자탐의 비화재보*

제공

,
소방설비

열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원

목차(자탐의 비화재보)

1️⃣자탐설비 선정 시 고려사항

2️⃣비화재보 원인

1)인위적인 원인

  • 공사 중 먼지, 분진 원인
  • 자동차 배기가스
  • 조리에 의한 열, 연기
  • 흡연에 의한 연기 변화

2)기능상 원인

  • 모래, 먼지 등의 분진
  • 조리실 증기
  • 벌레의 침입
  • 감도변화, 결로 등의 원인
  • 부품의 불량 등

3)설치상의 원인

  • 부적합한 장소
  • 감지기 설치 후 환경 변화
  • 배선 및 감지기의 시공상 부적합

4)유지상의 원인

청소불량 등 유지상의 원인

5)환경적 요인

  • 온도 및 풍압의 이상에 따른 비화재보
  • 습도 및 기압의 이상에 의한 비화재보

3️⃣대책

1)감지기 대책

  • 화재의 종류에 따른 적응성 감지기 설치는 기본
  • 신뢰성 확보를 위하여 특수감지기 설치 필요

2)수신기 대책

  • 축척형 중계기 및 수신기 설치 및 축적 부가장치 설치하여 신뢰성 확보
  • 인텔리전트 수신기 설치

3)배선대책

  • 일반적인 송배선식의 배선방식 지양
  • Loop배선 및 Network배선을 실시하여 신뢰성 확보

4)전원의 신뢰성 확보

  • 자탐설비의 예비전원 확보로 신뢰성 확보
  • 일반 축전지 설비보다 UPS(무정전 전원장치)를 사용하여 무정전이면서 양질의 전원확보 필요

5)유지관리 대책

  • 정기, 임시 점검 철저 및 청소관리 철저
  • 공조 설비 등의 환경적 부분의 관리

4️⃣결론

  • 비화재보의 잦은 발생은 유지관리상 신뢰성 저하로 실제 화재 시 적응성이 떨어져 대형의 인명 및 재산산의 손실을 가져 올 수 있음
  • 따라서 원인을 파악한 후 그것에 따른 비화재보 대책을 세워 자탐 설비의 설비 극대화가 필요할 것

소방설비

열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원

목차(자탐의 비화재보)

소방설비

열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원

목차(자탐의 비화재보)

🌐1003Z24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다