전원설비 신뢰성 향상대책

수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항

목차(전원설비 신뢰성 향상대책 WPR)

정전대책 및 전원설비의 신뢰성향상대책

1️⃣전기설비 정전대책

1)고장률 저하

  • 구성기기 자체의 품질 향상 및 정격 선정
  • 하드웨어적인 방법으로 구체화

2)평균 고장 정지시간의 극소화

  • 계통구성의 이중화
  • 고장제거시간, 제거범위의 최소화
  • 복구시간 단축

3)고신뢰도 전원시스템 채택

  • 수전방식 : 상용, 예비 2회선이상 수전방식
  • 특고압 변압기 2대이상 설치, 1차측에 차단기 채택
  • 모선은 2계통 이상으로 구성
  • 분할된 모선에 각각 비상발전기를 접속하여 전원공급
  • 저압간선의 이중화
  • 용도별 전력 공급 구분
  • 민감한 부하는 UPS설치
정전대책 및 전원설비의 신뢰성향상대책

2️⃣전원설비 신뢰성 향상 대책

☑️(복비모간U)

1)특고압 변압기의 복수 뱅크 구성

  • 변압기수는 점검 및 고장 시를 대비하여 2대 이상 설치
  • 변압기 임피던스는 2차 측 차단기용량 및 전압변동률 검토
  • 변압기 1차 개폐기는 차단기 채택하여 장애시 해당 변압기만 분리하고 다른 변압기는 운전

2)비상용 자가발전설비 설치

  • 사고, 정전 시 전력 확보
  • 경제성, 신뢰성을 고려하여 비상전원 산정
  • 고신뢰도를 요구 시 가스터빈 발전기 검토

3)모선의 이중 계통 구성

  • 2계통 모선
  • 모선의 연결차단기 : 2대를 직렬로 연결하여 유지 관리

4)간선의 이중 배전계통 구성

  • 저압 : 각 층에 분전반 설치
  • 고압 : 2차 변전소 설치

5)UPS설비 설치

  • 무정전, 고신뢰화 전원시스템 구축
  • 공급 신뢰성 확보
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_수변전계통시스템.png
수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항

목차(전원설비 신뢰성 향상대책)

정전대책 및 전원설비의 신뢰성향상대책

💯기출문제

전기설비의 정전최소화 대책(25점)
(복비모간U)

●R10.초고층 첨단건축물 전기설비의 신뢰도 향상이 더욱 요구되고 있다. 신뢰도 향상을 위한 소프트웨어(시스템 구성 등)측면과 하드웨어(전기기기 등) 측면에 대하여 각각 설명하시오

모범답안(신뢰성향상대책 WPR10)

소프트웨어 측면

  • 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 고도화:
    • 실시간 에너지 모니터링 및 분석을 통해 효율적인 에너지 관리를 수행하고, 이상 징후를 조기에 감지합니다.
    • 인공지능(AI) 기반 예측 모델을 활용하여 시스템 고장을 예측하고 사전에 조치를 취합니다.
    • 다양한 건물 시스템(조명, 냉난방, 환기 등)을 통합 관리하여 에너지 효율을 극대화합니다.
  • 스마트 그리드 연계:
    • 건물과 전력망을 양방향으로 연결하여 에너지 효율을 높이고, 재생에너지 활용을 극대화합니다.
    • 수요반응(DR) 기술을 통해 전력 수요를 관리하고, 계통 안정성에 기여합니다.
  • 사이버 보안 강화:
    • 침입 탐지 및 방지 시스템을 구축하여 사이버 공격으로부터 시스템을 보호합니다.
    • 정기적인 보안 점검 및 패치 작업을 수행하여 취약점을 최소화합니다.
  • 시뮬레이션 기반 설계 및 운영:
    • 건물 운영 시뮬레이션을 통해 시스템 성능을 사전에 예측하고, 최적의 설계를 도출합니다.
    • 다양한 시나리오를 가정한 시뮬레이션을 통해 위험 요소를 사전에 파악하고 대응 방안을 마련합니다.
  • 빅데이터 분석:
    • 방대한 운영 데이터를 분석하여 시스템의 성능을 개선하고, 유지보수 계획을 수립합니다.
    • 예측 분석을 통해 고장 발생 가능성을 예측하고, 사전에 조치를 취합니다.

하드웨어 측면

  • 고신뢰도 전원 시스템 구축:
    • 다중화된 전원 공급 시스템을 구축하여 단일 고장점에 의한 시스템 마비를 방지합니다.
    • UPS(무정전 전원 장치)를 설치하여 중요 부하에 안정적인 전력을 공급합니다.
    • 비상 발전기를 설치하여 정전 발생 시에도 핵심 시설에 전력을 공급합니다.
  • 스마트 기기 도입:
    • IoT(사물 인터넷) 기술을 활용하여 각종 설비를 네트워크로 연결하고, 실시간 상태를 모니터링합니다.
    • 자가 진단 기능을 갖춘 스마트 기기를 도입하여 고장 발생 시 신속하게 감지하고 알람을 발송합니다.
  • 내진 설계 강화:
    • 지진 발생 시에도 시스템이 안전하게 작동할 수 있도록 내진 설계를 강화합니다.
    • 중요 설비는 진동 감쇠 장치를 설치하여 지진 충격을 완화합니다.
  • 소방 시스템 연동:
    • 화재 발생 시 전력 공급을 차단하고, 소방 시스템과 연동하여 신속한 대응이 가능하도록 합니다.
  • 친환경 설비 도입:
    • 고효율 설비를 도입하여 에너지 소비를 줄이고, 친환경 건축물을 구현합니다.

●R11.도시 쓰레기 소각시설의 전기설비를 신뢰성, 안정성 및 환경성 등을 고려하여 설계하고자 한다. 다음에 대하여 각각 설명하시오.

  • 수변전설비
  • 예비전원설비
  • 동력설비
  • 감시제어시스템 설비
  • 환경시스템 설비
모범답안(신뢰성 안정성 환경성 WPR11)

1. 수변전설비

  • 고신뢰도: 외부 전력망으로부터 안정적인 전력을 공급받고, 내부적으로도 다중화된 전원 공급 체계를 구축하여 단일 고장 시에도 시스템이 안정적으로 운전될 수 있도록 설계해야 합니다.
  • 변압기 용량: 소각시설의 최대 부하를 충분히 감당할 수 있는 용량의 변압기를 선정하고, 예비 변압기를 설치하여 비상 상황에 대비해야 합니다.
  • 보호계전: 변압기, 차단기 등 주요 설비에 대한 보호 계전기를 설치하여 이상 발생 시 신속하게 감지하고 차단하여 설비를 보호해야 합니다.
  • 지락보호: 지락 사고 발생 시 인명 피해 및 설비 손상을 방지하기 위해 감도가 높은 지락 보호 계전기를 설치해야 합니다.

2. 예비전원설비

  • 비상 발전기: 상용 전원 공급이 중단될 경우, 중요 부하에 전력을 공급하기 위한 비상 발전기를 설치해야 합니다.
  • 자동 기동: 상용 전원 공급이 중단될 경우 자동으로 기동하여 안정적인 전력을 공급할 수 있도록 설계해야 합니다.
  • 연료 공급: 발전기 연료인 경유 등의 충분한 저장 공간을 확보하고, 정기적인 연료 관리를 통해 발전기의 성능을 유지해야 합니다.

3. 동력설비

  • 모터: 소각로, 송풍기, 펌프 등 각종 동력 설비에 사용되는 모터는 고온, 고습, 진동 등의 열악한 환경에서도 안정적으로 운전될 수 있도록 내구성이 높은 제품을 선정해야 합니다.
  • 변속기: 소각 과정에서 발생하는 부하 변동에 대응하기 위해 인버터 등의 변속기를 사용하여 모터의 속도를 조절할 수 있도록 설계해야 합니다.
  • 보호 계전: 모터 과부하, 과전류 등의 이상 발생 시 모터를 보호하기 위한 보호 계전기를 설치해야 합니다.

4. 감시제어시스템 설비

  • 중앙 감시 시스템: 소각 시설 전체의 운전 상태를 실시간으로 감시하고 제어할 수 있는 중앙 감시 시스템을 구축해야 합니다.
  • 원격 감시: 원격지에서 시설의 운전 상태를 모니터링하고, 비상 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 원격 감시 기능을 구축해야 합니다.
  • 자동 제어: 소각 과정을 자동으로 제어하여 운전원의 작업 부담을 줄이고, 시스템의 안정성을 향상시켜야 합니다.
  • 데이터 수집 및 분석: 운전 데이터를 수집하고 분석하여 시스템의 효율성을 향상시키고, 예지 보전을 위한 기반을 마련해야 합니다.

5. 환경시스템 설비

  • 배기가스 처리 시스템: 소각 과정에서 발생하는 배기가스를 법규 기준에 맞춰 처리하기 위한 시스템을 설치해야 합니다.
  • 먼지 제거 시스템: 배기가스 중 먼지를 효과적으로 제거하기 위한 탈진 설비를 설치해야 합니다.
  • 악취 제거 시스템: 악취 물질을 제거하기 위한 탈취 설비를 설치해야 합니다.
  • 소음 저감 시스템: 소음을 저감하기 위한 방음벽, 흡음재 등을 설치해야 합니다.

●R12.지하 공간에 설치하는 전기설비의 안정성 및 신뢰성 향상을 위한 방안에 대하여 설명하시오

모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
  • 특고압 변압기 복수뱅크 구성
  • 비상용 자가발전설비 설치
  • 모선의 이중계통 구성
  • 간선의 이중배선계통 구성
  • UPS설비 설치

WPR12

1. 설계 단계

  • 환경 조건 고려 설계: 습도, 온도, 먼지, 진동 등 지하 공간의 특성을 고려하여 내구성이 강하고 방수, 방진 기능이 우수한 설비를 선택해야 합니다.
  • 과부하 및 단락 회로 보호: 적절한 용량의 차단기, 누전 차단기 등을 설치하여 과부하나 단락 회로 발생 시 신속하게 전원을 차단하고 화재를 예방해야 합니다.
  • 접지 시스템 구축: 철저한 접지 시스템을 구축하여 누전 발생 시 인체 감전 위험을 최소화하고, 전자파 장해를 방지해야 합니다.
  • 충분한 공간 확보: 설비 점검 및 유지보수가 용이하도록 충분한 공간을 확보하고, 배선은 규정에 따라 깔끔하게 정리해야 합니다.

2. 시공 단계

  • 자재 선정: 내열성, 내수성이 우수하고 난연성 자재를 사용하여 화재 발생 시 피해를 최소화해야 합니다.
  • 꼼꼼한 시공: 전문가에 의한 정확하고 꼼꼼한 시공을 통해 설비의 성능을 최대화하고, 하자 발생을 최소화해야 합니다.
  • 시험 및 검사: 시공 완료 후에는 반드시 시험 및 검사를 실시하여 설비의 정상 작동 여부를 확인해야 합니다.

3. 유지보수 단계

  • 정기적인 점검: 정기적인 점검을 통해 설비의 상태를 확인하고, 이상 징후를 조기에 발견하여 고장을 예방해야 합니다.
  • 노후 부품 교체: 노후화된 부품은 주기적으로 교체하여 설비의 수명을 연장하고, 안정성을 확보해야 합니다.
  • 전문가 관리: 전문가에 의한 정기적인 관리를 통해 설비의 성능을 최적화하고, 안전하게 사용할 수 있도록 해야 합니다.

4. 추가적인 고려 사항

  • 소방 시설 연동: 스프링클러, 화재 감지기 등 소방 시설과 연동하여 화재 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 해야 합니다.
  • 환기 시스템: 지하 공간의 습도를 조절하고, 열을 발산시키기 위한 환기 시스템을 설치해야 합니다.
  • 비상 전원: 정전 발생 시에도 중요한 설비에 전원을 공급할 수 있도록 비상 전원을 확보해야 합니다.
  • 스마트 기술 활용: IoT, AI 등 스마트 기술을 활용하여 설비의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 예지 보전을 실현할 수 있습니다.

☑️신뢰성향상대책(복비모간U)

●R14국제 축구 전용경기장의 무정전에 따른전원설비의 고품질화 대책에 대하여 설명하시오

모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
  • 특고압 변압기 복수뱅크 구성
  • 비상용 자가발전설비 설치
  • 모선의 이중계통 구성
  • 간선의 이중배선계통 구성
  • UPS설비 설치

☑️신뢰성향상대책(복비모간U)

●R15.최근급속히 증가하는 대기업전용의 인터넷데이터센터 건설시 수변전설비에 대한 신뢰성과 안정성이 많이요구되고있다 IDC수변전 설비에 대하여 계획하시오

  • 규모 : 서버실 1,000[㎡]지원공용시설 5,000[㎡]
  • 조건 : 서버실은 당 400[VA] 항온항습기는 서버 전원용량의 50%이고, UPS는 정지형임

●R16.최근 정보통신기기의 사용이 증가하고 있으며 전력품질의 신뢰도와 안정성이 요구되고 있다. 전원설비의 신뢰성향상을 위해 필요한 사항 및 대책에 대하여 설명하시오

모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
  • 특고압 변압기 복수뱅크 구성
  • 비상용 자가발전설비 설치
  • 모선의 이중계통 구성
  • 간선의 이중배선계통 구성
  • UPS설비 설치

●R18.지능형 빌딩의 수변전 및 배전설비의 계통 구성시 전기의 공급 신뢰도와 품질을 높이기 위하여 검토해야 할 사항을 설명하시오

모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
  • 특고압 변압기 복수뱅크 구성
  • 비상용 자가발전설비 설치
  • 모선의 이중계통 구성
  • 간선의 이중배선계통 구성
  • UPS설비 설치

●R21호텔이나 백화점 등의 전기수용설비에서 정전을 최소화하기 위한대책을 설계단계와 운용단계로 나누어 설명하시오

모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
  • 특고압 변압기 복수뱅크 구성
  • 비상용 자가발전설비 설치
  • 모선의 이중계통 구성
  • 간선의 이중배선계통 구성
  • UPS설비 설치

●R23.대용량 수용가에서 신뢰도 향상을 위한 수변전설비의 구성방안에 대하여 설명하시오

모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
  • 특고압 변압기 복수뱅크 구성
  • 비상용 자가발전설비 설치
  • 모선의 이중계통 구성
  • 간선의 이중배선계통 구성
  • UPS설비 설치

○R25.수변전설비의 공급 신뢰도에 대한 다음 사항을 설명하시오

모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
  • 특고압 변압기 복수뱅크 구성
  • 비상용 자가발전설비 설치
  • 모선의 이중계통 구성
  • 간선의 이중배선계통 구성
  • UPS설비 설치

●R27.전기설비의 정전 최소화 대책에 대하여 설명하시오

모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
  • 특고압 변압기 복수뱅크 구성
  • 비상용 자가발전설비 설치
  • 모선의 이중계통 구성
  • 간선의 이중배선계통 구성
  • UPS설비 설치

수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항

목차(전원설비 신뢰성 향상대책 WPR)

정전대책 및 전원설비의 신뢰성향상대책