❓접지설계 개념
노출되는 장소에 인적인 안전의 최소 기준으로 노출되는 인적자원이 접촉전압, 보폭전압이 안전기준을 만족시켜야 한다
안전기준 만족을 위한 접지
1️⃣접지설계 시 플로우 차트

1)현장 데이터(ρ, A)
- 토양 특성을 조사한다
- 접지의 예상 모델을 검토한다.
즉 GRID, 매설지선, 접지봉, 단독, 병용 등 - 고유저항(ρ), 면적(A)
2)도체 굵기 결정(3I₀, tc, d)
- 3I₀: 계통의 사고전류 계산
- tc: 접지사고 노출시간 계산
- d: 접지선 굵기 산정
- A[㎟]=접지선, 접지봉 관련 참조
3)접촉/보폭전압 허용치 계산
- 접촉전압
- 보폭전압
- 안전기준전압 : 접촉전압, 보촉전압을 만족
4)초기 설계 실시(D, n, Lc, Lt, h))
- GRID간격, 매설 깊이 산정
- 접지봉 수량(n)
5)접지저항 계산(Rg, Lc, Lr)
- GRID(메시)접지
- 봉접지
6)접지전류 계산(Ig, tf)
- GRID에 흐르는 전류를 구한다
7)접지망의 전위 상승과 최대 허용접촉전압의 비교 판정
- GRID에 사고 시 생성되는 전압을 구한다. (GPR=Ig×Rg)
- 만족(GPR<Etouch)되면 실시설계
- 만족되지 않으면(GPR>Etouch)파라미터 조정
8)접촉/보폭전압 계산
- 접지선 길이 증가
- 그리드의 총저항 감소
- Ig=동일
9)메시전압과 접촉전압의 비교 및 판정 (Em<Etouch)
- 수정된 접촉전압 검토
- Em>Etouch 불만족 : 재설계
- Em<Etouch 만족 : 다음단계
10)Es<Estep
여기서 Es : 접지망모서리점과 외측 대각선 방향으로 1[m]떨어진 점 사이의 전위차
- 수전된 보폭전압 검토
- Es<Estep 만족 : 실시설계
- Es>Estep 불만족 : 재설계
11)실시설계
2️⃣결론
안전접지 설계를 위해서는 정상 상태 및 사고전류를 대지에 안전하게 통전하여 사람이 접지설계 근처에서 전기적 충격의 위험에 노출되지 않도록 하는 것이 IEEE 접지설계의 목표이다
접지 설계 (EP)
접지
IEEE std 80 접지설계 개념
IEC 접비설계
토양특성 검토
대지저항 측정법
대지구조 해석방법
접지저항 저감
보링공법(수직공법)
PGS공법
접지저항측정법
61.8%법칙
KEC140
목차(IEEE std 80 EPO)
IEEE std 80
💯기출문제
●O03 IEE std 80에 의한 접지설계 흐름도를 제시하고 설명하시오
모범답안(접지설계시 플로우차트 EPO03)

- 현장데이터(A, ρ)
- 도체 굵기 결정(3I₀, tc, d)
- 접촉/보폭전압 허용치 계산
- 초기설계(D, n, Lc, Lt, h)
- 접지저항계산(Rg, Lc, Lr)
- 접지전류계산(Ig, tf)
- GPR<Etouch
- 접촉/보폭전압계산
- Em<Etouch
- Es<Estep
- 실시설계
●O05.망상 접지극 설계 시 도체의 굵기와 길이의 영향요소
모범답안(도체의 굵기와 길이 EPO05)
망상 접지극 설계에서 도체의 굵기와 길이는 접지 저항, 전압 분포, 경제성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 이 두 변수의 상호작용을 이해하려면 전기적 특성과 토양 조건을 종합적으로 고려해야 합니다.
1. 도체 굵기의 영향
전류 수용 능력
- 단면적 증가(굵기 ↑)는 고장 전류 분산 효율을 18~35% 향상시킵니다. 예를 들어 50mm² → 95mm²로 변경 시 전류 밀도가 47% 감소[4].
- 저항 감소 효과: 굵기 2배 증가 시 접지 저항 10% 감소[2][3]. 이는 표피 효과(skin effect)로 인해 고주파 전류가 도체 표면에 집중되기 때문입니다.
기계적 강도
- 30mm² 구리 도체는 8kN 인장강도를 가지며, 빙결 토양의 수축력에 저항 가능[4].
- NEC 기준 최소 굵기: 구리 6mm²(비접지 계통), 16mm²(피뢰계통)[3][4].
2. 도체 길이의 영향
접촉 면적 확대
- 길이 2배 증가 시 접지 저항 40% 감소[2][3]. 50m 길이 도체는 25m 대비 유효 접촉 면적 2.3배 증가[7].
- 62% 규칙: 전위 전극을 접지극-전류극 거리의 62% 위치에 배치할 때 최적 측정 정확도 확보[1].
메시 구성 최적화
- 5×5m 메시 크기에서 그리드 저항 2.33Ω → 20×20m 시 0.92Ω[6].
- 외곽 도체 추가 시 동일 길이에서 접촉전압 113V 감소 효과[5]. 이는 전위 경사도를 완화시키기 때문입니다.
3. 상호 연관성 및 설계 제약
경제적 트레이드오프
- 도체 길이 1m 증가 시 공사비 7% 상승[6]. 100×100m 메시에서 5m → 2.5m 간격 변경 시 재료비 94% 증가[6].
- 최적화 지점: 35mm² 굵기 + 50m 길이 조합이 500kA·s 용량 시스템에서 비용대비 효율 최적[8].
토양 조건 반영
- 점토 지반(저항률 50Ω·m)에서는 길이 확장이 효과적이지만, 사질토(200Ω·m)에서는 굵기 증가보다 화학적 처리(벤토나이트)가 68% 더 효율적[8].
- 동결 깊이 아래 매설 시 계절적 저항 변동을 22% 이내로 제어 가능[2].
4. 표준 및 안전 요구사항
- IEC 62305: 뇌서지 방지용 메시 접지 시 최소 50mm² 구리 도체 규정[4].
- KEC 142: 154kV 이상 계통에서 1선 지락 전류 25kA 발생 시 0.5초 내 견디기 위해 150mm² 이상 요구[4].
- IEEE 80: 접촉전압 75V 미만 보장을 위해 메시 외곽 도체 밀도 2배 권고[5].
설계 프로세스 예시
1.토양 저항률 측정(위너 4전극법)
2.허용 접촉전압 계산(V_touch = 0.116/√t [s])
3.도체 단면적 선정:
(K=720 구리)
4.경제성 분석: 재료비 vs 유지보수 비용 교차점 계산
이 요소들을 종합적으로 고려하지 않을 경우, 접지 시스템이 과도전압에 취약해지거나 불필요한 건설 비용이 발생할 수 있습니다.
도체 굵기의 영향
- 접지 저항: 도체가 굵어질수록 단면적이 증가하여 전류 흐름에 대한 저항이 감소합니다. 즉, 도체가 굵을수록 접지 저항이 낮아져 접지 효과가 향상됩니다.
- 전압 강하: 굵은 도체는 얇은 도체에 비해 전압 강하가 적어 접지 시스템의 효율성을 높입니다.
- 경제성: 도체 굵기를 무한히 늘릴 수는 없으며, 경제적인 측면과 시공성을 고려하여 적절한 굵기를 선택해야 합니다.
도체 길이의 영향
- 접지 면적: 도체의 길이가 길어질수록 접지 면적이 넓어져 토양과의 접촉 면적이 증가합니다. 이는 접지 저항을 감소시키는 효과를 가져옵니다.
- 토양 저항: 토양의 종류와 함수량에 따라 접지 저항이 달라지므로, 도체의 길이를 무한히 늘린다고 해서 항상 접지 저항이 비례적으로 감소하지는 않습니다.
- 시공성: 도체 길이가 너무 길어지면 시공이 어려워지고, 비용이 증가할 수 있습니다.
설계 시 고려 사항
- 토양 조건: 토양의 종류, 함수량, 염분 함량 등은 접지 저항에 큰 영향을 미치므로, 해당 지역의 토양 조건을 정확히 파악해야 합니다.
- 시스템 용량: 보호해야 할 시스템의 용량에 따라 필요한 접지 저항 값이 달라집니다.
- 법규 및 표준: 관련 법규 및 표준에서 요구하는 접지 저항 값을 준수해야 합니다.
- 경제성: 접지 시스템의 성능과 비용을 종합적으로 고려하여 최적의 설계를 수행해야 합니다.