❗소방설비용 비상전원
- 설치목적
소방설비는 상용전원의 정전중에 화재가 발생하거나 정전되면 소허, 경보, 피난에 막대한 지장을 초래하여 매우 위험하게 된다
- 설치대상
소화설비, 소화활동설비, 경보설비, 피난설비, 건출 관련설비, 소화용수설비
- 설치면제
- 2 이상의 변전소에서 동시에 전력을 공급받는경우
- 한변전소에서 전기공급이 정지될 경우 자동적으로 타변전소에서 전기를 공급받는 경우
1️⃣수전결선도 및 내용
1)고압 또는 특별고압 수전의 경우
- 전용의 전력용 변압기에서 소방부하에 전원 공급의 경우
- 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시 CB₁이 CB₄,CB5 보다 먼저 차단되어서는 아니된다
- CB₂가 CB₄보다 동등 이상의 차단용량일 것
- 공용의 전력용 변압기에서 소방부하에 정원 공급의 경우
- 일반회로의 과부하 또는 단락사고시 CB₁이 CB₃,CB₄,CB5보다 먼저 차단되어서는 아니된다.
- CB₂가 CB₃보다 동등 이상의 차단용량일 것
2)저압으로 수전하는 경우
- 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시 CB₁이 CB₂, CB₃₁, CB₃₂보다 먼저 차단되어서는 아니 된다
- CB₂가 CB₃보다 동등 이상의 차단용량일 것
소방설비
열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원
답글 남기기