변압기 탭 조정방법*

제공

, ,
변압기(결선V)

변압기 결선의 종류와 특징
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 병렬운전 및 통합운전
변압기 탭 조정방법
변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
변압기 부분방전시험
변압기의 무부하시험과 단락시험
상용과 발전기 병렬운전 시 조건

변압기 발주시 검토사항 및 시험

변압기 병렬운전(순환전류)

목차(변압기 탭 조정)

❓변압기 Tap조정

  • 일반적으로 1차 전선의 Turn수를 조정하여 원하는 2차전압을 얻기 위한 장치
  • 수전단의 계층전압에 의해 원하는 2차 전압이 높거나 낮아짐으로,
    이를 정격 상태로 조정, 전력의 경제적 운영,
    특별한 경우에 강제적으로 2차 전압 조정하여 사용할 경우

1️⃣무전압 Tap변환기 (NLTC)

  • 변압기에 전압을 인가하지 않은 상태, 즉 변압기의 사용을 정지한 상태에서 Tap조정이 가능한 장치를 말하며, 일반적으로 모든 배전급 변압기에서 주로 사용
  • 특징
    • 정지상태에서 Tap변환장치를 조정하고, 정전 후에 작업이 가능
    • 중요한 부하에 적용이 곤란하고, 일반적인 부하에 적용

2️⃣부하시 Tap변환기

(OLTC: On-Load Tap Changer)

  • 변압기를 여자 및 2차 측 부하를 건 상태에서 Tap조정이 가능한 장치를 말하며, 일반적으로 유입식 대용량 전력변압기에 적용되는 설비

1)OLTC의 종류:

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_Tap변환기-직접식.jpeg
  • 직접식
    • 구조가 간단하다
    • 손실이 최소가 된다
    • 선로의 절연계급, Tap 전류에 대응한 변환기 필요
  • 독립회로식
    • 전류에 관계없이 Tap변환기를 사용하고, 선로의 절연계급에 관계없이 사용
    • 구조가 복잡하고 대형화되며, 손실이 증가
  • Tap권선 공용식
    • 선로전류보다 저감된 전류Tap변환기 사용가능
    • 선로의 절연계급에 대응한 변환기 필요
    • 구조가 복잡하고 대형화

2)OLTC의 동작 원리는 다음과 같습니다.

  1. 전압 감지: OLTC는 변압기의 2차측 전압을 지속적으로 감시합니다.
  2. 신호 발생: 설정된 전압 범위를 벗어나면 제어 회로에 신호를 보냅니다.
  3. 접촉기 동작: 제어 회로의 신호에 따라 접촉기가 작동하여 탭을 변경합니다.
  4. 전압 조정: 탭이 변경되면 1차 권선의 회전수가 변화하여 2차 전압이 조정됩니다.

3)표준 부하 시 탭 절환기의 정격

OLTC의 정격은 다음과 같은 요소들로 이루어집니다.

  • 정격 전압: 변압기의 정격 전압
  • 정격 전류: 변압기의 정격 전류
  • 탭 수: 탭의 총 개수
  • 탭 변화율: 인접한 두 탭 사이의 전압 변화율
  • 절환 시간: 탭을 변경하는 데 걸리는 시간
  • 수명: OLTC의 기대 수명

표준 부하 시 탭 절환기의 정격은 IEC, ANSI 등 국제 표준에 따라 정해지며, 변압기의 종류와 용량에 따라 달라질 수 있습니다.

4)구조

OLTC는 크게 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

  • 접촉기: 탭을 변경하기 위한 접촉 장치
  • 선택기: 원하는 탭을 선택하는 장치
  • 구동 장치: 접촉기를 구동하는 장치 (유압, 공압, 전자 등)
  • 절연유: 접촉기를 냉각하고 절연하기 위한 절연유
  • 탱크: OLTC를 보호하고 절연유를 담는 탱크
  • 제어 회로: OLTC의 동작을 제어하는 회로

5)OLTC의 기능

  • 전압 조정: 부하 변동에 따라 2차 전압을 일정하게 유지합니다.
  • 전압 불균형 보상: 3상 시스템에서 상 간의 전압 불균형을 보상합니다.
  • 계통 안정도 향상: 전압 변동을 억제하여 계통의 안정도를 향상시킵니다.
  • 변압기 보호: 과부하, 과전류 등으로부터 변압기를 보호합니다.

변압기(결선V)

변압기 결선의 종류와 특징
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 병렬운전 및 통합운전
변압기 탭 조정방법
변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
변압기 부분방전시험
변압기의 무부하시험과 단락시험
상용과 발전기 병렬운전 시 조건

변압기 발주시 검토사항 및 시험

변압기 병렬운전(순환전류)

목차(변압기 탭 조정)

💯기출문제(변압기)

●E35변압기의 부하 시 탭절환장치 OLTC에 대하여 다음을 설명하시오

  • 동작원리
  • 표준부하시 탭절환기의 정격
  • 구조

변압기(결선V)

변압기 결선의 종류와 특징
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 병렬운전 및 통합운전
변압기 탭 조정방법
변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
변압기 부분방전시험
변압기의 무부하시험과 단락시험
상용과 발전기 병렬운전 시 조건

변압기 발주시 검토사항 및 시험

변압기 병렬운전(순환전류)

목차(변압기 탭 조정)

🌐V1105Z24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다