내화, 내열 배선의 공사방법

제공

,
소방설비 (FF)

열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원

목차(내화,내열배선 FFI)

1️⃣내화, 내열 배선의 공사

  • 화재의 원인별로는 전기화재>방화>담배불>불장난으로 전기화재가 원인이 가장 높다
  • 따라서 전기화재의 원인을 분석하고 줄이는 대책이 필요한데 더구나 케이블에 대한 화재의 영향이 크므로 줄이는 대책이 필요

2️⃣내열, 내화배선 공사방법

1)내화배선

  • 내화배선: 화재 발생 시 일정 시간 동안 화염이나 열에 견디면서 전기적 기능을 유지하도록 설계된 배선입니다. 주로 소방시설이나 비상용 전원 등 안전과 직결된 시설에 사용

사용전선의종류

  • 450/750[V] 저독성 난연 가교폴리올레핀 절연 전선
  • 0.6/1[kV] 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 스스 전력용 케이블
  • 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력케이블
  • 0.6/1[kV]EP고무절연 클로로프렌 시스케이블
  • 300/500[V] 내열성 실리콘 고무 절연전선(180[℃])
  • 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연케이블
  • 버스덕트
  • 기타 전기용품안전관리법 및 전기 설비 기술기준에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부장관이 인정하는것

공사방법

  • 금속관, 2종 금속제 가요전선관 또는 합성 수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥등에별 또는 바닥의 표면으로부터 25[㎜]이상의 깊이로 매설하여햐 한다. 다만 다음 각 목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다
    • 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트 등에 설치하는 경우
    • 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트등에 다른설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15[㎝]이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우

내화전선,내열전선 : 케이블의 방법에 따라 설치하여야 한다

성능기준

내화전선의 내화성능은 버너의 노즐에서 75[㎜]의 거리에서 온도가 750±5[℃]인 불꽃으로 3시간 동안 가열한 다음 12시간 경과후 전선 간에 허용전류 용량 3[A]의 퓨즈를 연결하여 내화시험 전압을 가한 경우 퓨즈가 단선되지 아니하는 것. 또한 소방청장이 정하여 고시한 소방용전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합할 것

2)내열배선

  • 내열배선: 내화배선보다는 열에 대한 저항성이 다소 낮지만, 일반 배선에 비해 열에 강한 성능을 가지고 있습니다. 열 발생량이 많은 기기 주변이나 고온 환경에서 사용

공사방법기준

내화전선 내열전선-케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다

  • 450/750[V]저독성 난연 가교폴리올레핀 절연 전선
  • 0.6/1[kV]가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 스스 전력용 케이블
  • 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력케이블
  • 0.6/1[kV] EP고무절연 클로로프렌 시스케이블
  • 300/500[V] 내열성 실리콘 고무 절연전선(180[℃])
  • 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연케이블
  • 버스덕트
  • 기타 전기용품안전관리법 및 전기 설비 기술기준에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부장관이 인정하는것

공사방법

  • 금속관, 금속제 가요전선관, 금속덕트 또는 케이블(불연성덕트에 설치하는경우에 한한다)공사방법에 따라야 한다. 다만 다음 각 목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다
    • 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트 등에 설치하는 경우
    • 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트등에 다른설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15[㎝]이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우

성능기준

내열전선의 내열성능은 온도가 816±10[℃] 인 불꽃을 20분간 가한 후 불꽃을 제거하였을 때 10초 이내에 자연소화가 되고, 전선의 연소가 길이가 180[㎜]이하이거나 가열온도의 값을 한국산업표준(KS F 2257-1)에서 정한 건축구조부분의 내화시험방법으로 15분 동안 380도 까지 가열한 후 전선의 연소된 길이가 가열로의 벽으로 부터 150[㎜] 이하일것, 또는 소방청장이 정하여 고시한 소방용 전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합할 것

내열배선 성능기준(FFI)
내열배선 성능기준(FFI)

3️⃣배선 사용시 Block Diagram

1)옥내 소화전 배선

                 ┏————기동, 위치표시등
비상전원===제어반===전동기—펌프
                 ┗————기동장치

2)S/P배선

                  ┏————기동, 위치표시등
비상전원===제어반===전동기—펌프
                  ┗————기동장치

3)CO2 가스계 소화설비

                  ┏———경보장치
                  ┣———기동장치
비상전원===제어반
                  ┣———표시등
                  ┗———감지장치

4)비상콘센트 설비

                        표시등
                           ┃
비상전원====단상비상콘센트

5)자탐설비

                       ┏——-음향장치
비상전원======수신기—–감지기
                       ┣======중계기—-감지기
      조작회로——╋——-표시등
                       ┗——-발신기

6)방송설비

                표시등—-표시등
                   ┃
비상전원====증폭기—-스피커

7)유도등 설비

비상전원====유도등

8)무선통신보조설비

                              누설동축케이블
                                     ┃
비상전원====증폭기——혼합분배기

소방설비 (FF)

열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원

목차(내화,내열배선 FFI)

💯기출문제

●I17 내화배선과 내열배선의 종류 공사방법 적용개소와 케이블 방재

모범답안(내화 내열배선 FFI171️⃣)

1️⃣내화, 내열 배선의 공사

  • 화재의 원인별로는 전기화재>방화>담배불>불장난으로 전기화재가 원인이 가장 높다
  • 따라서 전기화재의 원인을 분석하고 줄이는 대책이 필요한데 더구나 케이블에 대한 화재의 영향이 크므로 줄이는 대책이 필요

2️⃣내열, 내화배선 공사방법

1)내화배선

  • 내화배선: 화재 발생 시 일정 시간 동안 화염이나 열에 견디면서 전기적 기능을 유지하도록 설계된 배선입니다. 주로 소방시설이나 비상용 전원 등 안전과 직결된 시설에 사용

사용전선의종류

  • 450/750[V] 저독성 난연 가교폴리올레핀 절연 전선
  • 0.6/1[kV] 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 스스 전력용 케이블
  • 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력케이블
  • 0.6/1[kV]EP고무절연 클로로프렌 시스케이블
  • 300/500[V] 내열성 실리콘 고무 절연전선(180[℃])
  • 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연케이블
  • 버스덕트
  • 기타 전기용품안전관리법 및 전기 설비 기술기준에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부장관이 인정하는것

공사방법

  • 금속관, 2종 금속제 가요전선관 또는 합성 수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥등에별 또는 바닥의 표면으로부터 25[㎜]이상의 깊이로 매설하여햐 한다. 다만 다음 각 목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다
    • 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트 등에 설치하는 경우
    • 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트등에 다른설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15[㎝]이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우

내화전선,내열전선 : 케이블의 방법에 따라 설치하여야 한다

성능기준

내화전선의 내화성능은 버너의 노즐에서 75[㎜]의 거리에서 온도가 750±5[℃]인 불꽃으로 3시간 동안 가열한 다음 12시간 경과후 전선 간에 허용전류 용량 3[A]의 퓨즈를 연결하여 내화시험 전압을 가한 경우 퓨즈가 단선되지 아니하는 것. 또한 소방청장이 정하여 고시한 소방용전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합할 것

2)내열배선

  • 내열배선: 내화배선보다는 열에 대한 저항성이 다소 낮지만, 일반 배선에 비해 열에 강한 성능을 가지고 있습니다. 열 발생량이 많은 기기 주변이나 고온 환경에서 사용

공사방법기준

내화전선 내열전선-케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다

  • 450/750[V]저독성 난연 가교폴리올레핀 절연 전선
  • 0.6/1[kV]가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 스스 전력용 케이블
  • 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력케이블
  • 0.6/1[kV] EP고무절연 클로로프렌 시스케이블
  • 300/500[V] 내열성 실리콘 고무 절연전선(180[℃])
  • 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연케이블
  • 버스덕트
  • 기타 전기용품안전관리법 및 전기 설비 기술기준에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부장관이 인정하는것

공사방법

  • 금속관, 금속제 가요전선관, 금속덕트 또는 케이블(불연성덕트에 설치하는경우에 한한다)공사방법에 따라야 한다. 다만 다음 각 목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다
    • 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트 등에 설치하는 경우
    • 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트등에 다른설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15[㎝]이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우

성능기준

내열전선의 내열성능은 온도가 816±10[℃] 인 불꽃을 20분간 가한 후 불꽃을 제거하였을 때 10초 이내에 자연소화가 되고, 전선의 연소가 길이가 180[㎜]이하이거나 가열온도의 값을 한국산업표준(KS F 2257-1)에서 정한 건축구조부분의 내화시험방법으로 15분 동안 380도 까지 가열한 후 전선의 연소된 길이가 가열로의 벽으로 부터 150[㎜] 이하일것, 또는 소방청장이 정하여 고시한 소방용 전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합할 것

내열배선 성능기준(FFI)
내열배선 성능기준(FFI)

○I21 전기 절연의 내열성 등급에 대하여 KS C IEC60085에 따른 상대 내열지수, 내열등급을 기존의 절연등급과 비교하시오

●I27 건축물의 화재 시 확산방지가 중요하다 다음을 설명하시오

  • 방화구획재종류 및 특성
  • 내화구조
  • 난연케이블,내열케이블

소방설비 (FF)

열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원

목차(내화,내열배선 FFI)

🌐1003Z24 / FFI


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다