소방설비 (FF)
열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원
목차(감지기 FFS)
감지기
1️⃣감지기
- 감지기는 화재 시 발생하는 연소생성물(열,연기,불꽃 등)을 감지하고, 수신기로 화재신호를 전송하여 관계자 및 거주자에 피난이 조기에 이루어지도록 하는 설비
- 감지기는 열감지기, 연기감지기, 복합식 감지기, 다신호식 감지기, 특수감지기 등
2️⃣감지기의 기능
1)센서기능
- 열 및 연기 등의 변화를 감지하는 기능
2)판단기능
- 화재인지 아닌지 판단하는 기능
3)발신기능
- 감지된 신호를 수신기 및 중계기에 보내는 기능

3️⃣감지기종류
1)열감지기
구분 | 원리 |
---|---|
차동식 스포트형 | 일국소의 주위온도가 일정한 온도 상승률 이상 시 동작 |
차동식 분포형 | 광범위한 열 효과의 누적에 의하여 주위온도 일정 상승률일 때 동작 |
정온식 스포트형 | 한정된 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작 |
정온식 감지선형 | 부분적인 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작 |
보상식 스포트형 | 정온식과 자동식의 성능을 함께 가져서 비화재보의 성능을 향상시킨 것 |

2)연기감지기
구분 | 원리 |
---|---|
이온화식 감지시 | 연기의 입자 변동에 의하여 이온전류 변화 검출 |
광전식 감지기 | 연기의 입자 변동에 의하여 광전소자 센서 |
3)복합식 감지기
- 하나의 감지기에 특성이 서로 다른 2가지의 원리를 이용
4)다신호식 감지기
- 감지원리는 동일하나 감도가 서로 다른 2가지 이상의 신호를 발하는 감지기
5)특수감지기
- 정의
특수한 장소에 적응성이 있는 감지기 - 설치장소
- 지상층, 무창층으로 환기가 잘되지 않는 장소
- 실내 면적이40[㎡]미만의 장소
- 감지기 부착면과 실내 바닥 사이의 층고가 2.3[m]이하인 곳
- 특수감지기
- 축적방식의 감지기
- 복합형 감지기
- 다신호 방식의 감지기
- 불꽃 감지기
- 아날로그 방식의 감지기
- 광전식 분리형 감지기
- 정온식 감지선형 감지기
- 분포형 감지기
소방설비 (FF)
열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원
목차(감지기 FFS)
감지기
💯기출문제
○S10.자동화재 탐지설비에서 감지기를 분류하고 동작원리를 설명하시오
모범답안(감지기의종류 FFS103️⃣)
3️⃣감지기종류
1)열감지기
구분 | 원리 |
---|---|
차동식 스포트형 | 일국소의 주위온도가 일정한 온도 상승률 이상 시 동작 |
차동식 분포형 | 광범위한 열 효과의 누적에 의하여 주위온도 일정 상승률일 때 동작 |
정온식 스포트형 | 한정된 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작 |
정온식 감지선형 | 부분적인 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작 |
보상식 스포트형 | 정온식과 자동식의 성능을 함께 가져서 비화재보의 성능을 향상시킨 것 |

2)연기감지기
구분 | 원리 |
---|---|
이온화식 감지시 | 연기의 입자 변동에 의하여 이온전류 변화 검출 |
광전식 감지기 | 연기의 입자 변동에 의하여 광전소자 센서 |
3)복합식 감지기
- 하나의 감지기에 특성이 서로 다른 2가지의 원리를 이용
4)다신호식 감지기
- 감지원리는 동일하나 감도가 서로 다른 2가지 이상의 신호를 발하는 감지기
5)특수감지기
- 정의
특수한 장소에 적응성이 있는 감지기 - 설치장소
- 지상층, 무창층으로 환기가 잘되지 않는 장소
- 실내 면적이40[㎡]미만의 장소
- 감지기 부착면과 실내 바닥 사이의 층고가 2.3[m]이하인 곳
- 특수감지기
- 축적방식의 감지기
- 복합형 감지기
- 다신호 방식의 감지기
- 불꽃 감지기
- 아날로그 방식의 감지기
- 광전식 분리형 감지기
- 정온식 감지선형 감지기
- 분포형 감지기
●S24.자동화재 탐지설비 중 화재수신기 종류와 화재감지기 중 불꽃감지기, 아날로그식감지기, 초미립자감지기를 설명하시오
모범답안(화재수신기의 종류 FFS24)
R형 수신기와 P형 수신기 비교 설명
자동화재탐지설비의 핵심 구성 요소인 화재수신기는 크게 R형과 P형으로 나눌 수 있습니다. 두 종류의 수신기는 각각 고유한 특징과 장단점을 가지고 있어 시스템 설계 시 신중하게 선택해야 합니다.
P형 수신기
- P형은 Proprietary의 약자로, 자체적인 프로토콜을 사용하는 독자적인 시스템입니다.
- 각 감지기와 수신기가 1:1로 직접 연결되어 있어 시스템 구성이 비교적 간단합니다.
- 중계기가 없어 시스템이 단순하고 고장 발생 시 원인 파악이 용이합니다.
- 소규모 시스템에 적합하며, 특정 제조사의 제품들끼리 호환이 잘 됩니다.
- 확장성이 제한적이며, 시스템 규모가 커질수록 배선 작업이 복잡해질 수 있습니다.
R형 수신기
- R형은 Relay의 약자로, 중계기를 사용하여 여러 개의 감지기를 하나의 회선으로 연결하는 시스템입니다.
- 중계기를 통해 감지기와 수신기가 연결되어 있어 배선 작업이 간소화되고 시스템 확장이 용이합니다.
- 시스템 규모가 클수록 유리하며, 대형 건물이나 복잡한 시스템에 적합합니다.
- 중계기 고장 시 다수의 감지기가 오작동할 수 있는 가능성이 있습니다.
- 다양한 제조사의 제품들과 호환이 가능한 표준 프로토콜을 사용하는 경우가 많습니다.
P형과 R형 수신기 비교표
비교 항목 | P형 수신기 | R형 수신기 |
---|---|---|
연결 방식 | 1:1 직접 연결 | 중계기를 통한 연결 |
중계기 | 없음 | 있음 |
시스템 구성 | 간단 | 복잡 |
확장성 | 제한적 | 용이 |
배선 작업 | 복잡 | 간단 |
적용 시스템 | 소규모 시스템 | 대규모 시스템 |
호환성 | 특정 제조사 제품 | 다양한 제조사 제품 |
어떤 수신기를 선택해야 할까요?
- 소규모 시스템, 간단한 구성을 원할 경우: P형 수신기를 선택하는 것이 좋습니다.
- 대규모 시스템, 확장성이 필요한 경우: R형 수신기를 선택하는 것이 좋습니다.
- 다양한 제조사의 제품을 혼용하고 싶은 경우: R형 수신기를 선택하는 것이 좋습니다.
모범답안(화재감지가의종류 FFS24)
(1) 불꽃감지기
불꽃감지기는 화재 발생 시 발생하는 불꽃의 가시광선 또는 적외선을 감지하여 화재를 감지하는 장치입니다. 불꽃감지기는 빠른 감지 속도를 가지고 있지만, 용접 작업 등의 오경보 가능성이 있습니다.
(2) 아날로그식 감지기
아날로그식 감지기는 연기, 열 등을 연속적인 신호로 변환하여 화재수신기에 전달하는 감지기입니다. 디지털 방식에 비해 감도가 높고, 화재 초기 단계부터 미세한 변화를 감지할 수 있습니다.
(3) 초미립자 감지기
초미립자 감지기는 화재 초기 단계에 발생하는 매우 작은 연기 입자를 감지하는 감지기입니다. 일반적인 연기 감지기보다 더 민감하게 화재를 감지할 수 있으며, 특히 은폐된 화재나 초기 화재를 감지하는 데 효과적입니다.
소방설비 (FF)
열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원
목차(감지기 FFS)
감지기
🌐1003Z24 / FFS
답글 남기기