케이블트레이


케이블트레이

케이블 트레이는 케이블이나 전선관을 지지하기 위하여 어떠한 방향이나 높이로 설치할수 있고, 시공 후에도 변화, 철거 및 크기의 조절이 가능하도록 금속재료로 결합된 구조물을 말한다

케이블 트레이의 종류

1)사다리형

같은 방향의 양측면 레일을 여러 개의 가로대로 연결한 조립금속구조로 설치가 용이하고 통풍이 원활하여 어떠한 수직면에서도 설치가 가능하므로 최대의 능률로 이용할 수 있다

2)바닥밀폐형

일체식 또는 분리식 직선 방향 측면 레일에서 바닥에 개구부가 없는 조립금속구조로서 케이블 보호에 탁월하며 필요 개소에는 뚜껑을 설치한다

3)트러프형

일체식 또는 분리식 직선 방향 측면 레일에서 바닥에 통풍구가 있는 조립금속구조이다

4)체널형

바닥통풍형, 바다밀폐형 또는 바닥통풍형 및 바닥 밀폐형 복합 채널 부품으로 구성된 조립금속구조로서 주케이블 트레이로부터 말단까지 연결되어 단일 케이블을 설치하는데 사용된다

케이블 트레이에 사용하는 전선의 종류와 기타 난연대책

1)사용하는 전선의 종류

  • 저압 옥내배선
    케이블트레이내 시설하는 케이블은 연피케이블, 알루미늄피케이블과 사용전압에 따라 난연성 시험방법에 합격한 난연성 케이블을 사용하거나, 기타 케이블(연소방지조치)또는 금속관이나 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용하여야 한다
  • 고압 및 특별고압(35,000[V]이하) 옥내배선
    케이블 트레이 내 시설하는 케이블은 연피케이블, 알루미늄피 케이블과 사용전압에 따라 난연성 시험방법에 합격한 난연성 케이블을 사용하거나, 기타 케이블(연소방지조치)을 사용하여야 한다

2)난연대책

  • 난연도료에 의한 예방
    케이블 트레이에 포설되어 있는 케이블의 외피에 난연도료를 도포하여 주위에 화재발생시 화재의 확산을 최소화 또는 막을 수 있도록 한다
  • 방화벽 설치에 의한 예방
    케이블을 통과하는 바닥이나 피트(Pit) 내에서 케이블 파이프, 케이블 트레이가 통과하는 바닥, 또는 슬라브벽과 케이블과의 사이는 난연판넬로 방화차단벽을 설치하고 그 사이를 방화봉합제로 채우는 방법과 실리콘 폼(), 밀폐제 또는 몰타르 등으로 방화벽을 설치하는 방법으로 화재의 확대를 방지한다
  • 케이블 방재
    지중 전선에 화재가 발생한 경우 화재의 확대방지를 위하여 케이블이 밀집 시설되는 개소의 케이블은 난연성 케이블을 사용하여 시설하는 것을 원칙으로 하고, 부득이 일반 케이블로 시설하는 경우에는 케이블에 방재대책을 강구하여 시행하는것이 바람직하다

케이블 트레이 시공방법과 행거 및 클리트 시공방법

1)시공방식

  • 케이블 트레이 종류
    • 사다리형
    • 통풍형 트러프형
    • 통풍 채널형
    • 바닥 밀폐형
  • 사용 가능 전선
    • 연피케이블
    • 알루미늄피 케이블
    • 난연성 케이블
    • 연소방지조치한 케이블
    • 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선
  • 시공방법
    • 트레이 내 전선 접속
      • 사람의 접근이 용이할것
      • 측면 레일 위로 전선이 나오지 않도록 할 것
      • 절연처리될 것
    • 케이블의 고정
      • 수평 포설 이외의 케이블은 케이블 트레이 가로대에 견고히 고정할 것
      • 트레이 구간에서 금속관, 합성수지관 등으로 옮겨가는 개소에는 케이블 압력이 가하여 지지 않도록 지지할 것
    • 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 트레이 내 시설하지 말 것
    • 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에는 개구부에 연소방지조치를 할 것
    • 별도로 방호를 필요하는 배선부분은 불연성의 커버 등을 사용할 것

2)케이블 트레이와 행거 및 클리트 방식 비교

구조트레이행거,Cleat
전선수다량 수용소량 수용
케이블 처리방법Tie로 단단하게 지지지지 개소마다 전용 행거, 클리트 사용
확장성증설이 용이증설이 곤란
화재 위험성발열 축적
온도 상승
열축적이 없다
경제성케이블이 많을수록 유리케이블이 적을수록 유리
유지보수성간단상대적으로 어렵다

케이블 트레이 시설방법(판단기준 제194조)

  • 수평으로 포설하는 케이블 이외의 케이블은 케이블 트레이의 가로대에 견고하게 고정
  • 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 케이블 트레이 내에 시설하여서는 안된다
  • 케이블이 케이블트레이 계통에서 금속관, 합성수지관 등 또는 힘으로 옮겨가는 개소는 케이블에 압력이 가하여 지지 않도록 지지하여야 한다
  • 별도로 방호를 필요로 하는 배선부분은 필요한 방호력이 있는 불연성의 커버를 사용하여야 한다
  • 케이블 트레이가 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우는 개구부에 연소방지시설 등 적절한 조치를 하여야 한다.
  • 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며 저압 옥내 배선의 사용전압이 400[V]미만인 경우는 금속제 케이블 트레이에 제3종 접지공사, 사용전압이 400[V]이상인 경우는 특별 제3종접지공사를 하여야 한다

케이블 트레이를 기기접지용 도체를 사용할 경우 시설방법

1)탄소강 또는 알루미늄 케이블 트레이는 다음 조건 부합 시 접지용 보호도체 사용

  • 모든 케이블 트레이 부분과 부속재, 바닥 밀폐형 케이블 트레이의 단면적, 사다리형 이나 트러프형 케이블 트레이의 양측면 레일의 단면적이 표시되어 있어야 한다
  • 케이블 트레이의 비통전 그속부는 전기적인 연속성과 가능한 고장전류를 안전하게 흘릴수 있는 용량의 단면적을 필수적으로 확보한다
  • 나사, 접촉점, 접촉표면에는 비도전성 페인트 에나멜 또는 이와 유사한 도료로 도장되었을 때는 제거되거나 도전성 부속재로 접속되어야 한다

2)케이블 트레이는 포설된 케이블의 사용전압에 따라 접지한다.

고압 이상의 경우 제1종 접지공사, 사용전압이 400[V]이상인 경우 특별 제3종 접지공사, 400[V]미만인 경우 제2종접지공사로 접지하며 임의의 개소에서 접지저항을 측정했을 때 모든 개소는 규정치 이하가 되어야 한다

3)금속제 케이블 트레이는 기계적, 전기적으로 완전하게 접속되어야 한다.

연결부분은 접지본딩을 사용하여 전기적으로 연속되도록 하며 접지 본딩은 동 또는 기타 내식성 있는 재료로서 동편조선, 동대, 전선을 사용할 수 있다.

4)접속부의 전기도통시험

  • 시험견본 2개의 측면 레일과 연결 부품을 사용하여 기계적 접속장치로 구성
  • 시험견본에 DC 30[A]의 전류를 흐르게 한 후 연결지점 양쪽 150[㎜]사이에서의 저항을 측정한다. 이 저항치는 시험견본에 흐르는 전류량과 전압강하로부터 측정하여 0.00033[Ω]이하가 되어야 한다

배전방식의 결정
저압옥내배선의 종류
케이블 부설방식(간선의 부설방식)
OA배선방식
셀룰러덕트
버스덕트
케이블 트레이
케이블트랜치 공사