소방설비용 비상전원

제공

,
소방설비 (FF)

H 열전현상
V 누설 동축케이블
C 케이블 화재 및 대책
U 공동구 전기설비의 설계기준
E 전기화재의 원인과 대책
F 자탐의 비화재보
G 감지기
H 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
I 내화,내열 배선의 공사방법
J 방재센터
K 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
L 누전경보기
M 가스누설 경보기
N 비상조명등
O 비상콘센트 설비
P 무선통신보조설비
Q 소방설비용 비상전원

목차(소방설비용 비상전원 FFQ)

❗소방설비용 비상전원(NFPC602)

  • 설치목적
    소방설비는 상용전원의 정전중에 화재가 발생하거나 정전되면 소화, 경보, 피난에 막대한 지장을 초래하여 매우 위험
  • 설치대상
    소화설비, 소화활동설비, 경보설비, 피난설비, 건출 관련설비, 소화용수설비
  • 설치면제
    • 2개소 이상의 변전소에서 동시에 전력을 공급받는경우
    • 한변전소에서 전기공급이 정지될 경우 자동적으로 타변전소에서 전기를 공급받는 경우

1️⃣수전결선도 및 내용

1)고압 또는 특별고압 수전의 경우

NFPC602 제5조제1항제5호 관련

  • 전용의 전력용 변압기에서 소방부하에 전원 공급의 경우
    • 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시 CB₁이 CB₄,CB₅ 보다 먼저 차단되어서는 아니된다
    • CB₂가 CB₄보다 동등 이상의 차단용량일 것
  • 공용의 전력용 변압기에서 소방부하에 정원 공급의 경우
    • 일반회로의 과부하 또는 단락사고시 CB₁이 CB₃,CB₄,CB₅보다 먼저 차단되어서는 아니된다.
    • CB₂가 CB₃보다 동등 이상의 차단용량일 것

2)저압으로 수전하는 경우

NFPC602 제6조제3항제3호 관련

  • 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시 CB₁이 CB₂, CB₃₁, CB₃₂보다 먼저 차단되어서는 아니 된다
  • CB₂가 CB₃보다 동등 이상의 차단용량일 것

소방설비 (FF)

H 열전현상
V 누설 동축케이블
C 케이블 화재 및 대책
U 공동구 전기설비의 설계기준
E 전기화재의 원인과 대책
F 자탐의 비화재보
G 감지기
H 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
I 내화,내열 배선의 공사방법
J 방재센터
K 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
L 누전경보기
M 가스누설 경보기
N 비상조명등
O 비상콘센트 설비
P 무선통신보조설비
Q 소방설비용 비상전원

목차(소방설비용 비상전원 FFQ)

💯기출문제

○N09.소방 설비용 비상전원의 설치대상 및 구비조건을 설명하시오

모범답안(소방설비용 비상전원 FFQ❗)

❗소방설비용 비상전원(NFPC602)

  • 설치목적
    소방설비는 상용전원의 정전중에 화재가 발생하거나 정전되면 소화, 경보, 피난에 막대한 지장을 초래하여 매우 위험하게 된다
  • 설치대상
    소화설비, 소화활동설비, 경보설비, 피난설비, 건출 관련설비, 소화용수설비
  • 설치면제
    • 2이상의 변전소에서 동시에 전력을 공급받는경우
    • 한변전소에서 전기공급이 정지될 경우 자동적으로 타변전소에서 전기를 공급받는 경우

●Q23.소방시설용 비상전원수전설비에 대하여 설명하시오

  • 특별고압 또는 고압으로 수전하는경우의 설치기준
  • 전기회로 결선방법
모범답안(수전결선도 및 내용 FFQ1️⃣)

1️⃣수전결선도 및 내용

1)고압 또는 특별고압 수전의 경우

NFPC602 제5조제1항제5호 관련

  • 전용의 전력용 변압기에서 소방부하에 전원 공급의 경우
    • 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시 CB₁이 CB₄,CB5 보다 먼저 차단되어서는 아니된다
    • CB₂가 CB₄보다 동등 이상의 차단용량일 것
  • 공용의 전력용 변압기에서 소방부하에 정원 공급의 경우
    • 일반회로의 과부하 또는 단락사고시 CB₁이 CB₃,CB₄,CB5보다 먼저 차단되어서는 아니된다.
    • CB₂가 CB₃보다 동등 이상의 차단용량일 것

2)저압으로 수전하는 경우

NFPC602 제6조제3항제3호 관련

  • 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시 CB₁이 CB₂, CB₃₁, CB₃₂보다 먼저 차단되어서는 아니 된다
  • CB₂가 CB₃보다 동등 이상의 차단용량일 것

135-11 소방시설용 비상전원 수전설비의 화재안전성능기준 NFPC 6020에서 저압으로 수전하는 경우 배전반, 분전반 및 전기회로의 결선방법에 대하여 설명하시오

모범답안(NFPC602 저압수전하는경우 FFQ)

2)저압으로 수전하는 경우

NFPC602 제6조제3항제3호 관련

  • 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시 CB₁이 CB₂, CB₃₁, CB₃₂보다 먼저 차단되어서는 아니 된다
  • CB₂가 CB₃보다 동등 이상의 차단용량일 것

소방설비 (FF)

H 열전현상
V 누설 동축케이블
C 케이블 화재 및 대책
U 공동구 전기설비의 설계기준
E 전기화재의 원인과 대책
F 자탐의 비화재보
G 감지기
H 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
I 내화,내열 배선의 공사방법
J 방재센터
K 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
L 누전경보기
M 가스누설 경보기
N 비상조명등
O 비상콘센트 설비
P 무선통신보조설비
Q 소방설비용 비상전원

목차(소방설비용 비상전원 FFQ)

🌐V1003Z24 / FFQ


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다