단락전류 계산
❓단락전류를 구하는 방법
대칭좌표법, 클라크법, %Z법, 옴법, PU법 등이 있으나, 그중에서 계산이 간략하고 손쉽게 적용할수 있는 장점 때문에 %Z법이 적용
❓단락전류(Is) 계산목적
☑️단릭전류계산목적(개보시씨 케계유)
개폐기류(차단기,퓨즈등)의 선정(차단용량 산출)
(보호)계전기의 조정(형식 및 정정 계산)
기기의 (열적)기계적강도
보호계전기의 한시탭
CT선정, 보호계전기의 순시탭
케이블 배선 등의 굵기 결정
계통 안정성에 미치는 영향
유효접지 검토
타 회로에 미치는 단락 시의 전압강하
❗단락전류를 구하는 FLOW Chart

☑️단락전류 계산 FLOW(단기임고치맵등계정)
1️⃣단선결선도로 계통파악
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)
3️⃣%Z 결정(기기 선로)
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
5️⃣기준용량으로 %Z 일치
6️⃣임피던스 맵 작성
7️⃣작성된 맵의 등가화
8️⃣단락전류 및 단락용량 계산
9️⃣표준차단기 선정
1️⃣단선결선도로 계통파악
- 수전방식, 배전방식이 표현된 단선결선도 작성
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)
- 전원을 공급하는 측, 즉 한전 측 선로의 임피던스 비율의 크기
3️⃣%Z 결정(기기 선로)
- 단선결선도에 구체적으로 예시되지 않은 경우 차단기 및 선로의 부속기기들의 %Z들은 무시되고 변압기, 긴 거리의 특고압 및 고압측의 선로 임피던스를 가지고 계산
- 선로의 경우 옴의 법칙으로 주어질 수 있으므로 %Z로 치환
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
- 차단기의 용량 결정은 단락이 발생하였을 경우 이를 차단, 복구하는 데 그 목적이 있으므로 차단기 선정 지점 후단에 고장점을 선정
5️⃣기준용량으로 %Z 일치
- %임피던스법을 사용하면 전압이 다른 것에 대해 부분은 고려하지 않아도 되나, 기준 MVA에 부하 %Z를 일치시켜야 함
6️⃣임피던스 맵 작성
- 전원 측과 발전기가 병렬운전할 경우 맵을 전원측과 합치고 단독운전일 경우에는 분리
7️⃣작성된 맵의 등가화
- 선정점을 기준으로 직, 병력 합산하여 전체 %Z 수치를 구함
8️⃣단락전류 및 단락용량 계산
- 전체 %Z를 가지고 단락전류 및 차단용량을 구함
- 단락전류
- 단락용량
9️⃣표준차단기 선정
- 단락전류에 의해 단락용량을 구한 경우 이 수치에 안전율을 고려한 차단용량을 구한 다음 상위계급의 표준차단기를 선정
(1.1~ 1.6 : 3상과 단상에 따라 달라짐)
| 정격전압[kV] | 단락전류[kA] | 표준차단기 용량[MVA] |
|---|---|---|
| 7.2 | 12.5 | 160 |
| 20 | 250 | |
| 31.5 | 390 | |
| 40 | 500 | |
| 24 | 12.5 | 520 |
| 20 | 830 | |
| 25 | 1,000 | |
| 40 | 1,700 |
고장(단락 지락) BB
I 단락전류(기본이론)
→A 기여전류
→Z 단락전류(종류)
C 단락전류(계산법 종류)
→Y 대칭좌표법
P 단락용량 경감대책(수변전설비)
→N 계통연계기
→S초전도 한류기
F 단락전류(계산)
→0 단락전류 계산(기본)
→1 1선지락전류 유효접지
→2 2선단락 3상단락
→3 3상단락(단락전류 단락용량)
→M 단락전류 계산(전동기)
→D 단락전류 계산(분산전원)
→R 3상단락고장(한류리액터)
→T 1선지락전류 3상단락전류
목차(단락전류 계산 BBF)
단락전류 계산 FLOW
💯기출문제
●F2 02 3상교류발전기에서 2상 단락과 3상단락을 수식적으로 비교하고 임피던스 변화에대해 설명하시오
●F06 수전점에서의 단락용량 계산에 대하여 검토항목 및 순서를 나열하고 설명하시오
3상단락전류 및 단락용량 (단기임고치맵등계정)
☑️단락전류 계산 FLOW(단기임고치맵등계정)
모범답안(단락전류 계산 BBF06)
❗단락전류를 구하는 FLOW Chart

1️⃣단선결선도로 계통파악
- 수전방식, 배전방식이 표현된 단선결선도 작성
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)
- 전원을 공급하는 측, 즉 한전 측 선로의 임피던스 비율의 크기
3️⃣%Z 결정(기기 선로)
- 단선결선도에 구체적으로 예시되지 않은 경우 차단기 및 선로의 부속기기들의 %Z들은 무시되고 변압기, 긴 거리의 특고압 및 고압측의 선로 임피던스를 가지고 계산
- 선로의 경우 옴의 법칙으로 주어질 수 있으므로 %Z로 치환
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
- 차단기의 용량 결정은 단락이 발생하였을 경우 이를 차단, 복구하는 데 그 목적이 있으므로 차단기 선정 지점 후단에 고장점을 선정
5️⃣기준용량으로 %Z 일치
- %임피던스법을 사용하면 전압이 다른 것에 대해 부분은 고려하지 않아도 되나, 기준 MVA에 부하 %Z를 일치시켜야 함
6️⃣임피던스 맵 작성
- 전원 측과 발전기가 병렬운전할 경우 맵을 전원측과 합치고 단독운전일 경우에는 분리
7️⃣작성된 맵의 등가화
- 선정점을 기준으로 직, 병력 합산하여 전체 %Z 수치를 구함
8️⃣단락전류 및 단락용량 계산
- 전체 %Z를 가지고 단락전류 및 차단용량을 구함
- 단락전류
- 단락용량
9️⃣표준차단기 선정
- 단락전류에 의해 단락용량을 구한 경우 이 수치에 안전율을 고려한 차단용량을 구한 다음 상위계급의 표준차단기를 선정
(1.1~ 1.6 : 3상과 단상에 따라 달라짐)
| 정격전압[kV] | 단락전류[kA] | 표준차단기 용량[MVA] |
|---|---|---|
| 7.2 | 12.5 | 160 |
| 20 | 250 | |
| 31.5 | 390 | |
| 40 | 500 | |
| 24 | 12.5 | 520 |
| 20 | 830 | |
| 25 | 1,000 | |
| 40 | 1,700 |
●F13.대칭좌표법을 이용하여 3상 회로의 불평형 전압과 전류를 구하고, 1선 지락 시 건전상의 대지전위 상승에 대하여 설명하시오.
●F14 전력계통에서 3상 단락과 2상 단락고장전류 비교
○F21 3상 단락고장 시 고장전류계산 목적과 계산순서를 설명하시오
모범답안(단락전류 계산 BBF06)
❗단락전류를 구하는 FLOW Chart

1️⃣단선결선도로 계통파악
- 수전방식, 배전방식이 표현된 단선결선도 작성
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)
- 전원을 공급하는 측, 즉 한전 측 선로의 임피던스 비율의 크기
3️⃣%Z 결정(기기 선로)
- 단선결선도에 구체적으로 예시되지 않은 경우 차단기 및 선로의 부속기기들의 %Z들은 무시되고 변압기, 긴 거리의 특고압 및 고압측의 선로 임피던스를 가지고 계산
- 선로의 경우 옴의 법칙으로 주어질 수 있으므로 %Z로 치환
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
- 차단기의 용량 결정은 단락이 발생하였을 경우 이를 차단, 복구하는 데 그 목적이 있으므로 차단기 선정 지점 후단에 고장점을 선정
5️⃣기준용량으로 %Z 일치
- %임피던스법을 사용하면 전압이 다른 것에 대해 부분은 고려하지 않아도 되나, 기준 MVA에 부하 %Z를 일치시켜야 함
6️⃣임피던스 맵 작성
- 전원 측과 발전기가 병렬운전할 경우 맵을 전원측과 합치고 단독운전일 경우에는 분리
7️⃣작성된 맵의 등가화
- 선정점을 기준으로 직, 병력 합산하여 전체 %Z 수치를 구함
8️⃣단락전류 및 단락용량 계산
- 전체 %Z를 가지고 단락전류 및 차단용량을 구함
- 단락전류
- 단락용량
9️⃣표준차단기 선정
- 단락전류에 의해 단락용량을 구한 경우 이 수치에 안전율을 고려한 차단용량을 구한 다음 상위계급의 표준차단기를 선정
(1.1~ 1.6 : 3상과 단상에 따라 달라짐)
| 정격전압[kV] | 단락전류[kA] | 표준차단기 용량[MVA] |
|---|---|---|
| 7.2 | 12.5 | 160 |
| 20 | 250 | |
| 31.5 | 390 | |
| 40 | 500 | |
| 24 | 12.5 | 520 |
| 20 | 830 | |
| 25 | 1,000 | |
| 40 | 1,700 |
고장(단락 지락) BB
I 단락전류(기본이론)
→A 기여전류
→Z 단락전류(종류)
C 단락전류(계산법 종류)
→Y 대칭좌표법
P 단락용량 경감대책(수변전설비)
→N 계통연계기
→S초전도 한류기
F 단락전류(계산)
→0 단락전류 계산(기본)
→1 1선지락전류 유효접지
→2 2선단락 3상단락
→3 3상단락(단락전류 단락용량)
→M 단락전류 계산(전동기)
→D 단락전류 계산(분산전원)
→R 3상단락고장(한류리액터)
→T 1선지락전류 3상단락전류
목차(단락전류 계산 BBF)
단락전류 계산 FLOW
🌐V1001C24 / BBF
답글 남기기