1️⃣건축설비 분류는

기계설비와 전기설비로 구분되며, 전기설비는 기능과 전류에 의해 분류

1)기능에 의한 분류

전력, 전원, 전원공급설비, 부하설비, 방재, 정보, 반송, 감시제어 설비로분류

2)전류에 의한 분류

강전류, 약전류 설비로 구분

https://www.kes.go.kr/web/lay1/program/S1T209C215/EL/eltlKnd.do

2️⃣전기사업법상 전기설비 종류

1)전기사업용 전기설비

  • 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비
  • 전기를 생산하여 판매하는 목적으로 설치하는 발전소, 변전소, 송전설비, 배전설비 등

2)일반용 전기설비

  • 한정된 구역에 전기를 사용하기 위하여 설치하는 소규모의 전기설비
  • 저압으로 수전하는 수전용량이 75[kW] 미만 (제조업 및 심야전력은 100[kW] 미만)
  • 저압 10[kW] 미만인 비상용 예비발전기 설비

3)자가용 전기설비

  • 고압 이상으로 수전하여 사용하는 전기설비
  • 저압으로 수전하나 수전용량75[kW]이상 (제조업 및 심야전력은 100[kW]이상인 설비)
  • 위험시설에 설치하는 용량20[kW]이상의 전기설비
  • 10[kW]이상인 비상용 예비발전기

3️⃣건축전기설비 기능별 분류

1)전원설비 

  • 전기에너지를 변성하여 부하에 전원을 공급하는 설비
  • 수전설비, 변전설비, 예비전원설비 등

2)전력공급설비

3)부하설비 

  • 전기에너지를 소비하는 설비
  • 조명설비, 전열설비, 동력설비, 비상동력설비 등

4)감시제어설비

  • 전원설비, 전력부하설비, 전력공급설비 등을 전반적으로 감시하고 제어하는 설비

5)반송설비 

  • 엘리베이터 설비, 에스컬레이터 설비, 덤웨이터 설비 등

6)정보통신설비 

  • 건축물에서 필요한 정보통신설비로 주차관제설비, TV공청설비, 방송설비, IBS설비 등

7)방재설비 

  • 건축물에서 발생하는 화재, 재난을 예방, 방지하는 설비
  • 자탐설비, 피뢰침설비, 방범설비, 항공장애등 설비 등

8)에너지 관련 설비 

  • 건축물 내에서 전원설비, 조명설비, 동력설비 등 에너지 관련 설비
  • 신재생설비
  • 스마트 그리드 설비 등
수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항

목차(전기설비종류 WPS)

💯기출문제

●S06.전기사업법상 전기설비의 정의와 그 종류를 기술하고 건축전기설비를 주요 기능별로 구분하여 설명하시오

모범답안(전기사업법상 전기설비의정의 WPS06)

전기사업법상 전기설비의 정의

전기사업법 제2조에 따르면, 전기설비란 다음 각 목의 것을 말합니다.

  1. 전기사업용 전기설비: 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비
  2. 일반용 전기설비: 산업통상자원부령으로 정하는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비
  3. 자가용 전기설비: 전기사업용 전기설비 및 일반용 전기설비 외의 전기설비

세부 내용

  • 전기사업용 전기설비는 발전, 송전, 변전, 배전 또는 전기 사용을 위하여 설치하는 기계, 기구, 댐, 수로, 저수지, 전선로, 보안 통신선로 및 그 밖의 설비로서 전기사업자가 전기사업에 사용하는 설비를 말합니다.
  • 일반용 전기설비는 산업통상자원부령으로 정하는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비를 말합니다.
  • 자가용 전기설비는 전기사업용 전기설비 및 일반용 전기설비 외의 전기설비로서, 예를 들어自家 발전 설비 등이 있습니다.

(사일자)
(전공부감반정재에)

●S08.건축물의 전기설비 설계계획에 대하여 수변전설비, 전력간선 및 동력설비, 조명 및 전열설비에 관하여 기술하시오

  • 수변전설비
  • 전기에너지를 변성하여 부하에 전원을 공급하는설비
  • 수전설비, 변전설비, 예비전원설비 등

○S32 전기사업법에 의한 자가용설비에서 일반용 전기설비 범위에는 해당하나 안전 등을 위하여 일반용 전기설비로 보지 않고 자가용전기설비로 보는 대상에 대하여 설명하시오

  • 고압 이상으로 수전하여 사용하는 전기설비
  • 저압으로 수전하나 수전용량75[kW]이상 (제조업 및 심야전력은 100[kW]이상인 설비)
  • 위험시설에 설치하는 용량20[kW]이상의 전기설비
  • 10[kW]이상인 비상용 예비발전기

수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항