페이지 사용설명서(눌러서 자세히보기)
► 가독성을위해 내용을 숨겨둔곳입니다. 눌러서 펼쳐보실수있습니다.
밑줄이있는글자를 누르시면 해당링크가 열립니다.
밑줄이 있는 내용을 펼쳐보고싶으면 색이있는 다른부분을 누르세요.
수변전설비 계획 (WP)
P 수변전설비 계획시 고려사항
D
수변전설비 최신기술 동향
R
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(36)★★☆
수변전설비 계획

- P 수변전설비 계획시 고려사항
- ☑️(사압접용시보기실에도)
- ☑️(사압접용시보기실에도)
- D 수변전설비 최신기술 동향
- ☑️(안신 비소환에 공경)
- ☑️(안신 비소환에 공경)
- R 전원설비 신뢰성 향상대책
- ☑️(복비모간U)
- ☑️(복비모간U)
- S 전기 설비 종류
- C 수변전설비 대책
- 수변전설비 전기품질 대책
- ☑️(음진유고코유미파)
- 소음,진동,유도장해,고조파,코로나,절연유,미관,재해파급
- F 수변전설비 환경대책
- ☑️(음진수지온염동화유지)
- 소음,진동,수해,지진,온도,염해,동물,화재,유도장해,유지보수
- T 변전실 고려사항
- ☑️(통인면화 높소배환)3.3
- 통로확보,관련설비인접,배치유지보수용이한면적,방화구역설정 내화구조출입구는방화문,유효한높이(4.5,3)
- 소음,배관,환기
- 위험물,부식성가스,물
- 수전전원인입편리, 중심,용량증성,경제성
- 면적->전압,용량,방식,강하,콘덴서,큐비틀,유지보수,구조
- 이격거리 : 1.5/0.6/1.2
- G 발전기실 고려사항 1.7
- 배기관,급기,급유
- B 축전실 고려사항
- 집중하중,가스,전도
- 환기, 수변전실인입
- E ES실,중앙감시실,MDF실 고려사항
수변전설비 계획 (WP)
P 수변전설비 계획시 고려사항
D
수변전설비 최신기술 동향
R
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항
💯기출문제
●P01 수변전설비 계획시 고려사항에 대해서 설명하시오.
모범답안 (수변전설비 계획시 고려사항 WPP01)
- 사전조사
- 수전 전압 및 방식 선정
- 주회로 접속방식선정
- 변전설비 용량 선정
- 변전설비 시스템 선정
- 제어 및 보호계전기 선정
- 사용기기 선정
- 변전실 선정
- 에너지관련설비설계
- 관련 설계도서 작성
☑️사압접용시보기실에도
●T02 옥내 전기실의 위치선정에 있어서 건축, 환경 및 전기적 고려사항을 설명하시오
모범답안(전기실고려사항 WPT02)
- 장비반출입 및 반출 통로가 확보
- 관련설비실과 인접한곳
- 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 면적
- 완전한 방화구획으로 하고 수변전실은 불연재료의 구조로구획하고 출입구는 방화문
- 충분한 유효높이 확비(3,4.5)
- 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 함
- 가연성가스 물 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 함
- 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야함
☑️통인면화 높소배환3.3
●P03 시가지 중심에 고층건물을 건축하고자 하는데, 이 건물 내부에 수전, 변전설비를 시설하고자 한다. 변전설비의 설계 시 고려하여야 할 사항에 대하여 설명하시오
모범답안 (수변전설비 계획시 고려사항 WPP01)
- 사전조사
- 수전 전압 및 방식 선정
- 주회로 접속방식선정
- 변전설비 용량 선정
- 변전설비 시스템 선정
- 제어 및 보호계전기 선정
- 사용기기 선정
- 변전실 선정
- 에너지관련설비설계
- 관련 설계도서 작성
☑️사압접용시보기실에도
●P04 공장을 신설하려고 한다. 전력계통 설계 시 고려해야 할 기본설계 방향을 6가지 이상 설명하시오
모범답안 (수변전설비 계획시 고려사항 WPP01)
- 사전조사
- 수전 전압 및 방식 선정
- 주회로 접속방식선정
- 변전설비 용량 선정
- 변전설비 시스템 선정
- 제어 및 보호계전기 선정
- 사용기기 선정
- 변전실 선정
- 에너지관련설비설계
- 관련 설계도서 작성
☑️사압접용시보기실에도
●E05 업무용 건축물의 전기(EPS)와 통신(구내통신실)설계시 고려할 사항에 대하여 설명하시오
모범답안(ES실고려사항 WPE05)
- 장비 반입 및 반축 통로를 확보
점검구는 기기유지보수시 기기반출이 가능하도록 600이상 - 면적 3000[㎡]이상건축물의경우 1개층기준800[㎡]마다설치
- 각층마다 같은위치에 설치
- 면적은 기기배치와 유지보수에 충분한 공간을 확보
- 건축적마감을실시할것
- 침수시 물이침투하지 않도록
- 인접: 공급대상범위의 배선거리 전압강하등을 고려하여 전력부하설비 시설위치의 중앙에 위치하도록 할것
- 장래의 배선등에 대한 여유성을 고려하여 산정
- 공급대상 범위에 가능한 넓게 면하여 배선의 소통을 원활하게
- 약전및 통신용의 별도 설치를 고려
- 전력배선과는 병행되지 않도록 위치를선정
☑️통인면위 공물여
모범답안(통신실 고려사항WPE05)
- 이중바닥
- 습기, 부식성가스 침입우려장소
- 소음 진동의 영향이작아야한다
- 인접: 배선하기용이한위치
☑️이습소인
●S06 전기사업법상 전기설비의 정의와 그 종류를 기술하고 건축전기설비를 주요 기능별로 구분하여 설명하시오
모범답안(전기사업법상 전기설비의정의 WPS06)
전기사업법상 전기설비의 정의
전기사업법 제2조에 따르면, 전기설비란 다음 각 목의 것
- 전기사업용 전기설비: 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비
- 일반용 전기설비: 산업통상자원부령으로 정하는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비
- 자가용 전기설비: 전기사업용 전기설비 및 일반용 전기설비 외의 전기설비
세부 내용
- 전기사업용 전기설비는 발전, 송전, 변전, 배전 또는 전기 사용을 위하여 설치하는 기계, 기구, 댐, 수로, 저수지, 전선로, 보안 통신선로 및 그 밖의 설비로서 전기사업자가 전기사업에 사용하는 설비를 말합니다.
- 일반용 전기설비는 산업통상자원부령으로 정하는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비를 말합니다.
- 자가용 전기설비는 전기사업용 전기설비 및 일반용 전기설비 외의 전기설비로서, 예를 들어自家 발전 설비 등이 있습니다.
●G07 발전기실을 설계할 때 건축적 환경적 및 전기적 고려사항을 기술하시오
모범답안(전기실고려사항 WPG 07)
- 장비반출입 및 반출 통로가 확보
- 관련설비실과 인접한곳
- 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 면적
- 완전한 방화구획으로 하고 수변전실은 불연재료의 구조로구획하고 출입구는 방화문
- 충분한 유효높이 확비
- 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 함
- 가연성가스 물 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 함
- 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야함
☑️통인면화 높소배환 1.7
●S08.건축물의 전기설비 설계계획에 대하여 수변전설비, 전력간선 및 동력설비, 조명 및 전열설비에 관하여 기술하시오
●D09 수변전설비 최신기술 동향에대해 설명하시오
모범답안(최신기술동향 WPC09)
- 안전성
- 신뢰성
- 비용절감
- 소형화
- 환경친화
- 에너지절약
- 건설공기단축
- 경제성
☑️안신 비소환에 공경
●R10 초고층 첨단건축물 전기설비의 신뢰도 향상이 더욱 요구되고 있다. 신뢰도 향상을 위한 소프트웨어측면과 하드웨어 측면에 대하여 각각 설명하시오
모범답안(신뢰성향상대책 WPR10)
소프트웨어 측면
- 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 고도화:
- 실시간 에너지 모니터링 및 분석을 통해 효율적인 에너지 관리를 수행하고, 이상 징후를 조기에 감지합니다.
- 인공지능(AI) 기반 예측 모델을 활용하여 시스템 고장을 예측하고 사전에 조치를 취합니다.
- 다양한 건물 시스템(조명, 냉난방, 환기 등)을 통합 관리하여 에너지 효율을 극대화합니다.
- 스마트 그리드 연계:
- 건물과 전력망을 양방향으로 연결하여 에너지 효율을 높이고, 재생에너지 활용을 극대화합니다.
- 수요반응(DR) 기술을 통해 전력 수요를 관리하고, 계통 안정성에 기여합니다.
- 사이버 보안 강화:
- 침입 탐지 및 방지 시스템을 구축하여 사이버 공격으로부터 시스템을 보호합니다.
- 정기적인 보안 점검 및 패치 작업을 수행하여 취약점을 최소화합니다.
- 시뮬레이션 기반 설계 및 운영:
- 건물 운영 시뮬레이션을 통해 시스템 성능을 사전에 예측하고, 최적의 설계를 도출합니다.
- 다양한 시나리오를 가정한 시뮬레이션을 통해 위험 요소를 사전에 파악하고 대응 방안을 마련합니다.
- 빅데이터 분석:
- 방대한 운영 데이터를 분석하여 시스템의 성능을 개선하고, 유지보수 계획을 수립합니다.
- 예측 분석을 통해 고장 발생 가능성을 예측하고, 사전에 조치를 취합니다.
하드웨어 측면
- 고신뢰도 전원 시스템 구축:
- 다중화된 전원 공급 시스템을 구축하여 단일 고장점에 의한 시스템 마비를 방지합니다.
- UPS(무정전 전원 장치)를 설치하여 중요 부하에 안정적인 전력을 공급합니다.
- 비상 발전기를 설치하여 정전 발생 시에도 핵심 시설에 전력을 공급합니다.
- 스마트 기기 도입:
- IoT(사물 인터넷) 기술을 활용하여 각종 설비를 네트워크로 연결하고, 실시간 상태를 모니터링합니다.
- 자가 진단 기능을 갖춘 스마트 기기를 도입하여 고장 발생 시 신속하게 감지하고 알람을 발송합니다.
- 내진 설계 강화:
- 지진 발생 시에도 시스템이 안전하게 작동할 수 있도록 내진 설계를 강화합니다.
- 중요 설비는 진동 감쇠 장치를 설치하여 지진 충격을 완화합니다.
- 소방 시스템 연동:
- 화재 발생 시 전력 공급을 차단하고, 소방 시스템과 연동하여 신속한 대응이 가능하도록 합니다.
- 친환경 설비 도입:
- 고효율 설비를 도입하여 에너지 소비를 줄이고, 친환경 건축물을 구현합니다.
☑️복비모간U
●R11 도시 쓰레기 소각시설의 전기설비를 신뢰성, 안정성 및 환경성 등을 고려하여 설계하고자 한다. 다음에 대하여 각각 설명하시오.
- 수변전설비
- 예비전원설비
- 동력설비
- 감시제어시스템 설비
- 환경시스템 설비
모범답안(신뢰성 안정성 환경성 WPR11)
1. 수변전설비
- 고신뢰도: 외부 전력망으로부터 안정적인 전력을 공급받고, 내부적으로도 다중화된 전원 공급 체계를 구축하여 단일 고장 시에도 시스템이 안정적으로 운전될 수 있도록 설계해야 합니다.
- 변압기 용량: 소각시설의 최대 부하를 충분히 감당할 수 있는 용량의 변압기를 선정하고, 예비 변압기를 설치하여 비상 상황에 대비해야 합니다.
- 보호계전: 변압기, 차단기 등 주요 설비에 대한 보호 계전기를 설치하여 이상 발생 시 신속하게 감지하고 차단하여 설비를 보호해야 합니다.
- 지락보호: 지락 사고 발생 시 인명 피해 및 설비 손상을 방지하기 위해 감도가 높은 지락 보호 계전기를 설치해야 합니다.
2. 예비전원설비
- 비상 발전기: 상용 전원 공급이 중단될 경우, 중요 부하에 전력을 공급하기 위한 비상 발전기를 설치해야 합니다.
- 자동 기동: 상용 전원 공급이 중단될 경우 자동으로 기동하여 안정적인 전력을 공급할 수 있도록 설계해야 합니다.
- 연료 공급: 발전기 연료인 경유 등의 충분한 저장 공간을 확보하고, 정기적인 연료 관리를 통해 발전기의 성능을 유지해야 합니다.
3. 동력설비
- 모터: 소각로, 송풍기, 펌프 등 각종 동력 설비에 사용되는 모터는 고온, 고습, 진동 등의 열악한 환경에서도 안정적으로 운전될 수 있도록 내구성이 높은 제품을 선정해야 합니다.
- 변속기: 소각 과정에서 발생하는 부하 변동에 대응하기 위해 인버터 등의 변속기를 사용하여 모터의 속도를 조절할 수 있도록 설계해야 합니다.
- 보호 계전: 모터 과부하, 과전류 등의 이상 발생 시 모터를 보호하기 위한 보호 계전기를 설치해야 합니다.
4. 감시제어시스템 설비
- 중앙 감시 시스템: 소각 시설 전체의 운전 상태를 실시간으로 감시하고 제어할 수 있는 중앙 감시 시스템을 구축해야 합니다.
- 원격 감시: 원격지에서 시설의 운전 상태를 모니터링하고, 비상 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 원격 감시 기능을 구축해야 합니다.
- 자동 제어: 소각 과정을 자동으로 제어하여 운전원의 작업 부담을 줄이고, 시스템의 안정성을 향상시켜야 합니다.
- 데이터 수집 및 분석: 운전 데이터를 수집하고 분석하여 시스템의 효율성을 향상시키고, 예지 보전을 위한 기반을 마련해야 합니다.
5. 환경시스템 설비
- 배기가스 처리 시스템: 소각 과정에서 발생하는 배기가스를 법규 기준에 맞춰 처리하기 위한 시스템을 설치해야 합니다.
- 먼지 제거 시스템: 배기가스 중 먼지를 효과적으로 제거하기 위한 탈진 설비를 설치해야 합니다.
- 악취 제거 시스템: 악취 물질을 제거하기 위한 탈취 설비를 설치해야 합니다.
- 소음 저감 시스템: 소음을 저감하기 위한 방음벽, 흡음재 등을 설치해야 합니다.
●R12 지하공간에 설치하는 전기설비의 안전성 및 신뢰성 향상을 위한 방안에 대하여 설명하시오.
모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
- 특고압 변압기 복수뱅크 구성
- 비상용 자가발전설비 설치
- 모선의 이중계통 구성
- 간선의 이중배선계통 구성
- UPS설비 설치
WPR12
1. 설계 단계
- 환경 조건 고려 설계: 습도, 온도, 먼지, 진동 등 지하 공간의 특성을 고려하여 내구성이 강하고 방수, 방진 기능이 우수한 설비를 선택해야 합니다.
- 과부하 및 단락 회로 보호: 적절한 용량의 차단기, 누전 차단기 등을 설치하여 과부하나 단락 회로 발생 시 신속하게 전원을 차단하고 화재를 예방해야 합니다.
- 접지 시스템 구축: 철저한 접지 시스템을 구축하여 누전 발생 시 인체 감전 위험을 최소화하고, 전자파 장해를 방지해야 합니다.
- 충분한 공간 확보: 설비 점검 및 유지보수가 용이하도록 충분한 공간을 확보하고, 배선은 규정에 따라 깔끔하게 정리해야 합니다.
2. 시공 단계
- 자재 선정: 내열성, 내수성이 우수하고 난연성 자재를 사용하여 화재 발생 시 피해를 최소화해야 합니다.
- 꼼꼼한 시공: 전문가에 의한 정확하고 꼼꼼한 시공을 통해 설비의 성능을 최대화하고, 하자 발생을 최소화해야 합니다.
- 시험 및 검사: 시공 완료 후에는 반드시 시험 및 검사를 실시하여 설비의 정상 작동 여부를 확인해야 합니다.
3. 유지보수 단계
- 정기적인 점검: 정기적인 점검을 통해 설비의 상태를 확인하고, 이상 징후를 조기에 발견하여 고장을 예방해야 합니다.
- 노후 부품 교체: 노후화된 부품은 주기적으로 교체하여 설비의 수명을 연장하고, 안정성을 확보해야 합니다.
- 전문가 관리: 전문가에 의한 정기적인 관리를 통해 설비의 성능을 최적화하고, 안전하게 사용할 수 있도록 해야 합니다.
4. 추가적인 고려 사항
- 소방 시설 연동: 스프링클러, 화재 감지기 등 소방 시설과 연동하여 화재 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 해야 합니다.
- 환기 시스템: 지하 공간의 습도를 조절하고, 열을 발산시키기 위한 환기 시스템을 설치해야 합니다.
- 비상 전원: 정전 발생 시에도 중요한 설비에 전원을 공급할 수 있도록 비상 전원을 확보해야 합니다.
- 스마트 기술 활용: IoT, AI 등 스마트 기술을 활용하여 설비의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 예지 보전을 실현할 수 있습니다.
☑️신뢰성향상대책(복비모간U)
●C13 수변전설계 시 환경대책에 대하여 설명하시오
모범답안(환경대책 WPC13)
- 소음
- 진동
- 유도장해
- 수해
- 지진
- 온도
- 염해
- 동물
- 화재
- 유지보수
☑️(음진유수지온염동화유지)
●R14 국제 축구 전용경기장의 무정전에 따른전원설비의 고품질화 대책에 대하여 설명하시오
모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
- 특고압 변압기 복수뱅크 구성
- 비상용 자가발전설비 설치
- 모선의 이중계통 구성
- 간선의 이중배선계통 구성
- UPS설비 설치
☑️복비모간U
●R15 최근급속히 증가하는 대기업전용의 인터넷데이터센터 건설시 수변전설비에 대한 신뢰성과 안정성이 많이요구되고있다 IDC수변전 설비에 대하여 계획하시오
- 규모 : 서버실 1,000[㎡]지원공용시설 5,000[㎡]
- 조건 : 서버실은 당 400[VA] 항온항습기는 서버 전원용량의 50%이고, UPS는 정지형임
●R16 최근정보통신기기의 사용이 증가하고 있으며 전력품질의 신뢰도와 안정성이 요구되고 있다 전원설비의 신뢰성 향상을 위해 필요한 사항 및 대책에 대하여 설명하시오
모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
- 특고압 변압기 복수뱅크 구성
- 비상용 자가발전설비 설치
- 모선의 이중계통 구성
- 간선의 이중배선계통 구성
- UPS설비 설치
☑️복비모간U
●P17 고층건물 내부에 수변전설비 계획 시 고려할 사항
모범답안 (수변전설비 계획시 고려사항 WPP01)
- 사전조사
- 수전 전압 및 방식 선정
- 주회로 접속방식선정
- 변전설비 용량 선정
- 변전설비 시스템 선정
- 제어 및 보호계전기 선정
- 사용기기 선정
- 변전실 선정
- 에너지관련설비설계
- 관련 설계도서 작성
☑️(사압접용시보기실에도)
●R18 지능형 빌딩의 수변전 및 배전설비의 계통 구성 시 전기의 공급 신뢰도와 품질을 높이기 위하여 검토해야 할 사항을 설명하시오
모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
- 특고압 변압기 복수뱅크 구성
- 비상용 자가발전설비 설치
- 모선의 이중계통 구성
- 간선의 이중배선계통 구성
- UPS설비 설치
☑️복비모간U
●E19 대형 건축전기설비의 분전반 설치와 EPS설계 시 고려사항에 대하여 설명하시오
모범답안(ES실고려사항 WPE05)
- 장비 반입 및 반축 통로를 확보
점검구는 기기유지보수시 기기반출이 가능하도록 600이상 - 면적 3000[㎡]이상건축물의경우 1개층기준800[㎡]마다설치
- 각층마다 같은위치에 설치
- 면적은 기기배치와 유지보수에 충분한 공간을 확보
- 건축적마감을실시할것
- 침수시 물이침투하지 않도록
- 인접: 공급대상범위의 배선거리 전압강하등을 고려하여 전력부하설비 시설위치의 중앙에 위치하도록 할것
- 장래의 배선등에 대한 여유성을 고려하여 산정
- 공급대상 범위에 가능한 넓게 면하여 배선의 소통을 원활하게
- 약전및 통신용의 별도 설치를 고려
- 전력배선과는 병행되지 않도록 위치를선정
○E20 중앙감시실 설치계획시 건축, 환경, 전기적고려사항
모범답안(중앙감시실 고려사항 WPE20)
- 방화구역
- 지하1층 피난층에 위치
- 특별피난계단으로부터 5m이내에 설치
- 침수,누수 우려가없어야함
- 이중바닥설치
- 인접: 수변전실, 발전기실, 중앙기계실과 연계성이 용이한곳
●R21 호텔이나 백화점 등의 전기수용설비에서 정전을 최소화하기 위한 대책을 설계단계와 운용단계로 나누어 설명하시오
모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
- 특고압 변압기 복수뱅크 구성
- 비상용 자가발전설비 설치
- 모선의 이중계통 구성
- 간선의 이중배선계통 구성
- UPS설비 설치
☑️복비모간U
○C22 염해 받을 우려가 있는 장소의 전기설비공사 시 고려사항을 설명하시오
- 내염기기를 설치하여 염해 내성이 있는 기기 설치
- 큐비클에 넣음
- 옥내에 설치
●R23 대용량 수용가에서 신뢰도 향상을 위한 수변전설비의 구성방안에 대하여 설명하시오
모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
- 특고압 변압기 복수뱅크 구성
- 비상용 자가발전설비 설치
- 모선의 이중계통 구성
- 간선의 이중배선계통 구성
- UPS설비 설치
☑️복비모간U
●C24 수전설비의 환경대책
모범답안(환경대책 WPC13)
- 소음
- 진동
- 유도장해
- 수해
- 지진
- 온도
- 염해
- 동물
- 화재
- 유지보수
☑️음진유수지온염동화유지
○R25 수변전설비의 공급 신뢰도에 대한 다음 사항을 설명하시오
모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
- 특고압 변압기 복수뱅크 구성
- 비상용 자가발전설비 설치
- 모선의 이중계통 구성
- 간선의 이중배선계통 구성
- UPS설비 설치
☑️복비모간U
●G26 변전실의 전기적 고려사항 위히 구조 형식 배치 면적등 (133회4교시)
- 전기적, 환경적, 건축적 고려사항
- 변전실 배치방식과 배전반 이격거리
- 변전실 면적 산출 방법
모범답안(전기실고려사항 WPT02)
- 장비반출입 및 반출 통로가 확보
- 관련설비실과 인접한곳
- 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 면적
- 완전한 방화구획으로 하고 수변전실은 불연재료의 구조로구획하고 출입구는 방화문
- 충분한 유효높이 확비(3,4.5)
- 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 함
- 가연성가스 물 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 함
- 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야함
모범답안(전기실 면적산정 WPT03)
면적산출방법
☑️통인면화 높소배환3.3
●R27 전기설비의 정전최소화 대책
모범답안(안전성 및 신뢰성 향상 WPR12)
- 특고압 변압기 복수뱅크 구성
- 비상용 자가발전설비 설치
- 모선의 이중계통 구성
- 간선의 이중배선계통 구성
- UPS설비 설치
☑️복비모간U
●G28 발전기실의 위치 면적 기초 및 높이 소음및 진동대책
모범답안(전기실고려사항 WPG 07)
- 장비반출입 및 반출 통로가 확보
- 관련설비실과 인접한곳
- 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 면적
- 완전한 방화구획으로 하고 수변전실은 불연재료의 구조로구획하고 출입구는 방화문
- 충분한 유효높이 확비
- 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 함
- 가연성가스 물 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 함
- 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야함
☑️통인면화 높소배환 1.7
모범답안(발전기실 면적 높이 WPG28)
2️⃣발전기실 면적
- 건축물과 최소이격거리 600[㎜](추천 800[㎜])이상 확보
- 발전기 유지보수 공간확보
- 발전장치의 부대시설(냉각계통, 기동장치, 연료계통, 배전반)등의 면적을 고려
P : 발전기용량[kVA]
3️⃣발전기실 높이
- 설치 유지보수가 원활한 높이
- 발전장치 최고 높이의 2배 정도
모범답안(발전기실 기초 WPG28)
5️⃣발전기 기초
- 일반적으로 경험값, 실험값을 기준으로 적용, 발전기 기초는 철근콘크리트로 구축하고 건축구조와 독립된 구조가 바람직함
- 발전기 기초 중량
| 방진장치가 없는경우 | 방진장치가 있는경우 |
|---|---|
- 발전기 기초 크기
- 기초의 폭 > 발전장치의 최대부분 폭+0.5[m]
- 기초의 길이 > 발전장치의 최대부분 길이+0.5[m]
- 기초의 깊이(FD)

- 발전기 기초 높이
- 바닥에서 150[㎜]돌출
- 발전기 중량[ton]의 1.5배 이상의 정하중에 견디는 강도 (건축구조에서 계산하는 경우)
○B29 축전지실의 위치 선정시 고려사항
모범답안(축전지실고려사항 B29)
- 집중하준에 견디는 바닥구조
- 가스가 발생할 우려가 있는경우 내산성 또는 내알칼리성 도장
- 축전지 전도우려가 없도록 견고하게 지지할것
- 가스발생우려가 있는경우 유효한 환기설비
- 물의 침입이나 침투가 될 수 없는 장소에 설치
☑️하가전환인
○E30 분전반 설치기준에 대하여 다음사항을 설명하시오
- 공급범위
- 예비회로
- 설치높이
○T31 수변전설비의 옥외형과 옥내형을 선정하는데 필요한 설계조건을 설명하시오
모범답안(옥외형 수변전설비 WPT31)
옥외형 수변전설비
장점:
- 공사비 절감: 옥내 설치에 비해 공사 기간이 단축되고 건축물 내부 공간을 확보할 수 있어 비용 절감 효과가 있습니다.
- 확장 용이: 설비 증설이나 변경 시 상대적으로 용이하게 작업할 수 있습니다.
- 소음 및 진동 감소: 건물 내부에 설치하는 경우보다 소음 및 진동으로 인한 민원 발생 가능성이 적습니다.
단점:
- 환경 노출: 자외선, 습기, 먼지 등 외부 환경에 직접 노출되어 설비의 수명이 단축될 수 있습니다.
- 미관 저해: 건물 외관에 영향을 미칠 수 있으며, 주변 환경과의 조화를 고려해야 합니다.
- 보안 취약: 외부에 노출되어 있어 무단 침입이나 파손의 위험이 있습니다.
설계 시 고려 사항:
- 기후 조건: 강우량, 풍속, 습도 등 지역의 기후 조건을 고려하여 방수, 방진, 내열 등의 설계를 진행해야 합니다.
- 낙뢰 보호: 낙뢰 발생 시 설비 손상을 방지하기 위한 충분한 접지 및 피뢰 설비를 설치해야 합니다.
- 소음 및 진동: 주변 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 소음 감소 장치를 설치하거나 방음벽을 설치해야 합니다.
- 안전 펜스: 무단 침입을 방지하고 안전 사고를 예방하기 위해 안전 펜스를 설치해야 합니다.
- 미관: 건물 외관과 조화를 이루도록 디자인해야 합니다.
옥내형 수변전설비
장점:
- 환경 영향 최소화: 외부 환경으로부터 보호되어 설비의 수명이 길고 유지보수가 용이합니다.
- 보안 강화: 외부인의 접근이 제한되어 보안성이 높습니다.
- 소음 및 진동 감소: 건물 내부에 설치되어 소음 및 진동으로 인한 민원 발생 가능성이 적습니다.
단점:
- 공사비 증가: 옥외 설치에 비해 공사 기간이 길고 건축물 내부 공간을 차지하여 비용이 증가할 수 있습니다.
- 확장 어려움: 설비 증설이나 변경 시 공사가 복잡하고 비용이 많이 소요될 수 있습니다.
- 화재 위험: 전기 설비 특성상 화재 발생 시 인명 및 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
설계 시 고려 사항:
- 내화 구조: 화재 발생 시 화재 확산을 방지하기 위해 내화 구조로 설계해야 합니다.
- 환기: 밀폐된 공간 내 열 발생을 고려하여 충분한 환기 시설을 설치해야 합니다.
- 소방 설비: 스프링클러, 소화기 등 소방 설비를 설치하여 화재에 대비해야 합니다.
- 진동 방지: 건물의 진동에 의한 설비 손상을 방지하기 위해 진동 방지 대책을 마련해야 합니다.
설계 시 고려해야 할 추가적인 요소
- 부지 조건: 부지의 규모, 지반 강도, 접근성 등을 고려해야 합니다.
- 건물의 용도: 주거, 상업, 산업 등 건물의 용도에 따라 설비의 규모와 성능이 달라집니다.
- 법규 및 규정: 관련 법규 및 규정을 준수해야 합니다.
- 예산: 예산 범위 내에서 최적의 설계를 수행해야 합니다.
- 유지보수: 향후 유지보수의 편의성을 고려해야 합니다.
○S32 전기사업법에 의한 자가용 전기설비에서 일반용 전기설비범위에는 해당하는 안전등을 위하여 일반용 전기설비로 보지 않고 자가용전기설비로 보는 대상에 대하여 설명하시오
- 고압 이상으로 수전하여 사용하는 전기설비
- 저압으로 수전하나 수전용량75[kW]이상 (제조업 및 심야전력은 100[kW]이상인 설비)
- 위험시설에 설치하는 용량20[kW]이상의 전기설비
- 10[kW]이상인 비상용 예비발전기
●G33 전기실 및 발전기실의 환기량 계산방법을 설명하시오
모범답안(발전기실 환기량계산 WPG33)
6️⃣발전기실 소요 공기량
Q : 총공기 소요량 Q1 : 연소 공기량
Q2 : 실온 상승억제 공기량 Q3 : 유지보수 인원필요 공기량
○E34 주택용 분전반 설치장소 선정시 고려사항을 설명하시오
●P35 고령자를 배려한 주거시설의 전기설비 설계 시 고려사항에 대하여 설명하시오
모범답안 (수변전설비 계획시 고려사항 WPP01)
- 사전조사
- 수전 전압 및 방식 선정
- 주회로 접속방식선정
- 변전설비 용량 선정
- 변전설비 시스템 선정
- 제어 및 보호계전기 선정
- 사용기기 선정
- 변전실 선정
- 에너지관련설비설계
- 관련 설계도서 작성
●P36 수변전실 설계 시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오
모범답안 (수변전설비 계획시 고려사항 WPP01)
- 사전조사
- 수전 전압 및 방식 선정
- 주회로 접속방식선정
- 변전설비 용량 선정
- 변전설비 시스템 선정
- 제어 및 보호계전기 선정
- 사용기기 선정
- 변전실 선정
- 에너지관련설비설계
- 관련 설계도서 작성
●G37 발전기실 설계 시 검토해야 할 다음 사항에 대하여 설명하시오
- 건축적고려사항, 환경적고려사항, 전기적고려사항, 발전기실 구조
○E135-1 구내통신실 공간 선정 시 고려사항을 설명하고, 구내통신실 면적과 확보기준에 대하여 설명하시오
모범답안(구내통신실 고려사항 E135-1)
3️⃣구내통신실(MDF실)
1)건축적 고려사항
- 건축물에서 구내통신실은 전화교환기를 설치하는 경우는 전화교환기실
- 교환기를 설치하지 않는 경우는 MDF실(또는 국선단자함실)
- 구내통신실은 배선이 집중되므로 이중바닥(액세스플로어 또는 OA플로어)
2)환경적 고려사항
- 구내통신실 위치는 습기가 있는 장소, 부식성 가스의 침입이 우려되는 장소는 피하여야 하며, 소음 및 진동의 영향이 작아야 한다
- 전자교환기실은 규정에 맞게 설계되어야 한다
3)전기적 고려사항
- 구내통신실은 전기배선실(ES)로 배선하기 용이한 위치로 한다
4)TPS면적
- 초고속 정보통신 건축물의 경우(업무용 건축물)
- 6층이상 연면적5,000[㎡]이상건축물 대상
- 각층별 1개소이상 설치
| 구분[㎡] | 면적[㎡] |
|---|---|
| 1,000이상 | 10.2이상 |
| 800이상 | 8.4이상 |
| 500이상 | 6.6이상 |
| 500미만 | 5.4이상 |
🌐V0408T25 / WP
답글 남기기