R 변압기 용량결정시 검토사항
Z변압기 용량 선정방법
D 계약전력 결정기준
P 수용률 부등률 부하율
C 전기시설 용량 및 계산
I 변압기 용량 과도설계시 문제점

★건축전기설비

❯변전설비용량결정

기출문제

변전설비용량결정 (WC)

R 변압기 용량결정시 검토사항
Z변압기 용량 선정방법
D 계약전력 결정기준
P 수용률 부등률 부하율
C 전기시설 용량 및 계산
I 변압기 용량 과도설계시 문제점

💯기출문제

●Z01.업무용 빌딩에서 변압기 용량의 선정방법과 퍼센트 임피던스(%Z)를 설명하시오

모범답안(변압기 용량선정방법 WCZ01)
  • 부하설비 용량의 추정
  • 변압기 용량 결정
  • 계약전력의 결정

설계시 고려사항

  • 장래증설용량
  • 단락전류계산
  • 변압기 용량선정시 주의사항

모범답안(변압기 용량선정시 고려사항 WCR01)
  • 부하조사
  • 변전방식과 변압기 대수
  • 변압기 손실과 효율
  • 전압변동과 전압강하
  • 주위온도와 발열량의 파악
  • 단락전류 추정과 차단기 선정
  • 단락전류 억제대책
  • 변압기 병렬운전
  • 변압기 결선
  • 고조파
  • 부하불평형

2️⃣%임피던스

○P02.부하율, 수용률, 부등률에 대하여 계산 공식을 적고 개념을 간단히 설명하시오

모범답안(수용률, 부등률, 부하율 WCP02)

1️⃣수용률(Demand Factor)

\[ 수용률[\%]=\frac{최대수요전력}{부하설비용량}×100[\%] \]
  • 기간 중 수용가의 최대수요전력과 수용가에 설비된 부하설비용량의 합계의 비
  • 수변전설비의 용량결정, 특히 변압기의 용량결정시에 부하설비 용량의 합계로 용량을 설계하면,과도한 용량설계로 경제성 및 단락전류 증가 등의 문제가 되기 때문에 부하설비 용량에 수용률을 곱하여 최대수요전력을 결정

2️⃣부등률(Diversity Factor)

\[ 부등률=\frac{(각부하의)최대수요전력(의합계)}{합성최대수요전력}≥1 \]
  • 각각의 부하군은 최대부하는 같은 시간에 일어나지 않아, 발생시간의 차이가 있다.
  • 부등률은 최대전력이 발생하는 시간 또는 시기의 분산을 나타내는 지표이다. 부등률이 크다는 것은 설비의 이용도가 큰 것을 나타낸다.

3️⃣부하율(Load Factor)

\[ 부하율[\%]=\frac{평균전력}{최대수요전력}×100[\%] \]
  • 일정기간 중의 평균전력과 동일 기간 중의 최대전력의 비로 일부하율, 월부하율, 연부하율이 있으며, 공급설비의 효율적인 이용정도를 나타내는 지표
  • 공급설비는 막대한 투자를 수반하므로 부하율을 향상시켜 설비의 이용률을 증대시켜야 한다.

4️⃣관계

\[최대 수요전력=부하 설비용량 \times 수용률 \]
\[ 합성 최대 수요전력= \frac{ 부하 설비용량 \times 수용률} {부등률 } \]
\[ 부하율= \frac{ 부하 평균전력} {부하 설비용량 } \times \frac{ 부등률} {수용률 } \]

●R03.건축물의 변압기 용량 선정시 고려사항에 대하여 설명하시오

모범답안(변압기 용량선정시 고려사항 WCR03)
  • 부하조사
  • 변전방식과 변압기 대수
  • 변압기 손실과 효율
  • 전압변동과 전압강하
  • 주위온도와 발열량의 파악
  • 단락전류 추정과 차단기 선정
  • 단락전류 억제대책
  • 변압기 병렬운전
  • 변압기 결선
  • 고조파
  • 부하불평형

☑️부대효강열단추억병결고불

○C04 주택건설기준등에 관한 규정 제40조 (전기시설)에는 주택에 설치하는 전기시설의 용량을 기술하고 있다. 이 규정 내용을 아는대로 기술하고 전용면적 160[㎡]아파트 600세대의 경우 전기시설의 용량은 얼마인지 계산하시오

전기시설 용량 맟 계산

○R05.사용중인 수변전설비의 적정용량 운전 판단방법을 3가지 이상 설명하시오

모범답안(적정용량 운전 판단방법 WCR05)

1. 변압기 부하율 측정 및 분석

  • 부하율 계산: 변압기의 용량 대비 실제 부하를 백분율로 나타낸 값입니다.
  • 적정 부하율 범위: 일반적으로 변압기의 수명을 고려하여 60~80% 정도의 부하율을 적정하다고 판단합니다.
  • 측정 방법: 변압기의 1차 및 2차측 전류를 측정하여 부하를 계산하고, 변압기의 명판 용량과 비교합니다.
  • 분석: 장기간의 부하율 변화를 분석하여 과부하 또는 저부하 상태가 반복되는지 확인합니다.

2. 온도 측정 및 분석

  • 변압기 온도: 변압기 내부의 온도는 부하 변화에 따라 변하며, 과부하 시 온도가 상승합니다.
  • 온도 센서: 변압기 내부에 설치된 온도 센서를 통해 온도를 측정합니다.
  • 허용 온도: 변압기의 종류와 절연 재료에 따라 허용 온도가 다르므로, 제조사의 기술자료를 참고합니다.
  • 분석: 장기간의 온도 변화를 분석하여 과열 현상이 발생하는지 확인합니다.

3. 유류 분석

  • 절연유 상태: 변압기 내부의 절연유는 절연 기능뿐만 아니라 냉각 기능도 수행합니다.
  • 유중 가스 분석: 절연유를 분석하여 가스 발생량, 수분 함량 등을 측정합니다.
  • 절연 열화 판단: 가스 발생량이 증가하거나 수분 함량이 높으면 절연 열화가 진행될 가능성이 높습니다.
  • 분석: 정기적인 유중 가스 분석을 통해 절연 상태를 평가하고 변압기의 수명을 예측합니다.

4. 진동 및 소음 측정

  • 진동 및 소음 발생 원인: 변압기 내부의 코일 풀림, 철심 손상 등의 문제가 발생하면 진동과 소음이 발생할 수 있습니다.
  • 측정 방법: 진동 센서와 소음 측정기를 이용하여 진동과 소음을 측정합니다.
  • 기준값 비교: 제조사에서 제공하는 기준값과 비교하여 이상 유무를 판단합니다.
  • 분석: 장기간의 진동 및 소음 변화를 분석하여 이상 징후를 조기에 발견합니다.

5. 계기판 및 보호계전기 상태 점검

  • 계기판: 전압, 전류, 주파수 등을 표시하는 계기판의 정확도를 확인합니다.
  • 보호계전기: 과전류, 지락 등의 이상 상황 발생 시 동작하는 보호계전기의 설정값과 동작 상태를 점검합니다.
  • 점검 주기: 정기적인 점검을 통해 계기판과 보호계전기의 오동작을 방지합니다.

적정 용량 운전 판단 시 고려 사항

  • 계절별 부하 변동: 계절에 따라 부하 변동이 크므로, 계절별 부하 특성을 고려해야 합니다.
  • 부하 성장: 미래의 부하 성장을 예측하여 변압기 용량의 적정성을 판단해야 합니다.
  • 시설의 중요도: 중요 시설의 경우 예비력을 확보하여 안정적인 전력 공급을 보장해야 합니다.

○C06 주택건설기준등에 관한 규칙 제12조와 주택건설기준 등에 관한 규정 제40조에서는 수전용량산출에 대하여 설명하고 있다. 이 내용을 설명하고 또한 부지면적60,000[㎡]이고 전용면적이 120[㎡]인 공동주택이 800세대인 경우 필요한 수전용량을 계산하시오

전기시설 용량 맟 계산

○P07.수용률, 부하율 및 부등률을 설명하시오

모범답안(수용률, 부등률, 부하율 WCP02)

1️⃣수용률(Demand Factor)

\[ 수용률[\%]=\frac{최대수요전력}{부하설비용량}×100[\%] \]
  • 기간 중 수용가의 최대수요전력과 수용가에 설비된 부하설비용량의 합계의 비
  • 수변전설비의 용량결정, 특히 변압기의 용량결정시에 부하설비 용량의 합계로 용량을 설계하면,과도한 용량설계로 경제성 및 단락전류 증가 등의 문제가 되기 때문에 부하설비 용량에 수용률을 곱하여 최대수요전력을 결정

2️⃣부등률(Diversity Factor)

\[ 부등률=\frac{(각부하의)최대수요전력(의합계)}{합성최대수요전력}≥1 \]
  • 각각의 부하군은 최대부하는 같은 시간에 일어나지 않아, 발생시간의 차이가 있다.
  • 부등률은 최대전력이 발생하는 시간 또는 시기의 분산을 나타내는 지표이다. 부등률이 크다는 것은 설비의 이용도가 큰 것을 나타낸다.

3️⃣부하율(Load Factor)

\[ 부하율[\%]=\frac{평균전력}{최대수요전력}×100[\%] \]
  • 일정기간 중의 평균전력과 동일 기간 중의 최대전력의 비로 일부하율, 월부하율, 연부하율이 있으며, 공급설비의 효율적인 이용정도를 나타내는 지표
  • 공급설비는 막대한 투자를 수반하므로 부하율을 향상시켜 설비의 이용률을 증대시켜야 한다.

4️⃣관계

\[최대 수요전력=부하 설비용량 \times 수용률 \]
\[ 합성 최대 수요전력= \frac{ 부하 설비용량 \times 수용률} {부등률 } \]
\[ 부하율= \frac{ 부하 평균전력} {부하 설비용량 } \times \frac{ 부등률} {수용률 } \]

○I08 변압기의 용량을 과도하게 설계했을 때 발생되는 문제점에 대하여 설명하시오

모범답안(변압기 용량과도설계 WCI08)
  • 전력손실증가
  • 단락용량증가
  • 설치비증가
  • 전기요금 증가
  • 수전전압문제
  • 시설분담금
  • 안전공사 수수료

●I09 변압기 과설계에 대한 변압기 손실과 효율에 대해여 설명하시오

변압기 손실과 효율

●P10.현행 공동주택 변전설비시스템에서 부하용량 추정과 변압기 용량 결정을 위한 수용률 적용의 문제점을 설명하고 건축전기설비 설계 기준(국토해양부)에 의한 변압기 뱅크 구분과 효율적인 운전을 위한 모선구성방법

모범답안 (수용률 적용의 문제점 WCP10)

공동주택 변전설비 시스템의 문제점 및 개선 방안

1. 수용률 적용의 문제점

  • 과다 설계: 과거 데이터에 기반한 높은 수용률 적용은 변압기 용량 과다 설계를 초래하여 초기 투자비용 증가, 변압기 효율 저하, 유지 보수 부담 증가 등의 문제를 야기합니다.
  • 부하 특성 변화 미반영: 가전제품 보급률 증가, 생활 패턴 변화 등 실제 부하 특성 변화를 제대로 반영하지 못하여 변압기 용량 부족 또는 과잉 설계를 초래할 수 있습니다.
  • 세대별 수용률 차이 무시: 세대별 면적, 거주 인원, 생활 패턴 등의 차이를 고려하지 않고 획일적인 수용률을 적용하여 실제 부하 용량과 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 변압기 뱅크 구분 및 모선 구성 방법의 문제점

  • 획일적인 뱅크 구분: 건축전기설비 설계 기준에 따른 획일적인 변압기 뱅크 구분은 실제 부하 특성을 고려하지 않아 변압기 효율 저하 및 불필요한 운전 손실을 초래할 수 있습니다.
  • 비효율적인 모선 구성: 모선 구성 방식에 따라 변압기 운전 효율이 달라질 수 있지만, 이에 대한 고려가 부족한 경우가 많습니다.

3. 개선 방안

  • 실제 부하 데이터 기반 수용률 적용: 스마트 미터 등 실제 부하 데이터를 기반으로 수용률을 산정하여 변압기 용량 설계를 최적화합니다.
  • 세대별 맞춤형 수용률 적용: 세대별 특성을 고려한 맞춤형 수용률을 적용하여 실제 부하 용량과의 차이를 최소화합니다.
  • 부하 특성 변화 반영: 가전제품 보급률, 생활 패턴 변화 등을 주기적으로 파악하여 수용률을 업데이트하고 변압기 용량 설계를 조정합니다.
  • 지능형 변압기 뱅크 운전 시스템 도입: 실시간 부하 데이터를 기반으로 변압기 뱅크 운전을 자동 제어하여 효율성을 극대화합니다.
  • 효율적인 모선 구성 방식 적용: 변압기 운전 효율을 고려한 모선 구성 방식을 적용하여 전력 손실을 최소화합니다.

○D11수변전설계에서 변압기 용량산정법

●I12.우리나라 공동주택의 변압기 용량산정은 주택법에 의하여 산정되고 있다. 변압기용량 과적용에 대한 문제점과 대책을 설명하시오

모범답안(변압기 용량과도설계 WCI08)
  • 전력손실증가
  • 단락용량증가
  • 설치비증가
  • 전기요금 증가
  • 수전전압문제
  • 시설분담금
  • 안전공사 수수료

○P13 변압기 용량, 수용률, 부등률, 부하율

모범답안(수용률, 부등률, 부하율 WCP02)

1️⃣수용률(Demand Factor)

\[ 수용률[\%]=\frac{최대수요전력}{부하설비용량}×100[\%] \]
  • 기간 중 수용가의 최대수요전력과 수용가에 설비된 부하설비용량의 합계의 비
  • 수변전설비의 용량결정, 특히 변압기의 용량결정시에 부하설비 용량의 합계로 용량을 설계하면,과도한 용량설계로 경제성 및 단락전류 증가 등의 문제가 되기 때문에 부하설비 용량에 수용률을 곱하여 최대수요전력을 결정

2️⃣부등률(Diversity Factor)

\[ 부등률=\frac{(각부하의)최대수요전력(의합계)}{합성최대수요전력}≥1 \]
  • 각각의 부하군은 최대부하는 같은 시간에 일어나지 않아, 발생시간의 차이가 있다.
  • 부등률은 최대전력이 발생하는 시간 또는 시기의 분산을 나타내는 지표이다. 부등률이 크다는 것은 설비의 이용도가 큰 것을 나타낸다.

3️⃣부하율(Load Factor)

\[ 부하율[\%]=\frac{평균전력}{최대수요전력}×100[\%] \]
  • 일정기간 중의 평균전력과 동일 기간 중의 최대전력의 비로 일부하율, 월부하율, 연부하율이 있으며, 공급설비의 효율적인 이용정도를 나타내는 지표
  • 공급설비는 막대한 투자를 수반하므로 부하율을 향상시켜 설비의 이용률을 증대시켜야 한다.

4️⃣관계

\[최대 수요전력=부하 설비용량 \times 수용률 \]
\[ 합성 최대 수요전력= \frac{ 부하 설비용량 \times 수용률} {부등률 } \]
\[ 부하율= \frac{ 부하 평균전력} {부하 설비용량 } \times \frac{ 부등률} {수용률 } \]

●D14건축물 계약전력에서 고압이상 수전 수용가의 계약전력 결정기준과 수전전압 결정방법

○P15건축물의 전기설비 중 변압기의 용량 산정 및 효율적인 운영을 위한 수용률, 부등률, 부하율을 각각 설명하고, 상호관계 설명

모범답안(수용률, 부등률, 부하율 WCP02)

1️⃣수용률(Demand Factor)

\[ 수용률[\%]=\frac{최대수요전력}{부하설비용량}×100[\%] \]
  • 기간 중 수용가의 최대수요전력과 수용가에 설비된 부하설비용량의 합계의 비
  • 수변전설비의 용량결정, 특히 변압기의 용량결정시에 부하설비 용량의 합계로 용량을 설계하면,과도한 용량설계로 경제성 및 단락전류 증가 등의 문제가 되기 때문에 부하설비 용량에 수용률을 곱하여 최대수요전력을 결정

2️⃣부등률(Diversity Factor)

\[ 부등률=\frac{(각부하의)최대수요전력(의합계)}{합성최대수요전력}≥1 \]
  • 각각의 부하군은 최대부하는 같은 시간에 일어나지 않아, 발생시간의 차이가 있다.
  • 부등률은 최대전력이 발생하는 시간 또는 시기의 분산을 나타내는 지표이다. 부등률이 크다는 것은 설비의 이용도가 큰 것을 나타낸다.

3️⃣부하율(Load Factor)

\[ 부하율[\%]=\frac{평균전력}{최대수요전력}×100[\%] \]
  • 일정기간 중의 평균전력과 동일 기간 중의 최대전력의 비로 일부하율, 월부하율, 연부하율이 있으며, 공급설비의 효율적인 이용정도를 나타내는 지표
  • 공급설비는 막대한 투자를 수반하므로 부하율을 향상시켜 설비의 이용률을 증대시켜야 한다.

4️⃣관계

\[최대 수요전력=부하 설비용량 \times 수용률 \]
\[ 합성 최대 수요전력= \frac{ 부하 설비용량 \times 수용률} {부등률 } \]
\[ 부하율= \frac{ 부하 평균전력} {부하 설비용량 } \times \frac{ 부등률} {수용률 } \]

●Z16수전설비 용량산정에서 이단강하방식과 직강하방식의 용량산정 방법에 대하여 설명하시오

모범답안(이단강하방식 직강하방식 WCZ16)

1. 이단 강하 방식

  • 정의: 특고압에서 고압으로, 고압에서 저압으로 2단계에 걸쳐 강압하는 방식입니다.
  • 용량 산정:
    • 1차 변압기 용량: 전체 부하를 고려하여 1차 변압기의 용량을 결정합니다.
    • 2차 변압기 용량: 1차 변압기 2차측 부하를 고려하여 2차 변압기의 용량을 결정합니다.
    • 수용률, 부하율, 부등률 적용: 각 변압기 단계별로 수용률, 부하율, 부등률을 적용하여 용량을 산정합니다.
    • 부등률: 2단 강압 방식에서 주변압기에만 적용하며, 부하의 불균형을 고려하여 용량을 보정하는 값입니다.

2. 직강하 방식

  • 정의: 특고압에서 바로 저압으로 한 번에 강압하는 방식입니다.
  • 용량 산정:
    • 변압기 용량: 전체 부하를 고려하여 변압기의 용량을 결정합니다.
    • 수용률, 부하율 적용: 변압기에 수용된 부하가 용도별로 구분된 경우 용도별 수용률을 적용하고, 구분되지 않은 경우 부등률까지 적용할 수 있습니다.
    • 부등률: 직강하 방식에서는 부등률을 선택적으로 적용할 수 있습니다.

두 방식의 비교

항목이단 강하 방식직강하 방식
장점각 단계별로 부하를 분산하여 관리할 수 있음, 변압기 보호가 용이함초기 투자비가 상대적으로 적음, 시스템이 간단함
단점변압기가 2대 필요하여 초기 투자비가 높음, 시스템이 복잡함부하 변동에 민감하고 단락 전류가 클 수 있음
용량 산정1차, 2차 변압기 각각의 용량 산정 필요전체 부하를 고려하여 변압기 용량 산정
부등률 적용2차 변압기에만 적용선택적으로 적용 가능

용량 산정 시 고려 사항

  • 부하 특성: 부하의 종류, 크기, 운전 시간 등을 고려하여 수용률, 부하율을 적용해야 합니다.
  • 전압 강하: 전압 강하 허용치를 만족하도록 케이블 굵기를 선정해야 합니다.
  • 단락 전류: 단락 사고 발생 시 단락 전류를 고려하여 변압기 및 보호 계전기를 선정해야 합니다.
  • 미래 부하 증가: 미래 부하 증가를 고려하여 여유 용량을 확보해야 합니다.

●Z17 2.9[kV]직강압방식의 변압기 용량결정에 대하여 설명하시

·주변압기 용량
·전등 및 동력부하에 대한 변압기 용량
·전기용접기에 공급하는 변압기 용량

모범답안(변압기용량결정 WCZ17)

1. 주변압기 용량 결정

  • 총 부하 계산:
    • 전등 부하, 동력 부하, 전기용접기 부하 등 모든 부하를 합산하여 총 부하를 산출합니다.
    • 각 부하의 역률을 고려하여 유효 전력과 무효 전력을 구분하여 계산해야 합니다.
  • 수용률 적용:
    • 각 부하의 종류에 따른 수용률을 적용하여 실제 사용되는 최대 부하를 추정합니다.
    • 수용률은 부하의 종류, 사용 시간대 등에 따라 달라지므로, 관련 자료를 참고하여 적절한 값을 적용해야 합니다.
  • 부하율 적용:
    • 변압기의 연중 최대 부하를 고려하여 부하율을 적용합니다.
    • 일반적으로 변압기의 수명을 고려하여 60~80% 정도의 부하율을 적정하다고 판단합니다.
  • 부등률 적용:
    • 부하의 불균형을 고려하여 부등률을 적용할 수 있습니다.
    • 부등률은 부하의 종류와 배치에 따라 달라지므로, 관련 자료를 참고하여 적절한 값을 적용해야 합니다.

주변압기 용량 = (총 유효 전력 / 수용률) / 부하율

2. 전등 및 동력 부하에 대한 변압기 용량

  • 전등 부하:
    • 조명 기구의 수와 종류, 설치 면적 등을 고려하여 계산합니다.
    • 전등 부하는 주로 역률이 1에 가까운 순수한 유효 전력으로 간주합니다.
  • 동력 부하:
    • 전동기, 펌프 등 동력 기기의 용량과 운전 시간을 고려하여 계산합니다.
    • 동력 부하는 역률이 1보다 작은 유효 전력과 무효 전력으로 구성되므로, 역률을 고려하여 계산해야 합니다.

3. 전기용접기에 공급하는 변압기 용량

  • 용접기 용량:
    • 용접기의 종류와 용접 조건에 따라 필요한 용량이 다릅니다.
    • 용접기 제조사의 기술자료를 참고하여 용량을 확인해야 합니다.
  • 순간 최대 전류:
    • 용접 시 순간적으로 큰 전류가 필요하므로, 변압기는 순간 최대 전류를 견딜 수 있도록 설계되어야 합니다.
  • 주변압기와의 연계:
    • 용접기 전용 변압기를 설치하거나, 주변압기 용량에 여유를 두어 용접 부하를 감당할 수 있도록 해야 합니다.

4. 기타 고려 사항

  • 전압 강하: 전압 강하 허용치를 만족하도록 케이블 굵기를 선정해야 합니다.
  • 단락 전류: 단락 사고 발생 시 단락 전류를 고려하여 변압기 및 보호 계전기를 선정해야 합니다.
  • 미래 부하 증가: 미래 부하 증가를 고려하여 여유 용량을 확보해야 합니다.
  • 역률 개선: 역률 개선기를 설치하여 역률을 향상시키면 변압기 용량을 효율적으로 활용할 수 있습니다.