배선수납방식의 선정은 요구 성능, 배전방식, 경제성의 검토가 필요하다
OA 배선방식의 종류로는 FreeAccess, FloorDuct
, 셀룰러덕트 등이 있다
OA배선방식
1)간선용량 선정 시 고려사항
- OA기기의 급속한 증가에 따라 간선 용량을 크게 한다
- 고조파의 영향을 고려하여 대전력계통과 분리시킨다
- 전압 변동률을 감안하여 여유 있게 설계한다
- 신뢰도가 높은 전산센터 등에서는 간선형식을 이중으로 하거나 Loop방식에 따라 배전계획을 세운다
2)전용간선 Shaft
- 필요성
- 양질의 전력 공급의 필요성에 의하여 우려되는 설비사고, 유도장해 집입의 저감, 증설 및 보안 및 방재성을 위한 전용 Shaft화를 고려해야 한다
- 전용Shaft채용 시 고려사항
- 습기 및 물의 침투방지 : 구조적으로 EPS실의 바닥을 높인다
- 방재구조 : 갑종방화문, 불연재 구조로 마감하여 밀폐한다
- 보안구조 : 불필요한 외부인들의 출입저지장치
- 작은동물로부터 침입방지구조 : 틈새를 없게 한다
3)배선방식
- 인텔리전트 빌딩의 등급, 규모 및 상황을 고려하여 경제성, 유지보수, 증설, 여유, 변경, 적응성 및 배선수를 고려하여 결정하여야 한다.
- Free Access
- 바닥에 600*600형의 Free AccessFloor를 400[H], 500[H]높이로 마루를 형성하여 하부를 배선통로로 이용하는것으로 최근200[H]형의 얕은 Free AccessFloor도 사용된다
- OA배선, IB배선에 가장 유연성이 있으며, 증설 차폐 변경 등에 유리하며, 대용량의 OA배선 및 전기배선수납에 용이하다
- 천장고가 FreeAccess의 높이를 감안하여야 하며, 기존 낮은 천장의 빌딩에는 채용이 곤란하다
- 비용이 많이 소요된다
- Floor Duct
- 건축구조물 콘크리트 타설 시 덕트를 매입하는 방식으로 비교적 시공이 간단하고, 중용량의 OA배선수납에 적합하다
- 천장고에 영향을 주지 않는다
- 셀룰러덕트
- 철골구조의 건물로 바닥의 덱플레이트 홈을 이용하는 방법으로 건축구조의 강도 저하 없이 배선을 수납하는 공사방식으로 경제적이다
- 시공이 간단하고 중용량의 OA배선 및 전력배선에 적합하다
- OA플로어 공사
- Access Floor 대신 간이형식으로 높이 30[㎜]이내의 플로어에 설치하여 사용한다
- 플로어 내부에 배선공사를 시행하는 방식
- 내부 배선 변경이 쉽고, 복잡한 구성에 적합