변압기 용량결정시 검토사항

제공

,
변전설비용량결정 (WC)

R 변압기 용량결정시 검토사항
Z변압기 용량 선정방법
D 계약전력 결정기준
P 수용률 부등률 부하율
C 전기시설 용량 및 계산
I 변압기 용량 과도설계시 문제점

목차(변압기 용량 WCR)

☑️부대효강열단추억병결고불

1️⃣부하조사

  • 부하조사표(Load List)에 의하여 부하설비 추정
  • 표준부하밀도에 의한 부하설비 추정
\[ 설비용량=표준부하밀도[VA/㎡]×면적[㎡] \]

2️⃣변전방식과 변압기 대수

(수전방식)

  • 변압기 1대에 의한 배전방식
    • 간단하고 경제적이나, 사고 시 정전시간이 길어짐
    • 소규모 빌딩, 공장 등에 많이 채용
  • 변압기 2대에 의한 배전방식
    • 단독운전방식과 병렬운전방식
    • 병렬운전시 신뢰도는 향상되나 변압기 1대의 과부하율 및 단락용량이 2배로 증가
  • 변압기 3대에 의한 배전방식
    • 스포트네트워크방식은 무정전 공급이 가능
    • 고가이며 변압기 과부하율 및 단락전류 증대 고려가 필요

3️⃣변압기 손실과 효율🌐

  • 무부하손(철손)
    • 2차 권선을 개방하고 1차에 정격전압을 가할 때 생기는 손실
  • 부하손(동손)
    • 권선의 저항과 리액턴스에 의해 결정
  • 효율 = 출력/입력×100%

4️⃣전압변동과 전압강하

  • 전압변동 전압강하는 %임피던스에 의해 결정
  • %임피던스 전압이 크면 전압변동과 전압강하가 증가, 단락용량이 감소
  • 따라서 적정한 %임피던스 선정이 중요

5️⃣주위온도와 발열량의 파악

  • 주위온도는 변압기의 발열량과 부하와의 관계에 영향을 주어 변압기 수명과 손실에 영향을 미침
  • 변압기 주위온도는 30[℃]에서 1[℃]내릴 때마다 0.8[%]씩의 과부하를 걸수있음

6️⃣단락전류 추정과 차단기 선정

  • 변압기 용량은 단락전류 추정과 차단기 선정에 영향을 미침
  • 변압기 용량이 크면 단락전류 및 차단기 용량이 증가하고, 변압기 용량이 작으면 단락전류 및 차단기 용량이 감소

7️⃣단락전류 억제대책

  • 변압기의 임피던스 컨트롤에 의하여 단락전류 억제력이 달라지는데, 임피던스 컨트롤은 변압기 구입비와 관계가 있으므로 종합적으로 감안하여 선택

8️⃣변압기 병렬운전🌐

  • 부하전류는 용량에 비례하고, %Z에는 반비례하므로 감안하여 변압기 용량을 선정

9️⃣변압기 결선🌐

  • Δ-Δ결선, Y-Y결선, Δ-Y결선, Y-Δ결선, Y-지그재그 결선 등

🔟고조파🌐

🔢부하불평형

변전설비용량결정 (WC)

R 변압기 용량결정시 검토사항
Z변압기 용량 선정방법
D 계약전력 결정기준
P 수용률 부등률 부하율
C 전기시설 용량 및 계산
I 변압기 용량 과도설계시 문제점

목차(변압기 용량 WCR)

💯기출문제

●R03.건축물의 변압기 용량 선정시 고려사항에 대하여 설명하시오

모범답안(변압기 용량선정시 고려사항 WCR03)
  • 부하조사
  • 변전방식과 변압기 대수
  • 변압기 손실과 효율
  • 전압변동과 전압강하
  • 주위온도와 발열량의 파악
  • 단락전류 추정과 차단기 선정
  • 단락전류 억제대책
  • 변압기 병렬운전
  • 변압기 결선
  • 고조파
  • 부하불평형

○R05.사용중인 수변전설비의 적정용량 운전 판단방법을 3가지 이상 설명하시오

모범답안(적정용량 운전 판단방법 WCR05)

1. 변압기 부하율 측정 및 분석

  • 부하율 계산: 변압기의 용량 대비 실제 부하를 백분율로 나타낸 값입니다.
  • 적정 부하율 범위: 일반적으로 변압기의 수명을 고려하여 60~80% 정도의 부하율을 적정하다고 판단합니다.
  • 측정 방법: 변압기의 1차 및 2차측 전류를 측정하여 부하를 계산하고, 변압기의 명판 용량과 비교합니다.
  • 분석: 장기간의 부하율 변화를 분석하여 과부하 또는 저부하 상태가 반복되는지 확인합니다.

2. 온도 측정 및 분석

  • 변압기 온도: 변압기 내부의 온도는 부하 변화에 따라 변하며, 과부하 시 온도가 상승합니다.
  • 온도 센서: 변압기 내부에 설치된 온도 센서를 통해 온도를 측정합니다.
  • 허용 온도: 변압기의 종류와 절연 재료에 따라 허용 온도가 다르므로, 제조사의 기술자료를 참고합니다.
  • 분석: 장기간의 온도 변화를 분석하여 과열 현상이 발생하는지 확인합니다.

3. 유류 분석

  • 절연유 상태: 변압기 내부의 절연유는 절연 기능뿐만 아니라 냉각 기능도 수행합니다.
  • 유중 가스 분석: 절연유를 분석하여 가스 발생량, 수분 함량 등을 측정합니다.
  • 절연 열화 판단: 가스 발생량이 증가하거나 수분 함량이 높으면 절연 열화가 진행될 가능성이 높습니다.
  • 분석: 정기적인 유중 가스 분석을 통해 절연 상태를 평가하고 변압기의 수명을 예측합니다.

4. 진동 및 소음 측정

  • 진동 및 소음 발생 원인: 변압기 내부의 코일 풀림, 철심 손상 등의 문제가 발생하면 진동과 소음이 발생할 수 있습니다.
  • 측정 방법: 진동 센서와 소음 측정기를 이용하여 진동과 소음을 측정합니다.
  • 기준값 비교: 제조사에서 제공하는 기준값과 비교하여 이상 유무를 판단합니다.
  • 분석: 장기간의 진동 및 소음 변화를 분석하여 이상 징후를 조기에 발견합니다.

5. 계기판 및 보호계전기 상태 점검

  • 계기판: 전압, 전류, 주파수 등을 표시하는 계기판의 정확도를 확인합니다.
  • 보호계전기: 과전류, 지락 등의 이상 상황 발생 시 동작하는 보호계전기의 설정값과 동작 상태를 점검합니다.
  • 점검 주기: 정기적인 점검을 통해 계기판과 보호계전기의 오동작을 방지합니다.

적정 용량 운전 판단 시 고려 사항

  • 계절별 부하 변동: 계절에 따라 부하 변동이 크므로, 계절별 부하 특성을 고려해야 합니다.
  • 부하 성장: 미래의 부하 성장을 예측하여 변압기 용량의 적정성을 판단해야 합니다.
  • 시설의 중요도: 중요 시설의 경우 예비력을 확보하여 안정적인 전력 공급을 보장해야 합니다.

변전설비용량결정 (WC)

R 변압기 용량결정시 검토사항
Z변압기 용량 선정방법
D 계약전력 결정기준
P 수용률 부등률 부하율
C 전기시설 용량 및 계산
I 변압기 용량 과도설계시 문제점

목차(변압기 용량 WCR)

🌐V1006Z24 / WCR


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다