단락전류 종류

❗단락현상과 선택

1️⃣평형고장
2️⃣불평형고장
3️⃣단락의 선택
  • 차단기의 용량이나 케이블의 규격을 결정하기 위해서는 최대치가 되는 단락전류를 감안한다.
  • 따라서 직접접지에서는 1선 지락을, 기타 접지방식에서는 3상 단락을 감안한다.
  • 계전기의 정정일 때는 최대(3상단락, 1선지락)와 2선단락 시에도 동작하는지를 확인하기 위하여 두 가지 모든 계산이 필요하다
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_직류성분의감쇄와비대칭전류.jpeg

❗단락전류의 분류

(IEEE-141)

1️⃣First Cycle Current (최대 비대칭 단락전류)
  • 계통의 고장전류 발생시 1/2사이클 시점의 고장전류
  • CT,보호계전기 순시탭,Cable에적용
2️⃣Interrupting Fault Current (대칭단락전류)
  • 차단기가 동작할수 있는 3~5사이클 후의 고장전류
  • 고압 특고차잔기 선정시 적용
3️⃣Stead State Fault Current (정상상태에서의 단락전류)
  • 회전기기의 영향이 없는 안정시간(30사이클) 후의 고장전류
  • 보호계전기 한시탭 선정시 적용

❗단락전류의 종류

\[I_{as}=\sqrt{(\frac{B}{\sqrt{2}})^2+A^2}\]
1️⃣최대 비대칭 단락전류 실효치 (Ias)

(First Cycle Current)=Ias ym[rms]

  • 계통의 고장전류 발생시 1/2사이클 시점의 고장전류
  • 모든 회전기는 차과도 리액턴스(Xd”)를 적용
  • 비대칭단락전류의 실효치가 최대가 되는 투입위상에 있어서의값
  • 전선, CT, (보호계전기의 순시탭)등의 열적강도 검토시 기준전류로 사용
\[I_p=I_s\times 2.5\]
2️⃣최대비대칭 단락전류 순시치 (Ip)
  • 단락 발생후 1/2사이클에서 최대가 되는 순시값
  • 적용 : 직렬기기의 기계적 강도를 검토할 때 사용
  • 비대칭단락전류의 순시치가 최대가 되는 투입위상에 있어서의 값
  • 직렬기기의 기계적강도 검토시의 기준전류
\[I_s=\frac{B}{\sqrt{2}}\]
3️⃣대칭단락전류 실효치 (Is)

(Interrupting Fault Current)=Is ym[rms]

  • 차단기가 동작할수 있는 3~5사이클 후의 고장전류
  • 발전기는 차과도 리액턴스(Xd”), 기사 회전기는 과도 리액턴스(Xd’)를 적용
  • 교류분만의 실효치를 표시
  • ACB, MCCB, Fuse 선정시 기준전류
4️⃣정상상태에서의 단락전류

(Stead State Fault Current)

  • 회전기기에 영향이 없어지는 안정된 시간(30사이클) 후의 전류
  • 발전기는 과도 리액턴스(Xd’)를 적용
  • 보호계전기 한시탭 정정에 사용

❗비대칭 계수(K)

1️⃣정의
  • 비대칭 계수 K는 전원점에서 단락점까지의 X/R로 시간에 따라 변하며, 단상 최대 비대칭 계수와 3상 평균 비대칭 계수로 구분된다.
  • 비대칭 단락전류 Ip=K*I
  • 여기서, K : 비대칭계수, Is : 대칭 단락전류
2️⃣단상 최대 비대칭 계수(K₁)
  • Power fuse와 같이 각상별로 차단하는 기기의 단락전류 구할때 적용
  • 회로의 X/R 이 불분명한 경우 K₁값
    • 단락점이 전원측에 가까울 때 약 1.6적용
    • 단락점이 전원측에서 멀 때 약 1.4적용
3️⃣3상 평균 비대칭 계수(K₃)
  • ACB, MCCB등 3상을 동시에 개폐하는 기기의 단락전류를 구할 때 적용
  • 회로의 X/R이 불분명한 경우 K₃값
    • 단락점이 전원 측에 가까울 때 약 1.25적용
    • 단락점이 전원측에서 멀 때 1.1적용
제어및 보호방식결정(단락전류 지락전류)

단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기

IEC단락전류 계산방법 
단락전류 계산 FLOW
A점과 B점의 단락전류 계산
3상단락전류 및 단락용량
단락전류 계산(전동기)
단락용량 계산(분산전원)
3상단락고장(한류리액터)
1선지락전류와 3상단락전류계산
2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
1선 지락전류 유도

🌐