옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만든 도랑 및 부속설비를 말하며, 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치장소에만 적용

옥내배선 케이블 트렌치

❗케이블 트렌치 설치기준(KEC232.24)

케이블 트렌치: 옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만든 도랑 및 부속설비를 말하며, 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치 장소에만 적용됩니다.

1️⃣케이블 트렌치 설치기준

  • 케이블 트렌치 내의 사용 전선 및 시설방법은 232.41을 준용한다. 단, 전선의 접속부는 방습 효과를 갖도록 절연 처리하고 점검이 용이하도록 할 것
  • 케이블은 배선 회로별로 구분하고 2[m] 이내의 간격으로 받침대 등을 시설할 것
  • 케이블 트렌치에서 케이블트레이, 덕트, 전선관 등 다른 배선공사 방법으로 변경되는 곳에는 전선에 물리적 손상을 주지 않도록 시설할 것
  • 케이블 트렌치 내부에는 전기배선설비 이외의 수관, 가스관등 다른시설물을 설치하지 말 것

2️⃣케이블 트랜치 구조 기준

  • 케이블 트렌치의 바닥 또는 측면에는 전선의 하중에 충분히 견디고 전선에 손상을 주지 않는 받침대를 설치할 것
  • 케이블 트렌치의 뚜껑, 받침대 등 금속재는 내식성의 재료이거나 방식처리를 할 것
  • 케이블 트렌치 굴곡부 안쪽의 반경은 통과하는 전선의 허용곡률반경이상이어야 하고, 배선의 절연피복을 손상시킬 수 있는 돌기가 없는 구조일것
  • 케이블 트렌치의 바닥 및 측면에는 방수처리하고 물이 고이지 않도록 할 것
  • 케이블 트렌치는 외부에서 고형물이 들어가지 않도록 IP2X이상으로 시설할 것

3️⃣케이블 트렌치가 건축물의 방화구획을 관통하는 경우 관통부는 불연성의 물질로 충전하여야 한다

4️⃣케이블트렌치의 부속설비에 사용되는 금속재는 211과 140에 준하여 접지공사를 하여야 한다.

에스컬레이터 설비

에스컬레이터(설계 시공)
에스컬레이터(설비구성 안전장치)
수평보행기(무빙워크)

목차(케이블 트랜치 공사)

💯기출문제

●G17케이블트랜치 시공 시 고려사항에 대하여 설명하시오

1. 설계 단계

  • 케이블 종류 및 용량: 설치될 케이블의 종류, 규격, 용량을 정확히 파악하여 트렌치의 크기와 재질을 결정합니다.
  • 배치 계획: 케이블의 배치 계획을 수립하여 트렌치 내부 공간을 효율적으로 활용합니다.
  • 접지: 안전을 위해 반드시 접지 시스템을 설계하고 접지선 설치 공간을 확보합니다.
  • 통풍: 케이블 발열을 고려하여 충분한 통풍 공간을 확보합니다.
  • 유지보수: 향후 유지보수를 고려하여 접근이 용이한 위치에 설치하고, 점검구를 설치합니다.

2. 시공 단계

  • 기초 작업: 트렌치를 설치할 위치의 바닥면을 평탄하게 하고, 배수가 잘 되도록 경사를 줍니다.
  • 트렌치 설치: 설계된 크기와 형태에 맞춰 트렌치를 설치하고, 수평을 맞춥니다.
  • 지지대 설치: 무거운 케이블의 무게를 지탱할 수 있도록 충분한 지지대를 설치합니다.
  • 케이블 설치: 케이블을 깔끔하게 정리하여 설치하고, 묶음이나 클립 등을 이용하여 고정합니다.
  • 접지: 트렌치와 케이블을 접지 시스템에 연결합니다.
  • 커버 설치: 트렌치 커버를 견고하게 설치하여 먼지나 이물질의 유입을 방지합니다.

3. 고려 사항

  • 재질: 내구성이 강하고 부식되지 않는 재질을 선택해야 합니다. 스테인리스 스틸, 알루미늄 등이 일반적으로 사용됩니다.
  • 크기: 케이블의 종류와 수량에 따라 적절한 크기의 트렌치를 선택해야 합니다.
  • 설치 환경: 설치 환경에 따라 방수, 방진, 내열 등의 기능이 필요한 경우 적절한 재질과 구조를 선택해야 합니다.
  • 안전: 작업 시 안전 수칙을 준수하고, 전원 차단 후 작업해야 합니다.
  • 법규 준수: 관련 법규 및 규정을 준수하여 시공해야 합니다.

4. 주의 사항

  • 케이블 간격: 케이블 간에는 충분한 간격을 유지하여 열 발생을 방지하고, 단락 사고를 예방해야 합니다.
  • 굽힘 반경: 케이블의 굽힘 반경을 준수하여 케이블 손상을 방지해야 합니다.
  • 접속 부분: 접속 부분은 단단히 고정하고, 절연 처리를 철저히 해야 합니다.
  • 정기 점검: 주기적으로 케이블 트렌치 내부를 점검하여 이상 유무를 확인하고, 문제 발생 시 신속하게 조치해야 합니다.

5. 추가 고려 사항

  • 화재 안전: 화재 발생 시 연기 확산을 방지하기 위한 방화댐퍼 설치를 고려할 수 있습니다.
  • 환경: 케이블에서 발생하는 열을 효과적으로 배출하기 위한 통풍 시설을 설치할 수 있습니다.
  • 미관: 건물 내부에 설치되는 경우 미관을 고려하여 디자인된 트렌치를 선택할 수 있습니다.

○G18옥내배선공사의 케이블 트렌치 공사 시설기준에 대하여 설명하시오

배전방식 결정

저압옥내배선 종류
케이블 부설방식(간선의 부설방식)
OA배선방식
셀룰러덕트
버스덕트
케이블 트레이
케이블트랜치 공사