차단기 원리*

제공

, ,
개폐기(D)

수변전설비 개폐기 종류
부하개폐기(LBS).
자동고장구분개폐기(ASS)
전자접촉기(MC)
파워퓨즈(PF)
차단기 원리
차단기(CB)
차단기 투입방식과 트립방식
TRV
GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
직류차단기
CTTS와 ATS
최신 차단기의 기술 동향

배선용 차단기(MCCB)
누전차단기(ELB)

목차(차단기의 원리)
차단기 종류별 특성

1️⃣유입차단기(OCB)

  • 절연유 중에 소호실을 가진 것으로 소전류 영역에서는 피스톤에 의하여 유류를 뿜어서 소호시키며, 대전류 영역에서는 발생한 아크에 의해 생기는 높은 압력의 가스를 뿜어서 소호시키는 차단기
  • Tank형 유입차단기 미국에서 발달해서 내부의 절연유 중에서 소호하는 차단기
  • 소유량형 유입차단기 유럽과 일본등에서 사용하며, 탱크형에 비해 유량이 1/3정도이므로 보수작업이 빠른 장점

1)절연유의 특성

  • 절연내력, 절연저항이 클 것
  • 유전체손이 적으며, 비유전율이 용도에 따라 적당한 값을 가질것
  • 비열 열전도율이 크며, 점도가 용도에 따라 적당할것
  • 인화점이 높고, 응고점이 낮을것
  • 열팽찰계수가 적고, 증발에 의한 감소량이 너무 크지 않을것
  • 화학적으로 안정하되, 가열 아크 등에 의하여 열화 변질되는일이 적고 기기를 침식하지 않을것

2️⃣가스차단기(GCB) 🌐

  • 절연내력과 소호능력이 뛰어난 SF6가스 중에서 동작하는 차단기
  • 12~15[kg/㎠]의 높은 가스계통에서 2[kg/㎠]의 낮은 가스계통으로 가스를 뿜어서 소호시키는 것

1)SF6 가스 특징

  • 안정도가 높은 불활성기체로 상온에서 무색무취, 불연, 무독이고 화학적 열적으로 안정하며, 공기에 비해 절연강도가 높고 열전도율이 크며, 1기압-60도에서 액화, 비중은 공기의 5배, 비열0.7배 정도로 기체절연 재료로서 우수한 성질을가지고 있다
  • SF6는 600도를 초과하면 서서히 열분해되어 SF2, SF4, SF10과 같은 불화유황을 유리하다. 이들 분해생성물은 차단기에서 장시간 방전되어진 경우 검출될수 있으며, 이들 중에서 인체에 유해한 것도 있고 어떤 종류의 금속과 반응을 하지만 상온에서는 Cu, Al강을 침해하지 않는다
  • SF6의 절연파괴전압은 SF6가 가지는 전자 친화력 때문에 공기에 비하여 크며 평행평판 또는 구 갭에서는 공기의 2~2.4배의 값을 갖는다.

3️⃣진공차단기(VCB)

  • Vacuum Circuit Breaker
  • 절연내력과 차력이 뛰어난 진공 중에서 동작하는 차단기
  • 접촉자가 외기로부터 격리되어 있어 화재의 염려가 없어 방재용으로 최근에 많이 사용한다

VCB는 고진공(10-3 torr 이하)으로 유지된 진공용기(VI: Vacuum Interrupter)내에서 접점을 개리시켜 아크를 확산 소호하는 차단기이다.

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_VCB.png
  • 전류 차단 후의 극간 절연회복 특성이 우수하기 때문에 차단성능이 좋다.
  • 아크가 작기 때문에 전류차단에 의한 접점소모량이 작고, 개폐수명이 길기 때문에 다빈도용 차단기에 적합하다.
  • 진공의 절연내력이 높기 때문에 접점간극이 작아서 소형 경량으로 제작된다.
  • VI는 완전 밀폐용기 이므로 차단시에 아크나 열 가스의 방출이 없고, 안전하며, VI의 보수 및 점검이 불필요하다.
  • 진공에서 전류를 차단하기 때문에 차단음이 발생하지 않고, 저소음이다.
  • 접점간극이 작기 때문에 조작력이 작아서 경량이며 견고한 차단기가 된다.

4️⃣기중차단기(ABB)

  • 전로의 차단이 압축공기를 불어 넣어 동작하는차단기를 말한다
  • 15, 26, 30, 50[kg/㎠]등의 압력을 사용한다

개방할 때 접촉자가 떨어지면서 발생하는 아크를 10~30[kg/cm2]의 강력한 압축공기로 불어 소화하는 차단기이다. 유입차단기처럼 전류의 크리에 의해 소호능력이 변하지 않고 일정한 소호능력을 갖고 있으며, 화재의 위험성이 적고 차단능력이 뛰어나며, 유지보수도 용이하나 별도의 압축공기를 위한 컴프레서 등 부대설비가 필요하다.

5️⃣자기차단기(MBB)

(Magnetic Blast Circuit Breaker)

  • 아크와 직각으로 자계를 주어 아크 슈트 안에 아크를 밀어 넣고 늘어나게 하여 아크전압을 증대시키고 냉각하여 소호하는방식
  • 아크를 구동 확대하는 방법으로는 불어 끄기 소호방식과 LOOP아크방식 등

MBB는 자기 불어냄 방식의 기중 차단기로서, 차단하는 전류에 의해 만들어지는 자계를 이용해서 아크를 구동하고, 좁고 긴 슬롯 기구의 내로 아크를 밀어넣어 아크의 길이를 연장하여 아크저항이 증대, 냉각되어 한류시키며 차단하는 방식이다.

개폐기(D)

수변전설비 개폐기 종류
부하개폐기(LBS).
자동고장구분개폐기(ASS)
전자접촉기(MC)
파워퓨즈(PF)
차단기 원리
차단기(CB)
차단기 투입방식과 트립방식
TRV
GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
직류차단기
CTTS와 ATS
최신 차단기의 기술 동향

배선용 차단기(MCCB)
누전차단기(ELB)

목차(차단기의 원리)

💯기출문제

개폐기(D)

수변전설비 개폐기 종류
부하개폐기(LBS).
자동고장구분개폐기(ASS)
전자접촉기(MC)
파워퓨즈(PF)
차단기 원리
차단기(CB)
차단기 투입방식과 트립방식
TRV
GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
직류차단기
CTTS와 ATS
최신 차단기의 기술 동향

배선용 차단기(MCCB)
누전차단기(ELB)

목차(차단기의 원리)

🌐V1003M24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다