변압기(결선 T2)
Y 변압기 결선의 종류와 특징
V V-V결선
C 역V결선, 스코트결선
P 변압기 병렬운전 및 통합운전
Q 변압기 병렬운전(순환전류)
T 변압기 탭 조정방법
S 변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
D 변압기 부분방전시험
U 변압기의 무부하시험과 단락시험
R 변압기 발주시 검토사항 및 시험
목차(부분방전시험 T2G)
부분방전시험
1️⃣부분방전이란
1)부분방전
- 절연체에 절연이 파괴되어 국부적으로 일어나는 방전현상
- 변압기 고체절연이 열화되거나 불순물, 수분이 혼입되어 임계치 이상이 되면 부분방전이 발생
2)변압기 부분방전
- 변압기 열화에 의한 절연파괴는 부분방전의 발생을 수반하는경우가 많음
- 실시간 절연 이상을 점검 가능
- 부분방전 측정은 외부노이즈의 영향을 받기 쉽기에 노이즈 대책 필요
3)부분방전의 개념
돌기와 공극에 의해 전계 집중 → 내부 커페시턴스 차이 발생 → 커패시턴스 성분이 큰 쪽으로 전하 집중 → 임계전압이 넘으면 부분방전 발생

4)부분방전의 종류
| 구분 | 종류 | 특징 |
|---|---|---|
| 내부방전 | 보이드 전기트리 | 절연물 내부 보이드에서 발생(고체절연체 내부의 지속적인 방전은 트리 형성) |
| 외부방전 | 코로나 연면방전 | -비균질 기체 절연계에서 발생 -이종 절연물들의 경계면에 발생 -전계 중 도전성 물질과 전극 사지에서 발생 |

2️⃣부분방전 발생 원인
- 전기적 열화
- 과전압, 서지, 부분방전, 줄열, 순환 시 마찰 정전기(절연유)
- 열적인 열화
- 지락, 단락, 온도 상승, 외부열
- 기계적 열화
- 진동, 충격,외상, 굴곡, 접착부 박리, 권선 체결력 저하, 철심 모서리 결손
- 환경적 열화
- 직사광선, 염해, 결로
- 생물적 열화
- 부싱의 절연파괴
3️⃣부분방전의 위험성
- 절연 열화 가속화:
- 부분방전은 절연체를 더욱 빠르게 열화시켜 결국 변압기의 완전 파괴
- 수명 단축:
- 부분방전은 변압기의 수명을 단축시키는 주요 원인
- 화재 및 폭발 위험:
- 심각한 부분방전은 열을 발생시켜 화재나 폭발을 유발
4️⃣부분방전시험
부분방전 시험은 변압기의 절연 상태를 평가하고, 미세한 부분방전을 조기에 감지하여 고장을 예방하기 위한 중요한 시험
1)시험 방법
전기적 측정법
- 부싱을 이용하는 방법
- 중성점 접지선을 이용하는 방법
- 기기 외함 접지선을 이용하는 방법
전자파 측정법
- 부분방전에 의한 전자파를 안테나에 의해 검출
- 직접 센서 설치 불필요(운전 중 설치가 용이)
- 전자파 도달시간의 차를 구함으로써 측정
- 노이즈에 의한 검출감도가 낮음
음향측정법
- 부분방전에 의한 초음파를 검출
- 탱크 외벽에 피에조효과 소자를 이용한 AE센서를 취부
- CT를 이용한 전기적 측정법과 조합하여 이용
가스 분석
- 변압기 내부 절연유에 발생하는 가스를 분석하여 부분방전의 종류와 정도를 판단
2)부분방전시험 판단기준
| 구분 | 기기 외함접지선 이용시 |
|---|---|
| 유입식 | 10[pC]이하 적합10[pC]초과 요주의 |
| 건식 | 50[pC]이하 적합50[pC]초과 요주의 |
3)시험 주기
- 신규 변압기: 제작 후 초기 시험
- 운전 중인 변압기: 정기적인 예방 정비 시 시행 (보통 1년에 한 번)
4)부분방전 시험의 중요성
- 조기 고장 예측: 부분방전을 조기에 감지하여 변압기의 고장을 예측하고 사전에 대비할 수 있음
- 설비 수명 연장: 정기적인 부분방전 시험을 통해 변압기의 수명을 연장할 수 있음
- 전력 시스템 안정성 향상: 변압기 고장으로 인한 정전을 방지하고 전력 시스템의 안정성을 향상시킬 수 있음
5️⃣변압기 부분방전 온라인 측정


변압기(결선 T2)
Y 변압기 결선의 종류와 특징
V V-V결선
C 역V결선, 스코트결선
P 변압기 병렬운전 및 통합운전
Q 변압기 병렬운전(순환전류)
T 변압기 탭 조정방법
S 변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
D 변압기 부분방전시험
U 변압기의 무부하시험과 단락시험
R 변압기 발주시 검토사항 및 시험
목차(부분방전시험 T2G)
부분방전시험
💯기출문제
●G60 변압기 부분방전개념과 부분방전 시험
모범답안(부분방전 T2G601️⃣)
1️⃣부분방전이란
- 절연체에 절연이 파괴되어 국부적으로 일어나는 방전현상
- 변압기 고체절연이 열화되거나 불순물, 수분이 혼입되어 임계치 이상이 되면 부분방전이 발생
2️⃣부분방전 발생 원인
- 전기적 열화
- 과전압, 서지, 부분방전, 줄열, 순환 시 마찰 정전기(절연유)
- 열적인 열화
- 지락, 단락, 온도 상승, 외부열
- 기계적 열화
- 진동, 충격,외상, 굴곡, 접착부 박리, 권선 체결력 저하, 철심 모서리 결손
- 환경적 열화
- 직사광선, 염해, 결로
- 생물적 열화
- 부싱의 절연파괴
3️⃣부분방전의 위험성
- 절연 열화 가속화:
- 부분방전은 절연체를 더욱 빠르게 열화시켜 결국 변압기의 완전 파괴
- 수명 단축:
- 부분방전은 변압기의 수명을 단축시키는 주요 원인
- 화재 및 폭발 위험:
- 심각한 부분방전은 열을 발생시켜 화재나 폭발을 유발
4️⃣부분방전시험
부분방전 시험은 변압기의 절연 상태를 평가하고, 미세한 부분방전을 조기에 감지하여 고장을 예방하기 위한 중요한 시험
1)시험 방법
전기적 측정법
- 부싱을 이용하는 방법
- 중성점 접지선을 이용하는 방법
- 기기 외함 접지선을 이용하는 방법
전자파 측정법
- 부분방전에 의한 전자파를 안테나에 의해 검출
- 직접 센서 설치 불필요(운전 중 설치가 용이)
- 전자파 도달시간의 차를 구함으로써 측정
- 노이즈에 의한 검출감도가 낮음
음향측정법
- 부분방전에 의한 초음파를 검출
- 탱크 외벽에 피에조효과 소자를 이용한 AE센서를 취부
- CT를 이용한 전기적 측정법과 조합하여 이용
가스 분석
- 변압기 내부 절연유에 발생하는 가스를 분석하여 부분방전의 종류와 정도를 판단
2)부분방전시험 판단기준
| 구분 | 기기 외함접지선 이용시 |
|---|---|
| 유입식 | 10[pC]이하 적합10[pC]초과 요주의 |
| 건식 | 50[pC]이하 적합50[pC]초과 요주의 |
3)시험 주기
- 신규 변압기: 제작 후 초기 시험
- 운전 중인 변압기: 정기적인 예방 정비 시 시행 (보통 1년에 한 번)
4)부분방전 시험의 중요성
- 조기 고장 예측: 부분방전을 조기에 감지하여 변압기의 고장을 예측하고 사전에 대비할 수 있음
- 설비 수명 연장: 정기적인 부분방전 시험을 통해 변압기의 수명을 연장할 수 있음
- 전력 시스템 안정성 향상: 변압기 고장으로 인한 정전을 방지하고 전력 시스템의 안정성을 향상시킬 수 있음