목차(누설동축케이블 FFV)

무선통신보조설비

❗누설동축케이블

  • 동축 케이블의 외부도체에 일정한 간격으로 슬롯을 만들어 미약한 전파를 발생시키는 케이블
  • 누설 동축케이블의 가장 큰 특징은 Grading을 할 수 있다는점
  • 케이블을 포설하면 시스템손실(전송+결합손실)이 발생하는데 결합 손실을 줄여 유효 서비스 길이를 늘일수 있는 것이 장점

1️⃣결합손실과 전송손실

1)결합손실

  • 케이블의 내부 전송 전력과 일정거리가 떨어진 안테나 수신되는 수신전력의 비율

2)전송손실

  • 케이블의 길이 방향으로 신호가 전달되면서 신호의 세력이 감쇄되는 양

2️⃣Grading

  • 케이블의 전송 손실에 의한 수신레벨의 저하폭을 작게 하기 위하여 결합손실이 다른 누설 동축케이블을 단계적으로 접속하는 것

전송손실 : A < B < C
전송손실 : A > B > C

  • Grading방법
    • A구역에는 전송손실이 제일 작고 결합손실이 제일 큰 케이블을 포설
    • B구역에는 전송손실이 A구간 보다는 크고 C구간 보다는 작게 한다. 결합손실은 A구간보다는 작고, C구간 보다는 큰 손실의 케이블을 포설
    • C구역에는 전송손실이 제일크고, 결합손실이 제일 작은 케이블을 포설
    • 이와 같이 Grading을 하면 처음의 신호레벨과 말단에서의 신호레벨이 차이가 없게 됨

3️⃣누설동축 케이블의 의미

LCX-FR-SS-20D-146

LCX : 누설동축 케이블(Leaky Coaxial Cable)
FR : 내열성(Flame Resistance)
SS : 자기지지(Self supporting)
20 : 절연체 외경[mm]
D : 특성임피던스(50)
14 : 사용 주파수
(1 : 150[MHz], 4 : 450[MHz])
6 : 결함 손실 표시(6[dB])

누설동축케이블
소방설비 (FF)

H 열전현상
V 누설 동축케이블
C 케이블 화재 및 대책
U 공동구 전기설비의 설계기준
E 전기화재의 원인과 대책
F 자탐의 비화재보
G 감지기
H 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
I 내화,내열 배선의 공사방법
J 방재센터
K 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
L 누전경보기
M 가스누설 경보기
N 비상조명등
O 비상콘센트 설비
P 무선통신보조설비
Q 소방설비용 비상전원

전선(LL)

C 동심중성선 케이블
S 초전도 케이블
I 케이블의 절연과 열화
W 수트리
P 케이블의 단절연
D 부분방전측정법
L 케이블 손실
T 케이블 시험 대표항목
LEC120(전선)

목차(누설동축케이블 FFV)

🌐V1003P24 / FFV


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다