차단기 투입방식과 트립방식

제공

,
개폐기 TD

S 수변전설비 개폐기 종류
A 자동고장구분개폐기(ASS)
L 부하개폐기(LBS).
P 파워퓨즈(PF)
M 전자접촉기(MC)
O 차단기(CB)
Q 차단기 원리
I 차단기 투입방식과 트립방식
T TRV
G GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
H 직류차단기
C CTTS와 ATS
B 배선용 차단기(MCCB)
E 누전차단기(ELB)
D 최신 차단기의 기술 동향

목차(차단기 투입방식과 트립방식 TDI)

1️⃣차단기의 투입조작

1)수동 투입조작

  • 인력에 의해 투입하므로 조작전원이 필요 없으나 위험

2)스프링 투입조작

  • 수동 스프링 투입조작, 전동 스프링 투입조작방식

3)전기 투입조작

  • 구동원: 전동기 구동, 솔레노이드
  • 동작전원: 직류 조작, 교류 조작

4)공기 투입조작

  • 압축공기로 투입조작하는 방식

5)투입방식 선정 시 고려사항

  • 정격투입전류 :
    • 모든 정격 및 규정된 회로에서 투입할 수 있는 투입전류의 한도로 차단전류의 2.5배
  • 정격투입 조작전압 :
    • 직류, 교류의 전압 100, 200[V]

2️⃣차단기의 트립방식

차단기 과전류 트립방식

1)과전류 트립방식

(Overcurrent Trip)

  • 변류기 2차전류에 의해 차단기를 트립하는 방식으로 상시 여자식, 순시여자식등이 있다
  • 변류기 2차 전류에 의한 트립방식의 종류
    • 상시 여자방식, 순시 여자방식
차단기 직류전압 트립방식

2)직류전압 트립방식

(DC Voltage Trip)

  • 신뢰성이 높으나 직류전원장치가 필요
  • 직류 또는 교류전원 사용
  • 직류 트립방식 : 66[V]이상에서 사용, 신뢰성이 높다.
차단기 부족선압 트립방식

3)부족전압 트립방식

(Undervoltage Trip)

  • 전압강하를 감지하여 트립하고 직접식과 간접식이 있다
  • 전압의 저하에 따라 차단기가 개폐된다
  • 배선용 차단기의 부족전압 트립 성능 조건
    • 정격전압의 70[%] 이하 트립
    • 정격전압의 85[%] 까지 회복되어 재투입 가능
차단기 콘덴서 트립방식

4)콘덴서 트립방식

(Capacitor Trip)

  • 별도의 콘덴서 장치에 의해 충전된 콘덴서의 에너지로 트립
  • 충전된 콘덴서의 에너지로 트립(200[μF]정도)
  • 콘덴서 트립 전원장치 : 정류기, 콘덴서 등으로 구성

개폐기 TD

S 수변전설비 개폐기 종류
A 자동고장구분개폐기(ASS)
L 부하개폐기(LBS).
P 파워퓨즈(PF)
M 전자접촉기(MC)
O 차단기(CB)
Q 차단기 원리
I 차단기 투입방식과 트립방식
T TRV
G GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
H 직류차단기
C CTTS와 ATS
B 배선용 차단기(MCCB)
E 누전차단기(ELB)
D 최신 차단기의 기술 동향

목차(차단기 투입방식과 트립방식 TDI)

●I22 차단기의 투입방식과 트립방식

모범답안(차단기 투입과 트립 DI22)

투입조작
수동투입, 스프링투입, 전기투입, 공기투입

트립방식
과전류 트립방식, 직류전압 트립방식, 부족전압 트립방식, 콘덴서 트립방식

136-13 다음 차단의 TRIP 방식에 대하여 설명하시오

1)과전류 트립 방식
2)직류전압 트립 방식
3)부족전압 트립 방식
4)콘덴서 트립 방식

모범답안(차단기 트립방식 TDI2️⃣)

2️⃣차단기의 트립방식

차단기 과전류 트립방식

1)과전류 트립방식

(Overcurrent Trip)

  • 변류기 2차전류에 의해 차단기를 트립하는 방식으로 상시 여자식, 순시여자식등이 있다
  • 변류기 2차 전류에 의한 트립방식의 종류
    • 상시 여자방식, 순시 여자방식
차단기 직류전압 트립방식

2)직류전압 트립방식

(DC Voltage Trip)

  • 신뢰성이 높으나 직류전원장치가 필요
  • 직류 또는 교류전원 사용
  • 직류 트립방식 : 66[V]이상에서 사용, 신뢰성이 높다.
차단기 부족선압 트립방식

3)부족전압 트립방식

(Undervoltage Trip)

  • 전압강하를 감지하여 트립하고 직접식과 간접식이 있다
  • 전압의 저하에 따라 차단기가 개폐된다
  • 배선용 차단기의 부족전압 트립 성능 조건
    • 정격전압의 70[%] 이하 트립
    • 정격전압의 85[%] 까지 회복되어 재투입 가능
차단기 콘덴서 트립방식

4)콘덴서 트립방식

(Capacitor Trip)

  • 별도의 콘덴서 장치에 의해 충전된 콘덴서의 에너지로 트립
  • 충전된 콘덴서의 에너지로 트립(200[μF]정도)
  • 콘덴서 트립 전원장치 : 정류기, 콘덴서 등으로 구성

개폐기 TD

S 수변전설비 개폐기 종류
A 자동고장구분개폐기(ASS)
L 부하개폐기(LBS).
P 파워퓨즈(PF)
M 전자접촉기(MC)
O 차단기(CB)
Q 차단기 원리
I 차단기 투입방식과 트립방식
T TRV
G GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
H 직류차단기
C CTTS와 ATS
B 배선용 차단기(MCCB)
E 누전차단기(ELB)
D 최신 차단기의 기술 동향

목차(차단기 투입방식과 트립방식 TDI)

🌐V1003S24 / TDI


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다