변압기 용량 과도설계시 문제점

제공

변전설비용량결정

변압기 용량결정시 검토사항
변압기 용량 선정방법
계약전력 결정기준
수용률 부등률 부하율
전기시설 용량 및 계산
변압기 용량 과도설계시 문제점

목차(변압기 용량 과도설계시 문제점)

1️⃣전력손실증가

  • 변압기의 최대 효율은 철손과 동손이 같을 때인데 용량을 너무 크게 선정해서 변압기에 걸리는 평균 부하가 변압기의 최대 효율 이하로 항상 운전된다면 최대 효율로 운전되는것에 비해 전력손실이 증가함

2️⃣단락용량 증가

  • 변압기 용량이 증가하면 변압기 2차 측에서의 3상단락시에 단락용량이 증가하여 2차에 설치되는 차단기의 차단용량이 커짐

3️⃣설치비 증가

  • 용량이 큰 변압기는 작은 용량에 비해 가격이 비싸고, 용량이 커지면 크기도 커져서 변전실면적도 증가
  • 설치비가 증가됨

4️⃣전기요금 증가

  • 전력손실이 증가하면 그만큼 전기요금도 증가됨

5️⃣수전전압 문제

  • 10[MVA]이상 시 22.9[kV]에서 154[kV]로 상향조정되어 비용이 증가

6️⃣시설 분담금

  • 시설분담금이 증액됨

7️⃣안전공사 수수료

  • 안전공사 수수료가 증가됨
변전설비용량결정

변압기 용량결정시 검토사항
변압기 용량 선정방법
계약전력 결정기준
수용률 부등률 부하율
전기시설 용량 및 계산
변압기 용량 과도설계시 문제점

목차(변압기 용량 과도설계시 문제점)

💯기출문제

○F08.변압기의 용량을 과도하게 설계했을 때 발생되는 문제점에 대하여 설명하시오

●F09.변압기 과설계에 대한 변압기 손실과 효율에 대해여 설명하시오

●F12.우리나라 공동주택의 변압기 용량산정은 주택법에 의하여 산정되고 있다. 변압기용량 과적용에 대한 문제점과 대책을 설명하시오