수변전설비 계획 (WP)
P 수변전설비 계획시 고려사항
D
수변전설비 최신기술 동향
R
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(축전기실 고려사항WPB)
축전지실 고려사항
1️⃣건축적 고려사항
- 대용량 축전지를 설치하는 축전지실 또는 무정전 전원장치실의 경우는 장비의 집중하중에 견디는 바닥구조
- 충전, 방전 시 가스가 발생할 우려가 있는 종류의 축전지를 설치하는 실의 경우는 가스 종류에 따라 내산성 또는 내알칼리성 도장을 실시
- 축전지는 전도의 우려가 없도록 견고하게 바닥 또는 벽에 지지
2️⃣환경적 고려사항
- 충전 시 가스 발생이 우려되는 종류의 축전지 설치시에 부식 또는 폭발의 농도에 이르지 않도록 유효한 환기설비
- 물의 침입이나 침투가 될 수 없는 장소에 설치
3️⃣전기적 고려사항
별도의 실로 설치하는 경우 수변전실과 인접하여 설치
4️⃣축전기실의 면적
실별 | 기기 | 확보부분 | 최소이격거리 |
---|---|---|---|
전용실 | 축전지 | 열상호간 | 600[㎜] |
점검면 | 600[㎜] | ||
기타 면 | 1,000[㎜] | ||
충전기,큐비클 | 조작면 | 1,000[㎜] | |
점검면 | 600[㎜] | ||
환기구 면 | 200[㎜] | ||
기타실 | 큐비클 | 점검면 | 600[㎜] |
환기구 면 | 200[㎜] | ||
옥외설치 | 큐비클 | 1,000[㎜] |
수변전설비 계획 (WP)
P 수변전설비 계획시 고려사항
D
수변전설비 최신기술 동향
R
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(축전기실 고려사항 WPB)
축전지실 고려사항
💯기출문제
○B29 축전지실의 위치 선정시 고려사항
모범답안(축전지실고려사항 WPB29)
- 집중하준에 견디는 바닥구조
- 가스가 발생할 우려가 있는경우 내산성 또는 내알칼리성 도장
- 축전지 전도우려가 없도록 견고하게 지지할것
- 가스발생우려가 있는경우 유효한 환기설비
- 물의 침입이나 침투가 될 수 없는 장소에 설치
☑️하가전환인
수변전설비 계획 (WP)
P 수변전설비 계획시 고려사항
D
수변전설비 최신기술 동향
R
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(축전기실 고려사항 WPB)
축전지실 고려사항
🌐1003Z24 / WPB
답글 남기기