비상용 엘리베이터

제공

,
비상용 엘리베이터 설비 (FM)

비상용엘리베이터
피난용엘리베이터

엘리베이터 설비(JV)

엘리베이터의 기본
엘리베이터 설계시 고려사항
E/V설계 및 시공 시 고려사항
기타 엘리베이터
엘리베이터의 구성과 안전장치
군관리 방식
엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
(초)고층용 엘리베이터 설계시 고려사항
에스컬레이터 설계 및 시공 시 고려사항
에스컬레이터의 설비구성 및 안전장치
수평보행기(무빙워크)

목차(비상용 엘리베이터 FME)

❗비상용 엘리베이터

  • 일정규모 이상의 건축물에서는 건축물의 화재 시 소방관의 진화 목적으로 설치
  • 평상시 일반운전에서 소방(비상)운전으로 전환할 경우에는 각층 로비에서의 호출에 응하지 않음

1️⃣설치대상

1)설치대상

  • 높이 31[m]를초과하는건축물에는 승용 승강기 외에 비상용 승강기를 추가로 설치
  • 높이 31[m]를 넘는 건축물에는 다음의 내용을 기준으로 대수 이상 비상용승강기 설치
    • 높이 31[m]를 넘는 각층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 15,000[㎡]이하인 건축물에는 1대
    • 높이 31[m]를 넘는 각층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1,500[㎡]넘는 건축물에는 1대에 15,000[㎡]를 넘는 매 3,000[㎡]이내마다 1대 씩 가산한 대수이상
  • 2대 이상의 비상용 승강기를 설치하는경우에는 화재시 소화에 지장이 없도록 일정한 간격을 두고 설치

2)설치제외 대상

  • 높이 31[m]를 넘는 각층을 거실 외의 용도를 쓰는 건축물
  • 높이 31[m]를 넘는 각층의 바닥면적의 합계가 500[㎡]이하인 건축물
  • 높이 31[m]를 넘는 층수가 4개층 이상으로서 해당 각층의 바닥면적 합계 200[㎡]이내마다 방화구획으로 구획한 건축물

2️⃣비상용 엘리베이터 설치기준

1)승강기 기준

  • 일반기준
    승용 승강기 구조에 적합할 것
  • 통화장치
    외부에 연락할 수 있는 통화장치 설치
  • 예비전원 : 상용전원 차단시 예비전원으로 전환
    • 60초 이내 자동 수동 전환 가능
    • 2시간 이상 작동가능
  • 예비조명
    정전 시 2[m]떨어진 수직면상 2[lx]이상
  • 운행속도
    60[m/min]
  • 소방스위치
    • 소방운전은 피난층 관리실 등에서 카의 위치에 관계없이 피난층(1층) 호출 스위치 설치
    • 비상시 소화활동 전용으로 전환하는 1차 소방스위치
    • 승강기 문이 개방되어도 승강시킬수 있는 2차 소방 스위치

2)승강장 구조 기준

  • 구획
    개구부, 창, 출입구 제외 해당 건축물 다른 부분과 내화구조의 바닥, 벽으로 구획
  • 출입문
    각층의 내부와 연결할 수 있게 하고 , 갑종 방화문 설치
  • 조명
    채광이 있는 창이나 예비전원에 의한 조명설비
  • 보행거리
    피난층의 승강장 출입문으로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리를 30[m]이하
  • 내장재벽이나 반자가 실내에 면하는 부분의 마감재료는 불연재료
  • 바닥면적
    비상용승강기 1대당 6[㎡]이상
  • 배연설비
    노대 또는 외부로 열리는 창, 배연설비 중 하나 선택설치
  • 표지
    비상용 승강기 표지설치

3)승강로 구조 기준

  • 다른 부분과 내화구조 구획
  • 승강로는 전 층을 단일구조로 연결 설치

비상용 엘리베이터 설비 (FM)

비상용엘리베이터
피난용엘리베이터

목차(비상용 엘리베이터 FME)

💯기출문제

●비상용엘리베이터에 대한 사항을 설명하시오

1)설치를요하는 건물
2)설치대수와 배치방법
3)비상용엘리베이터의 구조 및 기능

●엘리베이터 운전방식, 설치계획 시 고려할 사항및 승용승강기의 설치기준에 대하여 설명하시오

●133.초고층 빌딩에서 화재 발생 시 엘리베이터를 피난 수단으로 사용하는 경우의 문제점과 엘리베이터 안전장치에 대하여 설명하시오(22)

비상용 엘리베이터 설비 (FM)

비상용엘리베이터
피난용엘리베이터

목차(비상용 엘리베이터 FME)

🌐1003C24 / FME


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다