변압기(결선 T2)
변압기 결선의 종류와 특징
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 병렬운전 및 통합운전
변압기 탭 조정방법
변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
변압기 부분방전시험
변압기의 무부하시험과 단락시험
상용과 발전기 병렬운전 시 조건
변압기 발주시 검토사항 및 시험
변압기의 병렬운전⁕X
변압기 병렬운전(통합운전) ✶
변압기 병렬운전(순환전류)✶
/변압기의 병렬운전(문제)⁕
T2Q
단상 변압기에서 극성 불일치
극성이 다르면 그림과 같이 단락과 같다

2차 전압의 크기가 다른 경우
전압 크기에 따른 무효순환전류가 흘러 변압기를 과열시킨다

권수비가 다른 경우
권수비가 다르면 기전력의 크기 및 임피던스의 차이가 발생되어 순환전류 발생
– A 변압기 2,300V : 460V
– B 변압기 2,300V : 450V
저항(R)과 리액턴스(X)의 비가 다른 경우
아래 그림과 같이 전압차가 생기고 그에 따른 순환전류가 흐른다


3상 변압기에서 상회전 방향과 각변위가 다른경우
(1)상회전이 상이한경우
간락회로 구성되어 큰 순환전류가 흘러 권선 소손

(2)2차전압의 위상이 다른 경우
전압 위상차에 따른 유효전류가 흐려 변압기를 과열시킨다

(2)각변위가 상이한 경우 변압기의 각변위
1, 2차 결선 방법이 다른 경우에 1, 2차 선산전압 사이에 30 위상차가 존재하므로 전위차 발생으로 순환전류가 발생되어 권선의 과열 및 소손

%Z가 다른 경우
변압기 병렬운전 및 통합운전 ✶ 참조
부하의 부담이 용량에 비례하지 않으며, 변압기의 용량의 합계까지 사용할 수가 없는 문제가 발생된다

– A변압기 부하분담의 비
– B변압기 부하분담의 비
– A변압기의 부하분담(Pa)
– B변압기의 부하분담(Pb)
변압기(결선 T2)
변압기 결선의 종류와 특징
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 병렬운전 및 통합운전
변압기 탭 조정방법
변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
변압기 부분방전시험
변압기의 무부하시험과 단락시험
상용과 발전기 병렬운전 시 조건
변압기 발주시 검토사항 및 시험
🌐V1005Z24
답글 남기기