변압기(부분방전시험)*

제공

,
변압기(결선V)

변압기 결선의 종류와 특징
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 병렬운전 및 통합운전
변압기 탭 조정방법
변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
변압기 부분방전시험
변압기의 무부하시험과 단락시험
상용과 발전기 병렬운전 시 조건

변압기 발주시 검토사항 및 시험

변압기 병렬운전(순환전류)

목차(변압기 부분방전시험)

1️⃣부분방전이란

1)부분방전

  • 절연체에 절연이 파괴되어 국부적으로 일어나는 방전현상
  • 변압기 고체절연이 열화되거나 불순물, 수분이 혼입되어 임계치 이상이 되면 부분방전이 발생

2)변압기 부분방전

  • 변압기 열화에 의한 절연파괴는 부분방전의 발생을 수반하는경우가 많음
  • 실시간 절연 이상을 점검 가능
  • 부분방전 측정은 외부노이즈의 영향을 받기 쉽기에 노이즈 대책 필요

3)부분방전의 개념

돌기와 공극에 의해 전게 집중 → 내부 커페시턴스 차이 방생 → 커패시턴스 성분이 큰 쪽으로 전하 집중 → 임계전압이 넘으면 부분방전 발생

4)부분방전의 종류

구분종류특징
내부방전보이드 전기트리절연물 내부 보이드에서 발생(고체절연체 내부의 지속적인 방전은 트리 형성)
외부방전코로나 연면방전-비균질 기체 절연계에서 발생
-이종 절연물들의 경계면에 발생
-전계 중 도전성 물질과 전극 사지에서 발생

2️⃣부분방전 발생 원인

  • 전기적 열화
    • 과전압, 서지, 부분방전, 줄열, 순환 시 마찰 정전기(절연유)
  • 열적인 열화
    • 지락, 단락, 온도 상승, 외부열
  • 기계적 열화
    • 진동, 충격,외상, 굴곡, 접착부 박리, 권선 체결력 저하, 철심 모서리 결손
  • 환경적 열화
    • 직사광선, 염해, 결로
  • 생물적 열화
    • 부싱의 절연파괴

3️⃣부분방전의 위험성

  • 절연 열화 가속화: 부분방전은 절연체를 더욱 빠르게 열화시켜 결국 변압기의 완전 파괴로 이어질 수 있습니다.
  • 수명 단축: 부분방전은 변압기의 수명을 단축시키는 주요 원인 중 하나입니다.
  • 화재 및 폭발 위험: 심각한 부분방전은 열을 발생시켜 화재나 폭발을 유발할 수 있습니다.

4️⃣변압기 부분방전시험의 종류

1)전기적 측정법

  • 부싱을 이용하는 방법
  • 중성점 접지선을 이용하는 방법
  • 기기 외함 접지선을 이용하는 방법

2)전자파 측정법

  • 부분방전에 의한 전자파를 안테나에 의해 검출
  • 직접 센서 설치 불필요(운전 중 설치가 용이)
  • 전자파 도달시간의 차를 구함으로써 측정
  • 노이즈에 의한 검출감도가 낮음

3)음향측정법

  • 부분방전에 의한 초음파를 검출
  • 탱크 외벽에 피에조효과 소자를 이용한 AE센서를 취부
  • CT를 이용한 전기적 측정법과 조합하여 이용

5️⃣변압기 부분방전 온라인 측정방법

6️⃣부분방전 시험

부분방전 시험은 변압기의 절연 상태를 평가하고, 미세한 부분방전을 조기에 감지하여 고장을 예방하기 위한 중요한 시험입니다.

1)시험 방법

  • 전기적 방법: 부분방전에 의해 발생하는 미세한 전류 펄스를 측정하여 부분방전의 유무와 크기를 판단합니다.
  • 음향학적 방법: 부분방전 시 발생하는 초음파를 측정하여 부분방전의 위치를 파악합니다.
  • 가스 분석: 변압기 내부 절연유에 발생하는 가스를 분석하여 부분방전의 종류와 정도를 판단합니다.

2)부분방전시험 판단기준

구분기기 외함접시선이용시
유입식10[pC]이하 적합10[pC]초과 요주의
건식50[pC]이하 적합50[pC]초과 요주의

3)시험 주기

  • 신규 변압기: 제작 후 초기 시험
  • 운전 중인 변압기: 정기적인 예방 정비 시 시행 (보통 1년에 한 번)

4)부분방전 시험의 중요성

  • 조기 고장 예측: 부분방전을 조기에 감지하여 변압기의 고장을 예측하고 사전에 대비할 수 있습니다.
  • 설비 수명 연장: 정기적인 부분방전 시험을 통해 변압기의 수명을 연장할 수 있습니다.
  • 전력 시스템 안정성 향상: 변압기 고장으로 인한 정전을 방지하고 전력 시스템의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
변압기(결선V)

변압기 결선의 종류와 특징
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 병렬운전 및 통합운전
변압기 탭 조정방법
변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
변압기 부분방전시험
변압기의 무부하시험과 단락시험
상용과 발전기 병렬운전 시 조건

변압기 발주시 검토사항 및 시험

변압기 병렬운전(순환전류)

목차(변압기 부분방전시험)

💯기출문제

●V60변압기 부분방전개념과 부분방전 시험

변압기(결선V)

변압기 결선의 종류와 특징
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 병렬운전 및 통합운전
변압기 탭 조정방법
변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
변압기 부분방전시험
변압기의 무부하시험과 단락시험
상용과 발전기 병렬운전 시 조건

변압기 발주시 검토사항 및 시험

변압기 병렬운전(순환전류)

목차(변압기 부분방전시험)

🌐V1106Z24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다