목차(저압차단기 보호협조 BPB)
저압차단기 보호협조
단락보호협조란 무엇인가요?
단락보호협조란 전기 설비에서 단락사고가 발생했을 때, 여러 개의 차단기가 서로 협력하여 고장이 발생한 부분만을 선택적으로 차단하고, 건전한 부분은 계속 운전될 수 있도록 하는 것을 의미합니다. 마치 소방대원들이 화재 발생 시 각자의 역할을 수행하여 화재를 진압하는 것과 같다고 볼 수 있습니다.
왜 단락보호협조가 필요한가요?
- 선택성: 고장이 발생한 부분만을 차단하여 건전한 부분의 운전을 중단시키지 않음으로써 생산성을 향상시킵니다.
- 안전성: 과도한 전류가 흐르는 것을 방지하여 화재, 설비 손상 등을 예방합니다.
- 경제성: 불필요한 정전을 방지하여 생산 손실을 줄입니다.
1️⃣저압차단기 보호협조의 종류
1)전정격 보호
- 모든 차단기들은 최대 단락전류에 대응
- 신뢰성이 높음
- 분기 차단기의 설치비용이 높음
- (비용 : 선택차단 > 전정격시스템 > 캐스케이딩)
2)선택차단 보호
- 선택차단의 특징
- 사고가 발생하였을 때, MCCB₂만 동작하고 MCCB₃나 상위의 MCCB₁이 동작되지 않는 방식
- 사고회로에 직접 관계되는 보호장치만 동작
- 건전한 회로는 급전을 지속
- 전력 공급의 신뢰성(정전범위 최소화)
- 선택차단 협조시 MCCB의 조건
- 주차단기의 트립동작 개시시간이 분기차단기의 전차단 시간보다 길어야 함
- 하부 차단기 동작시간 동안 상부 차단기는 역적 전기적 스트레스를 견딜 것(Ip와 통과에너지I²t)
- 상부영역의 차단기는 하부 차단기보다 더 큰 트립시간 필요
- 시간-전류 트리곡선에서 두 차단기의 교차구간이 없어야함
- 두 곡선 사이에는 충분한 시간 갭이 있어야 함

- 선택차단의 종류
- 전류 판별법
- 하부차단기가 상부차단기보다 낮은 통과전류와 낮은 순시 트립치를 가질 때 구성
- 한류 차단기가 하부 차단기에 사용되면, 판별도는 더욱 향상
- 전류 판별법

- 시간 판별법
- 동일 사고전류에 대해 상부 차단기가 하부 차단기보다 더 긴 시간 지연
- 상부 차단기는 하부 차단기 동작시간 동안 야기되는 열적 자기적 스트레스에 견딜 수 있어야 함

- 에너지 판별법
- 고장전류 통과 시 아크 소호부 내에 축적되는 에너지 레벨차로 인해 트립개시점이 달리지는것을 이용한 방법(에너지 레벨차는 아크 소호부 내에서 가압된 공기압력으로 측정)
- 순시 동작영역에서는 동작속도가 일정하기 때문에 전류 및 시간 판별법만 가지고 선택보호 가능 여부를 알기 어려우나 에너지 판별법을 이용하여 판정 가능

3)캐스캐이딩 보호
- 개념
- 부하측 차단기의 차단용량 부족을 전원 측 차단기가 직렬로 차단하여 부하 측 차단기를 백업 보호
- 주차단기와 분기회로 차단기 사이의 조건
- 차단전류peak치가 MCCB₂의 기계적 강도 이하일 것
- 차단시 I²t 가 MCCB₂의 열적 강도 이하일것
- 주차단기 MCCB₁은 개극시간이 빠를것
- 내구성이 높으면, 한류특성이 좋은 한류형 MCCB가 유리
- 주차단기 정격은 예상 고장전류치 보다 클것
- 시험을 통해 검증 필요

보호방식(수변전회로) BP
R 수전회로 보호방식
L 저압회로 보호방식
S 저압회로 단락보호
B 저압차단기 보호협조
E 저압회로 지락보호방식
P 보호계전기
T 변압기 보호방식
D 비율차동계전기
M 복합계전기
G GPT적용시 CLR의 목적
U 부족전압계전기(UVR)
R 역전력 계전기(RPR)
목차(저압차단기 보호협조 BPB)
저압차단기 보호협조
💯기출문제
보호방식(수변전회로) BP
R 수전회로 보호방식
L 저압회로 보호방식
S 저압회로 단락보호
B 저압차단기 보호협조
E 저압회로 지락보호방식
P 보호계전기
T 변압기 보호방식
D 비율차동계전기
M 복합계전기
G GPT적용시 CLR의 목적
U 부족전압계전기(UVR)
R 역전력 계전기(RPR)
목차(저압차단기 보호협조 BPB)
저압차단기 보호협조
🌐V1001C24 / BPB
답글 남기기