1️⃣ES실 고려사항

전기 샤프트(Electric Shaft)

1)건축적 고려사항

  • 전기 샤프트(이하 “ES”)는 각 층마다 같은 위치에 설치
  • ES는 연면적 3000[㎡]이상 건축물의 경우 1개층 기준으로 하여 800[㎡]마다 설치하며 용도에 따라 면적을 달리 할 수 있음
  • ES의 면적은 보, 기둥부분을 제외하고 산정하며, 기기의 배치와 유지보수에 충분한 공간으로 하고 건축적인 마감을 실시
  • ES의 점검구는 유지보수시 기기의 반출입이 가능하도록 하여야 하며 폭 600[㎜]이상

2)환경적 고려사항

  • 층바닥과 ES점검구 하단사이에 높이 차를 두어 층 침수시 물이 침투하지 않도록 하여야 한다

3)전기적 고려사항

  • ES는 공급대상 범위의 배선거리, 전압강하등을 고려하여 전력부하설비 시설 위치의 중앙에 위치하도록 한다
  • ES는 공급대상 범위에 가능한 넓게 면하여 배선의 소통을 원활하게 한다
  • ES는 현재 장비 이외에 장래의 배선 등에 대한 여유성을 고려하여 산정한다
  • 약전설비 및 구내통신설비가 설치되는 인텔리전트 빌딩의 경우는 약전 및 통신용의 별도 설치를 고려하며 이때 전력배선과는 병행되지 않도록 위치를 선정한다

4)전기 샤프트 면적

  • 기기, 케이블 포설 공간, 장래 증설, 유지보수를 위한 공간 필요
  • 면적산정연면적에 대비한 ES면적 (1개층) : 연면적의 0.15[%] 정도
  • 기기배치도

2️⃣중앙감시실

1)건축적 고려사항

  • 건축물 내에 중앙감시실을 설치하는 경우에는 설치된 전력설비, 조명설비, 소방설비, 방범설비, 항공장애등 감시반 등 감시 및 제어는 중앙감시실에서 실행하여 에너지 절약과 관리비용 절감이 되도록 한다
  • 중앙감시실은 건물의 규모와 시설관리의 효율성을 감안하여 설치하고 근무자의 휴식공간이 있어야 한다
  • 방재센터 소방설비 제어실과 겸용하는 경우는 방화구획하여야 하고 지하 1층 또는 피난층에 위치하여야 하며, 기타의 지하층에 위치하고자 하는 경우에는 특별피난계단으로부터 5[m] 이내에 설비로 인접해야 한다

2)환경적 고려사항

  • 중앙감시실은 침수, 누수의 우려가 없어야 하며 내부에 급수관을 설치
  • 중앙감시실의 천장높이, 환기, 공조, 조명의 설계기준은 일반적인 사무실에 준하고, 바닥은 배선과 장비배치의 효율성을 고려하여 액세스플로어를 시설

3)전기적 고려사항

  • 중앙감시실은 수변전실, 발전기실, 중앙기계실과 연계성이 용이한 위치

3️⃣구내통신실(MDF실)

1)건축적 고려사항

  • 건축물에서 구내통신실은 전화교환기를 설치하는 경우는 전화교환기실
  • 교환기를 설치하지 않는 경우는 MDF실(또는 국선단자함실)
  • 구내통신실은 배선이 집중되므로 이중바닥(액세스플로어 또는 OA플로어)

2)환경적 고려사항

  • 구내통신실 위치는 습기가 있는 장소, 부식성 가스의 침입이 우려되는 장소는 피하여야 하며, 소음 및 진동의 영향이 작아야 한다
  • 전자교환기실은 규정에 맞게 설계되어야 한다

3)전기적 고려사항

  • 구내통신실은 전기배선실(ES)로 배선하기 용이한 위치로 한다

4)TPS면적

  • 초고속 정보통신 건축물의 경우(업무용 건축물)
  • 6층이상 연면적5,000[㎡]이상건축물 대상
  • 각층별 1개소이상 설치
구분[㎡]면적[㎡]
1,000이상10.2이상
800이상8.4이상
500이상6.6이상
500미만5.4이상

수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항

목차(ES실고려사항 WPE)

💯기출문제

●E05 업무용 건축물의 전기(EPS)와 통신(구내통신실)설계시 고려할 사항에 대하여 설명하시오

☑️통인면위 공물여 (WPE051️⃣)
  • 장비 반입 및 반축 통로를 확보
  • 인접: 공급대상범위의 배선거리 전압강하등을 고려하여 전력부하설비 시설위치의 중앙에 위치하도록 할것
  • 면적: 3000[㎡]이상건축물의경우 1개층기준800[㎡]마다설치
  • 각층마다 같은위치에 설치
  • 면적은 기기배치와 유지보수에 충분한 공간을 확보
  • 침수시 물이침투하지 않도록
  • 장래의 배선등에 대한 여유성을 고려하여 산정
  • 공급대상 범위에 가능한 넓게 면하여 배선의 소통을 원활하게
  • 약전및 통신용의 별도 설치를 고려
  • 전력배선과는 병행되지 않도록 위치를선정

모범답안(통신실 고려사항WPE05)
  • 이중바닥
  • 습기, 부식성가스 침입우려장소
  • 소음 진동의 영향이작아야한다
  • 인접: 배선하기용이한위치

☑️이습소인

●E19 대형 건축전기설비의 분전반 설치와 EPS설계 시 고려사항에 대하여 설명하시오

☑️통인면위 공물여 (WPE051️⃣)
  • 장비 반입 및 반축 통로를 확보
  • 인접: 공급대상범위의 배선거리 전압강하등을 고려하여 전력부하설비 시설위치의 중앙에 위치하도록 할것
  • 면적: 3000[㎡]이상건축물의경우 1개층기준800[㎡]마다설치
  • 각층마다 같은위치에 설치
  • 면적은 기기배치와 유지보수에 충분한 공간을 확보
  • 침수시 물이침투하지 않도록
  • 장래의 배선등에 대한 여유성을 고려하여 산정
  • 공급대상 범위에 가능한 넓게 면하여 배선의 소통을 원활하게
  • 약전및 통신용의 별도 설치를 고려
  • 전력배선과는 병행되지 않도록 위치를선정

○E20중앙감시실 설치계획시 건축, 환경, 전기적고려사항

모범답안(중앙감시실 고려사항 WPE20)
  • 방화구역
  • 지하1층 피난층에 위치
  • 특별피난계단으로부터 5m이내에 설치

  • 침수,누수 우려가없어야함
  • 이중바닥설치

  • 인접: 수변전실, 발전기실, 중앙기계실과 연계성이 용이한곳

○E30.분전반 설치기준에 대하여 다음사항을 설명하시오

  • 공급범위
  • 예비회로
  • 설치높이

○E34.주택용 분전반 설치장소 선정시 고려사항을 설명하시오

○E135-12 구내통신실 공간 선정 시 고려사항을 설명하고, 구내통신실 면적과 확보기준에 대하여 설명하시오

모범답안(구내통신실 고려사항 WPE. 3️⃣)

3️⃣구내통신실(MDF실)

1)건축적 고려사항

  • 건축물에서 구내통신실은 전화교환기를 설치하는 경우는 전화교환기실
  • 교환기를 설치하지 않는 경우는 MDF실(또는 국선단자함실)
  • 구내통신실은 배선이 집중되므로 이중바닥(액세스플로어 또는 OA플로어)

2)환경적 고려사항

  • 구내통신실 위치는 습기가 있는 장소, 부식성 가스의 침입이 우려되는 장소는 피하여야 하며, 소음 및 진동의 영향이 작아야 한다
  • 전자교환기실은 규정에 맞게 설계되어야 한다

3)전기적 고려사항

  • 구내통신실은 전기배선실(ES)로 배선하기 용이한 위치로 한다

4)TPS면적

  • 초고속 정보통신 건축물의 경우(업무용 건축물)
  • 6층이상 연면적5,000[㎡]이상건축물 대상
  • 각층별 1개소이상 설치
구분[㎡]면적[㎡]
1,000이상10.2이상
800이상8.4이상
500이상6.6이상
500미만5.4이상

○136-10 건축전기설비 설계기준의 전기 샤프트(ES)에서 건축적, 환경적, 전기적 고려사항에 대하여 설명하시오

☑️통인면위 공물여 (WPE051️⃣)
  • 장비 반입 및 반축 통로를 확보
  • 인접: 공급대상범위의 배선거리 전압강하등을 고려하여 전력부하설비 시설위치의 중앙에 위치하도록 할것
  • 면적: 3000[㎡]이상건축물의경우 1개층기준800[㎡]마다설치
  • 각층마다 같은위치에 설치
  • 면적은 기기배치와 유지보수에 충분한 공간을 확보
  • 침수시 물이침투하지 않도록
  • 장래의 배선등에 대한 여유성을 고려하여 산정
  • 공급대상 범위에 가능한 넓게 면하여 배선의 소통을 원활하게
  • 약전및 통신용의 별도 설치를 고려
  • 전력배선과는 병행되지 않도록 위치를선정

수변전설비 계획 (WP)

P 수변전설비 계획시 고려사항
D 수변전설비 최신기술 동향
R 정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항

목차(ES실고려사항 WPE)

🌐1003Z24 / WPE ○

방재센터


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다