누설동축케이블*

소방설비

열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원

사용기기 선정(전선L)

동심중성선 케이블
초전도 케이블
케이블의 절연과 열화
수트리
케이블의 단절연
케이블 손실
부분방전 측정법
케이블 시험 대표항목
누설동축케이블
케이블 화재 및 대책

❗누설동축케이블

동축 케이블의 외부도체에 일정한 간격으로 슬롯을 만들어 미약한 전파를 발생시키는 케이블
누설 동축케이블의 가장 큰 특징은 Grading을 할 수 있다는 점이다. 케이블을 포설하면 시스템손실(전송+결합손실)이 발생하는데 결합 손실을 줄여 유효 서비스 길이를 늘일수 있는 것이 장점

1️⃣결합손실과 전송손실

1)결합손실

  • 케이블의 내부 전송 전력과 일정거리가 떨어진 안테나 수신되는 수신전력의 비율

2)전송손실

  • 케이블의 길이 방향으로 신호가 전달되면서 신호의 세력이 감쇄되는 양

2️⃣Grading

  • 케이블의 전송 손실에 의한 수신레벨의 저하폭을 작게 하기 위하여 결합손실이 다른 누설 동축케이블을 단계적으로 접속하는 것

전송손실 : A < B < C
전송손실 : A > B > C

  • Grading방법
    • A구역에는 전송손실이 제일 작고 결합손실이 제일 큰 케이블을 포설
    • B구역에는 전송손실이 A구간 보다는 크고 C구간 보다는 작게 한다. 결합손실은 A구간보다는 작고, C구간 보다는 큰 손실의 케이블을 포설
    • C구역에는 전송손실이 제일크고, 결합손실이 제일 작은 케이블을 포설
    • 이와 같이 Grading을 하면 처음의 신호레벨과 말단에서의 신호레벨이 차이가 없게 됨

3️⃣누설동축 케이블의 의미

LCX-FR-SS-20D-146

LCX : 누설동축 케이블(Leaky Coaxial Cable)
FR : 내열성(Flame Resistance)
SS : 자기지지(Self supporting)
20 : 절연체 외경[mm]
D : 특성임피던스(50)
14 : 사용 주파수
(1 : 150[MHz], 4 : 450[MHz])
6 : 결함 손실 표시(6[dB])

소방설비

열전현상
누설 동축케이블
케이블 화재 및 대책
공동구 전기설비의 설계기준
전기화재의 원인과 대책
자탐의 비화재보
감지기
일반감지기와 아날로그 감지기 비교
내화,내열 배선의 공사방법
방재센터
초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
누전경보기
가스누설 경보기
비상조명등
비상콘센트 설비
무선통신보조설비
소방설비용 비상전원

사용기기 선정(전선L)

동심중성선 케이블
초전도 케이블
케이블의 절연과 열화
수트리
케이블의 단절연
케이블 손실
부분방전 측정법
케이블 시험 대표항목
누설동축케이블
케이블 화재 및 대책

🌐V1003P24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다