차단기 투입방식과 트립방식
차단기 투입조작
1)수동 투입조작
- 인력에 의해 투입하므로 조작전원이 필요 없으나 위험하다
2)스프링 투입조작
- 수동 스프링 투입조작, 전동 스프링 투입조작방식이 있다
3)전기 투입조작
- 구동원에 따라 전동기 구동, 솔레노이드, 동작전원은 직류 및 교류 조작
4)공기 투입조작
5)투입방식 선정 시 고려사항
- 정격투입전류 : 모든 정격 및 규정된 회로에서 투입할 수 있는 투입전류의 한도로 차단전류의 2.5배
- 정격투입 조작전압 : 직류, 교류의 전압 100, 200[V]
차단기의 트립방식
1)과전류 트립방식
- 변류기 2차전류에 의해 차단기를 트립하는 방식으로 상시 여자식, 순시여자식등이 있다
- 변류기 2차 전류에 의한 트립방식의 종류
상시 여자방식, 순시 여자방식
과전류 트립방식
2)직류전압 트립방식
- 신뢰성이 높으나 직류전원장치가 필요
- 직류 또는 교류전원 사용
- 직류 트립방식 : 66[V]이상에서 사용, 신뢰성이 높다.
직류전압 트립방식
3)부족전압 트립방식
- 전압강하를 감지하여 트립하고 직접식과 간접식이 있다
- 전압의 저하에 따라 차단기가 개폐된다
- 배선용 차단기의 부족전압 트립 성능 조건
- 정격전압의 70[%] 이하 트립
- 정격전압의 85[%] 까지 회복되어 재투입 가능
부족전압 트립방식
4)콘덴서 트립방식
- 별도의 콘덴서 장치에 의해 충전된 콘덴서의 에너지로 트립한다
- 충전된 콘덴서의 에너지로 트립(200[μF]정도)
- 콘덴서 트립 전원장치 : 정류기, 콘덴서 등으로 구성
콘덴서 트립방식