수변전설비 계획 (WP)
수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비 최신기술 동향
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
전기 설비 종류
수변전설비 대책
변전실 고려사항
발전기실 고려사항
축전실 고려사항
ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(전기설비종류 WPS)
전기 설비 종류
1️⃣건축설비 분류는
기계설비와 전기설비로 구분되며, 전기설비는 기능과 전류에 의해 분류
1)기능에 의한 분류
전력, 전원, 전원공급설비, 부하설비, 방재, 정보, 반송, 감시제어 설비로분류
2)전류에 의한 분류
강전류, 약전류 설비로 구분

2️⃣전기사업법상 전기설비 종류
1)전기사업용 전기설비
- 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비
- 전기를 생산하여 판매하는 목적으로 설치하는 발전소, 변전소, 송전설비, 배전설비 등
2)일반용 전기설비
- 한정된 구역에 전기를 사용하기 위하여 설치하는 소규모의 전기설비
- 저압으로 수전하는 수전용량이 75[kW] 미만 (제조업 및 심야전력은 100[kW] 미만)
- 저압 10[kW] 미만인 비상용 예비발전기 설비
3)자가용 전기설비
- 고압 이상으로 수전하여 사용하는 전기설비
- 저압으로 수전하나 수전용량75[kW]이상 (제조업 및 심야전력은 100[kW]이상인 설비)
- 위험시설에 설치하는 용량20[kW]이상의 전기설비
- 10[kW]이상인 비상용 예비발전기
3️⃣건축전기설비 기능별 분류
1)전원설비
- 전기에너지를 변성하여 부하에 전원을 공급하는 설비
- 수전설비, 변전설비, 예비전원설비 등
2)전력공급설비
- 전원설비에 전기를 공급받아 부하측에 전기를 전달한는 설비
- 간선 및 분기설비 등
3)부하설비
- 전기에너지를 소비하는 설비
- 조명설비, 전열설비, 동력설비, 비상동력설비 등
4)감시제어설비
- 전원설비, 전력부하설비, 전력공급설비 등을 전반적으로 감시하고 제어하는 설비
5)반송설비
- 엘리베이터 설비, 에스컬레이터 설비, 덤웨이터 설비 등
6)정보통신설비
- 건축물에서 필요한 정보통신설비로 주차관제설비, TV공청설비, 방송설비, IBS설비 등
7)방재설비
- 건축물에서 발생하는 화재, 재난을 예방, 방지하는 설비
- 자탐설비, 피뢰침설비, 방범설비, 항공장애등 설비 등
8)에너지 관련 설비
- 건축물 내에서 전원설비, 조명설비, 동력설비 등 에너지 관련 설비
- 신재생설비
- 스마트 그리드 설비 등
수변전설비 계획 (WP)
수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비 최신기술 동향
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
전기 설비 종류
수변전설비 대책
변전실 고려사항
발전기실 고려사항
축전실 고려사항
ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(전기설비종류 WPS)
전기 설비 종류
💯기출문제
●S06.전기사업법상 전기설비의 정의와 그 종류를 기술하고 건축전기설비를 주요 기능별로 구분하여 설명하시오
모범답안(전기사업법상 전기설비의정의 WPS06)
전기사업법상 전기설비의 정의
전기사업법 제2조에 따르면, 전기설비란 다음 각 목의 것을 말합니다.
- 전기사업용 전기설비: 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비
- 일반용 전기설비: 산업통상자원부령으로 정하는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비
- 자가용 전기설비: 전기사업용 전기설비 및 일반용 전기설비 외의 전기설비
세부 내용
- 전기사업용 전기설비는 발전, 송전, 변전, 배전 또는 전기 사용을 위하여 설치하는 기계, 기구, 댐, 수로, 저수지, 전선로, 보안 통신선로 및 그 밖의 설비로서 전기사업자가 전기사업에 사용하는 설비를 말합니다.
- 일반용 전기설비는 산업통상자원부령으로 정하는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비를 말합니다.
- 자가용 전기설비는 전기사업용 전기설비 및 일반용 전기설비 외의 전기설비로서, 예를 들어自家 발전 설비 등이 있습니다.
(사일자)
(전공부감반정재에)
●S08.건축물의 전기설비 설계계획에 대하여 수변전설비, 전력간선 및 동력설비, 조명 및 전열설비에 관하여 기술하시오
- 수변전설비
- 전기에너지를 변성하여 부하에 전원을 공급하는설비
- 수전설비, 변전설비, 예비전원설비 등
○S32 전기사업법에 의한 자가용설비에서 일반용 전기설비 범위에는 해당하나 안전 등을 위하여 일반용 전기설비로 보지 않고 자가용전기설비로 보는 대상에 대하여 설명하시오
- 고압 이상으로 수전하여 사용하는 전기설비
- 저압으로 수전하나 수전용량75[kW]이상 (제조업 및 심야전력은 100[kW]이상인 설비)
- 위험시설에 설치하는 용량20[kW]이상의 전기설비
- 10[kW]이상인 비상용 예비발전기
수변전설비 계획 (WP)
수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비 최신기술 동향
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
전기 설비 종류
수변전설비 대책
변전실 고려사항
발전기실 고려사항
축전실 고려사항
ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(전기설비종류 WPS)
전기 설비 종류
🌐1003Z24/ WPS
답글 남기기