감지기

제공

,
소방설비 (FF)

H 열전현상
V 누설 동축케이블
C 케이블 화재 및 대책
U 공동구 전기설비의 설계기준
E 전기화재의 원인과 대책
F 자탐의 비화재보
G 감지기
H 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
I 내화,내열 배선의 공사방법
J 방재센터
K 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
L 누전경보기
M 가스누설 경보기
N 비상조명등
O 비상콘센트 설비
P 무선통신보조설비
Q 소방설비용 비상전원

목차(감지기 FFS)

1️⃣감지기

  • 감지기는 화재 시 발생하는 연소생성물(열,연기,불꽃 등)을 감지하고, 수신기로 화재신호를 전송하여 관계자 및 거주자에 피난이 조기에 이루어지도록 하는 설비
  • 감지기는 열감지기, 연기감지기, 복합식 감지기, 다신호식 감지기, 특수감지기 등

2️⃣감지기의 기능

1)센서기능

  • 열 및 연기 등의 변화를 감지하는 기능

2)판단기능

  • 화재인지 아닌지 판단하는 기능

3)발신기능

  • 감지된 신호를 수신기 및 중계기에 보내는 기능

3️⃣감지기종류

1)열감지기

구분원리
차동식
스포트형
일국소의 주위온도가 일정한 온도 상승률 이상 시 동작
차동식
분포형
광범위한 열 효과의 누적에 의하여 주위온도 일정 상승률일 때 동작
정온식
스포트형
한정된 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작
정온식
감지선형
부분적인 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작
보상식 스포트형정온식과 자동식의 성능을 함께 가져서 비화재보의 성능을 향상시킨 것

2)연기감지기

구분원리
이온화식 감지시연기의 입자 변동에 의하여 이온전류 변화 검출
광전식 감지기연기의 입자 변동에 의하여 광전소자 센서

3)복합식 감지기

  • 하나의 감지기에 특성이 서로 다른 2가지의 원리를 이용

4)다신호식 감지기

  • 감지원리는 동일하나 감도가 서로 다른 2가지 이상의 신호를 발하는 감지기

5)특수감지기

  • 정의
    특수한 장소에 적응성이 있는 감지기
  • 설치장소
    • 지상층, 무창층으로 환기가 잘되지 않는 장소
    • 실내 면적이40[㎡]미만의 장소
    • 감지기 부착면과 실내 바닥 사이의 층고가 2.3[m]이하인 곳
  • 특수감지기
    • 축적방식의 감지기
    • 복합형 감지기
    • 다신호 방식의 감지기
    • 불꽃 감지기
    • 아날로그 방식의 감지기
    • 광전식 분리형 감지기
    • 정온식 감지선형 감지기
    • 분포형 감지기

소방설비 (FF)

H 열전현상
V 누설 동축케이블
C 케이블 화재 및 대책
U 공동구 전기설비의 설계기준
E 전기화재의 원인과 대책
F 자탐의 비화재보
G 감지기
H 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
I 내화,내열 배선의 공사방법
J 방재센터
K 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
L 누전경보기
M 가스누설 경보기
N 비상조명등
O 비상콘센트 설비
P 무선통신보조설비
Q 소방설비용 비상전원

목차(감지기 FFS)

💯기출문제

○S10.자동화재 탐지설비에서 감지기를 분류하고 동작원리를 설명하시오

모범답안(감지기의종류 FFS103️⃣)

3️⃣감지기종류

1)열감지기

구분원리
차동식
스포트형
일국소의 주위온도가 일정한 온도 상승률 이상 시 동작
차동식
분포형
광범위한 열 효과의 누적에 의하여 주위온도 일정 상승률일 때 동작
정온식
스포트형
한정된 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작
정온식
감지선형
부분적인 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작
보상식 스포트형정온식과 자동식의 성능을 함께 가져서 비화재보의 성능을 향상시킨 것

2)연기감지기

구분원리
이온화식 감지시연기의 입자 변동에 의하여 이온전류 변화 검출
광전식 감지기연기의 입자 변동에 의하여 광전소자 센서

3)복합식 감지기

  • 하나의 감지기에 특성이 서로 다른 2가지의 원리를 이용

4)다신호식 감지기

  • 감지원리는 동일하나 감도가 서로 다른 2가지 이상의 신호를 발하는 감지기

5)특수감지기

  • 정의
    특수한 장소에 적응성이 있는 감지기
  • 설치장소
    • 지상층, 무창층으로 환기가 잘되지 않는 장소
    • 실내 면적이40[㎡]미만의 장소
    • 감지기 부착면과 실내 바닥 사이의 층고가 2.3[m]이하인 곳
  • 특수감지기
    • 축적방식의 감지기
    • 복합형 감지기
    • 다신호 방식의 감지기
    • 불꽃 감지기
    • 아날로그 방식의 감지기
    • 광전식 분리형 감지기
    • 정온식 감지선형 감지기
    • 분포형 감지기

●S24.자동화재 탐지설비 중 화재수신기 종류와 화재감지기 중 불꽃감지기, 아날로그식감지기, 초미립자감지기를 설명하시오

모범답안(화재수신기의 종류 FFS24)

R형 수신기와 P형 수신기 비교 설명

자동화재탐지설비의 핵심 구성 요소인 화재수신기는 크게 R형과 P형으로 나눌 수 있습니다. 두 종류의 수신기는 각각 고유한 특징과 장단점을 가지고 있어 시스템 설계 시 신중하게 선택해야 합니다.

P형 수신기

  • P형Proprietary의 약자로, 자체적인 프로토콜을 사용하는 독자적인 시스템입니다.
  • 각 감지기와 수신기가 1:1로 직접 연결되어 있어 시스템 구성이 비교적 간단합니다.
  • 중계기가 없어 시스템이 단순하고 고장 발생 시 원인 파악이 용이합니다.
  • 소규모 시스템에 적합하며, 특정 제조사의 제품들끼리 호환이 잘 됩니다.
  • 확장성이 제한적이며, 시스템 규모가 커질수록 배선 작업이 복잡해질 수 있습니다.

R형 수신기

  • R형Relay의 약자로, 중계기를 사용하여 여러 개의 감지기를 하나의 회선으로 연결하는 시스템입니다.
  • 중계기를 통해 감지기와 수신기가 연결되어 있어 배선 작업이 간소화되고 시스템 확장이 용이합니다.
  • 시스템 규모가 클수록 유리하며, 대형 건물이나 복잡한 시스템에 적합합니다.
  • 중계기 고장 시 다수의 감지기가 오작동할 수 있는 가능성이 있습니다.
  • 다양한 제조사의 제품들과 호환이 가능한 표준 프로토콜을 사용하는 경우가 많습니다.

P형과 R형 수신기 비교표

비교 항목P형 수신기R형 수신기
연결 방식1:1 직접 연결중계기를 통한 연결
중계기없음있음
시스템 구성간단복잡
확장성제한적용이
배선 작업복잡간단
적용 시스템소규모 시스템대규모 시스템
호환성특정 제조사 제품다양한 제조사 제품

어떤 수신기를 선택해야 할까요?

  • 소규모 시스템, 간단한 구성을 원할 경우: P형 수신기를 선택하는 것이 좋습니다.
  • 대규모 시스템, 확장성이 필요한 경우: R형 수신기를 선택하는 것이 좋습니다.
  • 다양한 제조사의 제품을 혼용하고 싶은 경우: R형 수신기를 선택하는 것이 좋습니다.

모범답안(화재감지가의종류 FFS24)

(1) 불꽃감지기

불꽃감지기는 화재 발생 시 발생하는 불꽃의 가시광선 또는 적외선을 감지하여 화재를 감지하는 장치입니다. 불꽃감지기는 빠른 감지 속도를 가지고 있지만, 용접 작업 등의 오경보 가능성이 있습니다.

(2) 아날로그식 감지기

아날로그식 감지기는 연기, 열 등을 연속적인 신호로 변환하여 화재수신기에 전달하는 감지기입니다. 디지털 방식에 비해 감도가 높고, 화재 초기 단계부터 미세한 변화를 감지할 수 있습니다.

(3) 초미립자 감지기

초미립자 감지기는 화재 초기 단계에 발생하는 매우 작은 연기 입자를 감지하는 감지기입니다. 일반적인 연기 감지기보다 더 민감하게 화재를 감지할 수 있으며, 특히 은폐된 화재나 초기 화재를 감지하는 데 효과적입니다.

소방설비 (FF)

H 열전현상
V 누설 동축케이블
C 케이블 화재 및 대책
U 공동구 전기설비의 설계기준
E 전기화재의 원인과 대책
F 자탐의 비화재보
G 감지기
H 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
I 내화,내열 배선의 공사방법
J 방재센터
K 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
L 누전경보기
M 가스누설 경보기
N 비상조명등
O 비상콘센트 설비
P 무선통신보조설비
Q 소방설비용 비상전원

목차(감지기 FFS)

🌐1003Z24 / FFS


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다