축전지실 고려사항

—

제공

안 ,
수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항

목차(축전기실 고려사항WPB)

1️⃣건축적 고려사항

  • 대용량 축전지를 설치하는 축전지실 또는 무정전 전원장치실의 경우는 장비의 집중하중에 견디는 바닥구조
  • 충전, 방전 시 가스가 발생할 우려가 있는 종류의 축전지를 설치하는 실의 경우는 가스 종류에 따라 내산성 또는 내알칼리성 도장을 실시
  • 축전지는 전도의 우려가 없도록 견고하게 바닥 또는 벽에 지지

2️⃣환경적 고려사항

  • 충전 시 가스 발생이 우려되는 종류의 축전지 설치시에 부식 또는 폭발의 농도에 이르지 않도록 유효한 환기설비
  • 물의 침입이나 침투가 될 수 없는 장소에 설치

3️⃣전기적 고려사항

별도의 실로 설치하는 경우 수변전실과 인접하여 설치

4️⃣축전기실의 면적

실별기기확보부분최소이격거리
전용실축전지열상호간600[㎜]
점검면600[㎜]
기타 면1,000[㎜]
충전기,큐비클조작면1,000[㎜]
점검면600[㎜]
환기구 면200[㎜]
기타실큐비클점검면600[㎜]
환기구 면200[㎜]
옥외설치큐비클1,000[㎜]
수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항

목차(축전기실 고려사항 WPB)

💯기출문제

○B29 축전지실의 위치 선정시 고려사항

모범답안(축전지실고려사항 WPB29)
  • 집중하준에 견디는 바닥구조
  • 가스가 발생할 우려가 있는경우 내산성 또는 내알칼리성 도장
  • 축전지 전도우려가 없도록 견고하게 지지할것
  • 가스발생우려가 있는경우 유효한 환기설비
  • 물의 침입이나 침투가 될 수 없는 장소에 설치

☑️하가전환인

수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항

목차(축전기실 고려사항 WPB)

🌐1003Z24 / WPB

KEC510