 증대시켜야 한다.
4)관계
\[ 최대 수요전력=부하 설비용량 \times 수용률 \]\[ 합성 최대 수요전력= \frac{ 부하 설비용량 \times 수용률} {부등률 } \] \[부하율= \frac{ 부하 평균전력} {부하 설비용량 } \times \frac{ 부등률} {수용률 }\]

최대수요전력
수요전력은 일정시간내(수요시한)의 평균전력을 말하며, 우리나라는 수요시간을 15분으로 한다. 수요전력의 산출은 1시간 전력사용량으로 하며 15분 누적 전력사용량[kWh]×4으로 한다.
변압기용량산정의 예

★변전설비용량결정
변압기 용량결정시 항목별 검토사항
변압기 용량결정시 결정요소(변압기 용량 선정방법)
계약전력 결정기준
수용률 부등률 부하율
전기시설의 용량 및 계산